Thread Content
ہمارے ٹورچ زون میں سیمنز S7-200 استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ 485 کے ذریعے زیجیانگ یونیورسٹی کے 300XP سسٹم سے رابطہ قائم کرتا ہے؛ سگنلز DCS پر دکھائے جاتے ہیں۔ موقع پر EJA دباؤ کی نگرانی کے لئے سسٹم موجود ہے؛ جب DCS پر ریڈنگ 4.4 ہوتی ہے، تو موقع پر موجود گیج پر ریڈنگ 1.2% ہوتی ہے، جبکہ رینج 300 kPa ہے۔ DCS کے ذریعے، اور سیمنز کے لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی ریڈنگ تقریباً 4.4 ہی ہے۔ اس طرح کمیونیکیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سہ پہر کے وقت DCS کی قیمت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، یہاں تک کہ یہ 14.9 تک پہنچ گئی، لیکن فیلڈ میں موجود ڈائلگز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ کیا یہ PLC کی جانب سے اینالاگ ڈیٹا کو سنبھالنے میں درپیش درستگی کا مسئلہ ہے، یا پھر 485 سگنل میں خلل کی وجہ سے ہے؟
جب DCS میں اضافہ دکھائی دیا، تو کیا آپ نے یہ چیک کیا کہ S7-200 MODBUS سے بھیجے جانے والے ڈیٹا میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں؟
لیکن سائٹ پر موجود ڈیٹا بہت کم حرکت کر رہا ہے؛ یہ بھی ممکن ہے کہ سائٹ پر موجود 200 AI چینلز میں کوئی مسئلہ ہو۔ تجویز یہ ہے کہ سیمنس کے micro/win کا استعمال کرتے ہوئے 200 CPU سے رابطہ قائم کیا جائے، تاکہ پروگرام میں موجود اعداد و شمار کا پتہ لیا جاسکے۔
پہلے ہارڈویئر کی جانچ کریں، پھر سافٹ ویئر کی۔ کرنٹ کا انتخاب کریں، اور دیکھیں کہ آیا یہ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں۔
موقع پر ہی سوئچ تبدیل کر دیا گیا، نتیجہ وہی رہا۔
موڈبس کی قیمتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ قیمتیں DCS میں درج قیمتوں کے برابر ہوتی ہیں۔ جب فیلڈ گیجوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو DCS میں قیمتیں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں۔
کرنٹ کی تبدیلی، فیلڈ میں استعمال ہونے والے آلات کی طرح ہی ہوتی PLC کے ذریعہ آن لائن پیمائش سے فرق ہے۔
یکساں جواب: آج میں نے اس دباؤ کو براہِ راست DCS پر منتقل کر دیا، جس کی وجہ سے دباؤ کی سطح فوراً 4.2 سے کم ہوکر 3.6 ہو گئی۔ پوری صبح اس کی نگرانی کی گئی، اور سگنل کی سطح صرف 3.6 سے 3.8 کے درمیان ہی رہی؛ یہ سطح 3.6 سے زیادہ نہیں ہو سکی۔ پھر، کل S7-200 سافٹ ویئر کے ذریعے آن لائن دیکھا گیا، تو PLC کی نگرانی کے لئے استعمال ہونے والے اعداد و شمار، DCS کے مقابلے میں حقیقی اعداد و شمار سے زیادہ تھے۔ میرے خیال میں، آن سائٹ کے آلات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 485 کمیونیکیشن لائن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیمنز کے ذریعہ اینالاگ ڈیٹا کو پروسس کرنے میں مسئلہ
آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ AI چینل کے ان پٹ میں کوئی ایسی تبدیلیاں تو نہیں ہیں۔ اگر ایسی تبدیلیاں موجود ہیں، اور پھر بھی ڈیٹا مستحکم رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کے AI چینل میں کوئی مسئلہ ہو۔ ایسی صورت میں کوئی دوسرا چینل استعمال کرکے آزما کر دیکھیں۔
کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ برقی کرنٹ کی تبدیلی کا عمل، EJA ٹرانسمیٹر کے مشابہ ہی ہے؟ یعنی کرنٹ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے PLC کے آؤٹ پٹ میں مسئلہ ہے۔ تو، کسی دوسرے AI چینل کے ذریعے آزما کر دیکھیں۔ اگر اب کوئی مسئلہ نہ رہے، تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ پروگرام میں کوئی خرابی ہے۔
براہ کرم، AI چینل کے COM کنکشن پر توجہ دیں؛ یہ مسئلہ شاید سگنلز کے کمن لینڈ کنکشن کی وجہ سے ہے۔