بجلی گھر کے بوائلر میں تقریباً 1 میٹر لمبے واٹر کولنگ والوز کو تبدیل کیا جاتا ہے۔

2016-08-08View Original

Thread Content

پاور پلانٹ کے بوائلر کا مقررہ کام کرنے والا دباؤ 3.82 میگا پاسکل ہے۔ طویل عرصے تک کام کرنے کی وجہ سے، واٹر کولنگ والوز میں شدید کھردراپن پیدا ہو گیا ہے؛ بعض جگہوں پر دیوار کی موٹائی 3 ملی میٹر سے بھی کم ہے۔ ویلڈر کے پاس درکار تمام قابلیتیں موجود ہیں، لیکن اگر اس واٹر کولنگ والو کو تبدیل کرنا ہے، تو کیا اس سلسلے میں کوئی رسمی اطلاع دینے کی ضرورت ہے؟
Reply #22016-08-08
بوائلر کی حفاظت سے متعلق تکنیکی ضوابط کے مطابق، کلاس A کے بوائلروں کی بڑی مرمت کے دوران، واٹر کولنگ والز کی تبدیلی سے متعلق شرط یہ ہے کہ “پورے ہیٹنگ سسٹم کا 50 فیصد سے زیادہ حصہ تبدیل کیا جائے”۔ اگر تبدیل کیے گئے واٹر کولنگ والز کا رقبہ، واٹر کولنگ والز کے کُل رقبے کا 50 فیصد سے زیادہ نہ ہو، تو اسے بوائلر کی بڑی مرمت نہیں سمجھا جاتا، اور اس صورت میں کسی قسم کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
Reply #32016-08-08
بالکل ضرورت نہیں ہے، میری بات سنیں، کیونکہ یہ کوئی بڑی مرمت نہیں ہے، نہ ہی اسے نصب کرنے یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
Reply #42016-08-08
اطلاع دینا ضروری ہے، جب بھی کسی دباؤ والے حصے کو چھوا جائے، تو اطلاع دینا لازم ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.