Thread Content
ہماری تنظیم میں بہت سے پانی کے استعمال ہونے والے آلات موجود ہیں، جن میں سے کچھ “واٹر کولڈ” کیبنٹس بھی ہیں۔ ایک لائن کے لئے تقریباً 200 کیوبک فٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یا دو بار ایسا ہوا کہ پانی کے پمپ بند ہو گئے، اور ذخیرہ شدہ پمپ بھی کام نہ کر سکے، جس کی وجہ سے پیداوار رک گئی۔ اس لئے منتظمین نے عارضی طور پر پینے کے پانی کا استعمال کرکے کولنگ کرنے کا حکم دیا۔ میرا خیال ہے کہ پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لئے صاف پانی کا استعمال کیا جائے، لیکن اس کے لئے پائپ لائنوں کو دوبارہ نصب کرنا پڑے گا، اور پانی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوگی، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی اور نظام، انتظامی یا تکنیکی اقدامات موجود ہیں جن سے یقینی بنایا جاسکے کہ ایک پمپ استعمال ہوتے وقت دوسرا پمپ تیار رہے، تاکہ پمپوں سے متعلق کسی مسئلے کی وجہ سے پیداوار میں رکاوٹ نہ آئے؟ کیا کسی کے پاس اس سلسلے میں کوئی معلومات موجود ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ اپنی مہربانی سے رہنمائی فرمائیں گے، شکریہ۔
یہ مسئلہ حل کرنا مشکل نہیں ہے، بس ایک سادہ لاکنگ سسٹم اور الارم سسٹم استعمال کرنا کافی ہے۔ عام طور پر، سرکولیشن کولنگ واٹر کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ ایک مخصوص سطح پر ہی رہتا ہے۔ جب یہ دباؤ اس حد سے کم ہو جاتا ہے، تو بیک اپ پمپ خود بخود شروع ہو جاتا ہے، اور الارم سگنل بھیجا جاتا ہے (جیسے بیل کی آواز یا روشنی)، تاکہ مرمت کے لئے آسانی ہو سکے۔ ضرورت کے وقت، پانی کے والوز میں دباؤ کنٹرول کے لئے خودکار والو بھی نصب کئے جا سکتے ہیں؛ اس طرح دباؤ کو کم رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ذخیرہ کرنے والا پمپ بھی کام نہ کرے، تو خودکار طور پر پانی کے والو کھل جاتے ہیں اور الارم بھی بجتا ہے۔ یہ تو دوہری بیمہ ہی ہے!
دونوں پمپ ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؛ لہذا ہمیشہ صرف ایک پمپ کا ہی استعمال نہیں کیا جاسکتا، اور جو پمپ بے کار پڑا رہتا ہے، اس ک…
اہم بات یہ ہے کہ ذخیرہ کردہ پمپوں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے، اور ان کا استعمال باقاعدگی سے تبدیل کیا جانا ضروری
بنیادی طور پر، اس کا انتظام درست طریقے سے کیا جانا چاہیے؛ یعنی بیک اپ پمپوں کو خودکار طور پر شروع ہونے کے لئے ترتیب دیا جائے، تاکہ جب دباؤ کم ہو تو وہ خودبخود شروع ہو جائیں، اور
ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور انہیں باقاعدگی سے تبدیل کرنا ضروری ہے؛ کسی ایک کے خراب ہونے کا انتظار کرکے دوسرے کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو تیار رکھنا ہی صحیح طریقہ ہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈیوٹی پر موجود افراد کو باری باری کام کرنا پڑتا ہے۔ پانی کی فراہمی کے لئے پانی کی تنصیبات یا اونچے مقامات پر واقع پانی کے ذخیرے نظام کے لئے ضروری ہیں۔
دو پمپوں کو باری باری استعمال کیا جاسکتا ہے… ایک پمپ کو مسلسل استعمال کرنے کے بجائے، دوسرے پمپ کا بھی استعمال کرنا ضروری ہے۔ کنٹرول سسٹم میں خودکار تبدیلی کے لئے پروگرامنگ کی جاسکتی ہے، اور تبدیلی کا وقفہ پانی کے پمپ کے بوجھ کے حساب سے آزادانہ طور پر مقرر کیا جاسکتا ہے۔