کنگ پلیٹ فلو میٹر میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی سے متعلق رہنمائ

2016-08-06View Original

Thread Content

ایک سادہ سوال: بھاپ کے فلو میٹر کی پیمائش سے متعلق، فی الحال 0.5 MPa دباؤ والی بھاپ کا درجہ حرارت کافی کم ہے (تقریباً 200 ڈگری سیلسیس)، جبکہ بھاپ کی تلافی کے لئے مقرر کردہ درجہ حرارت 300 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس وجہ سے پیمائش میں خطأ زیادہ ہو رہا ہے۔ اگر اب اس درجہ حرارت کو 220 ڈگری سیلسیس پر تبدیل کیا جائے، تو کیا فلو میٹر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ چونکہ پورٹ ایبل ڈیزائن دستاویز میں کام کرنے کے لئے مناسب درجہ حرارت کا ذکر موجود ہے، میرے خیال میں DCS میں درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کے لئے درجہ حرارت کو 220°C پر تبدیل کر دینا مناسب ہوگا۔ براہ کرم بتائیں کہ ایسا کیسے کیا جائے؟ شکریہ!
Reply #22016-08-07
حقیقی بھاپ کا درجہ حرارت کم ہو گیا، اسی ماس فلو کے تحت، حجمی فلو بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس سے کم از کم پورٹ ایبل پلیٹ پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑتا، لہذا پورٹ ایبل پلیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاوضہ درجہ حرارت میں تبدیلی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ 200℃ ہی رہنا چاہیے؛ 220℃ جیسے کسی درمیانی درجہ حرارت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
Reply #32016-08-08
صرف حقیقی درجہ حرارت کی تلافی کرنا کافی ہے، پورٹ بورڈ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #42016-08-08
تلافی کا درجہ حرارت، دراصل اس پائپ لائن میں موجود مادہ کا نظریاتی درجہ حرارت ہی ہوتا ہے؛ اسے تبدیل کر دیا جاسکتا ہے۔ بھاپ کے درجہ حرارت کی تلافی IFC1967 کے مطابق کی جاتی ہے، اور اس طریقے سے کسی بھی درجہ حرارت کی تلافی ممکن ہے۔
Reply #52016-08-08
اس درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی کا کوئی مقررہ طریقہ نہیں ہے۔
Reply #62016-08-09
ڈی سی ایس یا کیلکولیٹر کو ڈیزائن کردہ قیمتوں کے مطابق درج کیا جاتا ہے، جبکہ وقت، درجہ حرارت اور دباؤ کو حقیقی پیمائش کے نتائج کے مطابق درج کیا جاتا ہے۔ جب تک کہ تبدیلیاں اتنی بڑی نہ ہوں کہ وہ معاوضہ دینے کے ضوابط کی حدود سے باہر ہو جائیں۔ اگر حقیقی آپریشنل پیرامیٹرز اور پورٹ ڈیٹا کے درمیان بہت فرق ہے، اور آپ اسے درست کرنا چاہتے ہیں، تو اس کام کو سازندہ کے حوالے کر دیں تاکہ وہ دوبارہ حساب لگا سکے۔ آپ نئے ڈیٹا کے مطابق ہی کام کریں؛ پرانے ڈیٹا کو بیکار سمجھ کر پھینک دیں۔
Reply #72016-08-09
اگر یہ اب بھی بھاپ ہی ہے، تو درجہ حرارت اور دباؤ کی تلافی الگورتھم کے ذریعے ہی کی جاتی ہے، لہذا کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #82016-08-11
0.5 MPا کے دباؤ پر، 300 ڈگری سیلسیس پر بھاپ کثافت تقریباً 2.3 کلوگرام/نیوٹن³ ہے؛ 0.5 MPا کے دباؤ پر، 220 ڈگری سیلسیس پر بھاپ کثافت تقریباً 2.7 کلوگرام/نیوٹن³ ہے؛ 0.5 MPا کے دباؤ پر، 200 ڈگری سیلسیس پر بھاپ کثافت تقریباً 2.8 کلوگرام/نیوٹن³ ہے۔ امید ہے کہ یہ تینوں اعداد و شمار آپ کے فیصلے میں مددگار ثابت ہوں گے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.