ہانیویل MACS6 کی انسٹالیشن سے متعلق مسائل کا حل

2016-08-07View Original

Thread Content

جب سافٹ ویئر انسٹال ہونے کے بعد سمیولیشن مینیجر کو شروع کیا جاتا ہے، تو کنٹرولر پر “شروع ہو رہا ہے” کا پیغام ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب AUTOTHINK کو آف لائن انسٹال کیا جاتا ہے، تو VDPU تلاش نہ ہونے کا پیغام ظاہر ہوتا ہے۔
Reply #22016-08-08
نیٹ ورک کارڈ کا IP ایڈریس ضرور ترتیب دینا ہوگا۔
Reply #32016-08-13
پہلے ہی 128.0.0.80 کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔
Reply #42016-08-13
128.0.0.80 کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا۔
Reply #52016-08-15
80 تو آپریشن سٹیشن ہے، اگر آپ AutoThink کی نقل بنانا چاہتے ہیں، تو کنٹرول سٹیشن (ڈیوائس) کا IP ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔
Reply #62019-01-22
وہی سوال! آپریشن اسٹیشن اور کنٹرول اسٹیشن دونوں ایک ہی کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہی
Reply #72019-01-23
کیا صورتحال ہے؟ نیٹ ورک کارڈ پر ایک ایڈریس مقرر کرنے سے ہی سمیولیشن ممکن ہو جاتی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.