Thread Content
بھاپ کے درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے لئے استعمال ہونے والے فارمولوں کے بارے میں، مجھے صرف “پورٹ ایبل فلو میٹر” سے متعلق فارمولہ ہی معلوم ہے معلوم نہیں کہ دیگر اقسام کے فلو میٹر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں یا نہیں۔ کیا تمام سازندگان کے سسٹموں میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے لئے خصوصی فارمولے موجود ہیں؟
فی الحال میرے علم کے مطابق، بھاپ کی پیمائش کے لئے ایسے آلات درکار ہیں جن میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کی سہولت موجود ہو؛ جیسے کہ پورٹ ایبل پلیٹس وغیرہ۔ ان آلات میں ڈیفرینشیل پریشر سینسر، وورٹیکس سینسر، اور ٹارگٹ سینسر بھی شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ آلات ایسے بھی ہیں جو یکجا ہوتے ہیں، یعنی ان میں درجہ حرارت اور دباؤ کی پیمائش کے لئے الگ الگ آلات موجود ہوتے ہیں، اور یہ آلات درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے بعد فلو ریٹ کا سگنل فراہم کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور DCS میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے لئے حسابات کرنے پڑتے ہیں؛ عام طور پر DCS بنانے والی کمپنیوں کے پاس اس کے لئے خصوصی ماڈیول موجود ہوتے ہیں۔
میڈیم مختلف ہونے کی وجہ سے، فارمولے بھی مختلف ہوتے ہیں؛ لہذا آپ زیادہ درجہ حرارت والے بھاپ کے بہاؤ کی تلافی کے لئے “آدرشی گیس کے قانون” کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی عمومی فارمولہ موجود نہیں ہے۔
گیسیں: درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے لئے صرف ایک ہی فارمولہ ہے، وہ ہے مثالی گیس کا مساوات۔ مختلف پیمائش کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ ٹیبل یا DCS دونوں سے ہی اس کی تلافی کی جاسکتی ہے؛ اگر DCS موجود نہ ہو، تو خود ہی ایک بنا لیا جائے۔
بھاپ کے بہاؤ کی پیمائش میں کثافت ایک اہم پیرامیٹر ہے؛ اس کی درستگی، بھاپ کے ماس فلو کی پیمائش کی درستگی کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ **فی الحال بھاپ سے متعلق کوئی مخصوص ضوابط یا معیارات موجود نہیں ہیں۔ فی الحال، بھاپ کی مقدار کی پیمائش کے لئے استعمال کیے جانے والے بنیادی طریقے یہ ہیں: ٹیبلوں کا استعمال، IFC67 فارمولہ، IAPWS-IFC 1997 فارمولہ، PVT مساوات کا استعمال، اور خود ساختہ فارمولوں کا استعمال۔ IFC67 فارمولہ، IAPWS-IFC 1997 فارمولہ، دونوں ہی بین الاقوامی معیارات ہیں۔ ان میں سے پہلے تین طریقوں سے حاصل ہونے والے نتائج ایک جیسے ہیں، لیکن PVT مساوات کے ذریعہ حاصل ہونے والے نتائج میں ان تینوں طریقوں کے مقابلے میں قابلِ ذکر فرق ہے۔ DCS کا ڈیزائن بالخصوص کنٹرول کے لئے کیا گیا ہے، نہ کہ درست پیمائش کے لئے؛ اس لئے DCS میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے لئے زیادہ تر PVT مساوات ہی استعمال کی جاتی ہے۔ ملک کے اندر، وہ کمپنیاں جو 67 فارمولے کا استعمال کرکے درجہ حرارت اور دباؤ سے متعلق تصحیحات کا حساب لگا سکتی ہیں، وہ واقعی بہت اچھی کمپنیاں ہیں۔
بھاپ کے بہاؤ کی پیمائش کرنے والے آلات میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کی سہولت ضرور ہونی چاہیے۔ عام طور پر، ایسے آلات میں یہ سہولت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہدایات کو ضرور دیکھیں؛ اگر وہاں یہ سہولت موجود نہ ہو، تو پھر DCS میں ہی اسے فراہم کرنا پڑے گا!