Thread Content
میرے پانی میں COD کی سطح 30000 ہے، آئرن سلفیٹ اور ہائڈروجن پیروکسائڈ کتنی مقدار میں شامل کرنی چاہیے؟
اگر خارج کیے جانے والے مواد کی شرح تقریباً 50% ہو، تو 【سیون ہائڈریٹڈ آئرون سلفیٹ، 18 گرام/لیٹر】; ہائڈروجن پیروکسائیڈ: 45-60 ملی لیٹر/200 ملی لیٹر۔ بہتر ہوگا کہ پہلے چند تجربے کیے جائیں، اور مختلف تناسبوں کے نتائج اور معاشی پہلوؤں کا جائزہ لے کر مناسب تناسب کا تعین کیا جائے۔
اس کے لئے پانی کی خصوصیات اور آپ کی ضروریات کو دیکھنا ضروری ہے؛ بہتر ہوگا کہ پانی کے نمونوں پر چھوٹے پیمانے پر تجربہ کیا جائے۔
آپ کو پانی کے معیار سے متعلق تمام شرائط کو درست طریقے سے دیکھنا ہوگا، اور چھوٹے پیمانے پر کیے گئے تجربات کے نظریاتی اعداد و شمار میں 10% کا اضافہ کرنا
اگر آپ فنٹن چانگ میں COD سیڈنٹ (ایک قسم کا کمپاؤنڈ فلوکولنٹ) شامل کریں، تو اس سے آپ کے آپریشنل اخراجات کم ہوں گے، اور پانی کے معیار میں ہونے والی بڑی تبدیلیوں کے خلاف بھی یہ مؤثر طریقے سے کام کرے گا۔
ان پٹ واٹر کا COD 30000 ہے، لہذا فینٹن طریقہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا! بیکٹیریا کی مقدار بہت زیادہ ہے۔~
میرے پاس فیرس سلفیٹ کی قیمتیں بہت مناسب ہیں، ہم تعاون کر سکتے ہیں۔ QQ نمبر: 961748201، فون نمبر: 15961751517
فینٹن طریقہ کے مطابق، لوہے کی گارے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اب بھاری دھاتوں کو سنبھالنا بھی آسان نہیں ہے۔
سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ فی الحال آپ کا فضلہ پانی کی صفائی کا عمل کیسا ہے، کون سے معیارات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور صفائی کے بعد حاصل ہونے والا پانی کہاں استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہی مختلف کیمیکلوں کی مقدار کا تعین کیا جاسکتا ہے، اور تجربات کئے جاسکتے ہیں!