Thread Content
حال ہی میں ایک پروجیکٹ میں دو 50 مکعب میٹر کے پروپین-بیوٹین والے، عام درجہ حرارت پر مائع حالت میں رکھنے والے ٹینک استعمال کیے گئے۔ اس کے لیے “پیٹرولیم کیمیکلز کی ذخیرہ اور نقل و حمل کے نظام سے متعلق ٹینکوں کی تعمیر کے معیارات” کی ضرورت ہے۔ یہ معیار 99 ویں ورژن میں لازمی معیار کے طور پر مقرر کیا گیا تھا؛ 2007 میں اس میں دوسری بار ترمیم کی گئی، اور 2014 میں یہ 2007 والے ورژن کی جگہ لے گیا۔ اب یہ واضح نہیں کہ یہ معیار اب بھی لازمی ہے یا اب یہ صرف ایک سفارشی معیار بن گیا ہے۔ تیار کرنے والی کمپنیوں اور ڈیزائن کرنے والی اداروں کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ براہ کرم، ماہرین سے رہنمائی فراہم کریں، بہت شکریہ! ! ! :ہاتھ ملانا
اب یہ معیار، تجویز کردہ معیار ہونا چاہیے۔
کیا سینئرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ اب دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات ہیں، اس لیے کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔
کیا سینئرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ اب دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات ہیں، اس لیے کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔
یہ معیار پیٹرولیم صنعت کے تجویز کردہ معیارات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیا آپ کے پروجیکٹ میں اس کی پابندی ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کسی پروجیکٹ کے قواعد و ضوابط میں اس کی انجام دہی لازمی قرار دی گئی ہے، تو اس کا فرق جبر سے نہیں رہتا۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو اسے عمل میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔
سینئر حضرات کا شکریہ، ہمارے درمیان ٹینک پر نصب سیفٹی والوز کے بارے میں اختلاف ہے۔ دباؤ والے آلات کے ڈیزائن اور تیاری کرنے والے افراد، متعلقہ معیارات کے مطابق صرف ایک ہی سیفٹی والو نصب کرنے پر اصرار کرتے ہیں۔ جبکہ ہم، جو ان آلات کے استعمال کرنے والے ہیں، اسی معیار کے مطابق ایک اضافی سیفٹی والو نصب کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ٹینکوں کو پہلے ہی تیار کرکے مقامِ کارروائی تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ۔ ۔ آلات کی تیار کرنے والی کمپنیاں دوبارہ کام کرنا نہیں چاہتیں، اس لیے مطلوبہ معیارات کے حوالے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور فی الحال بات چیت جاری ہے۔ ۔ ۔ ۔