Thread Content
چند دن پہلے گرج کی وجہ سے فیکٹری میں موجود ان آلات میں سے جن میں فریکوئنسی کنٹرولر تھا، زیادہ تر بند ہو گئے۔ آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے اب ان آلات کی مرمت کی جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجلی کی کرنٹ سے بچنے کے لئے تو زمین سے جوڑنے کا نظام موجود ہے، پھر بھی کیوں فریکوئنسی کنورٹر بند ہو جاتا ہے؟ کسی نے یہ تجویز دی کہ UPS کا استعمال کیا جائے، لیکن UPS کے پاس بھی ردِعمل کا وقت ہوتا ہے، اور اس ردِعمل کے وقت میں بھی آلات بند رہتے ہیں۔ براہ کرم، سب لوگ مل کر اس کا تجزیہ کرنے میں مدد کریں
اے سمندری دوست، اس قسم کے مسائل اور خرابیاں کافی پیچیدہ ہوتی ہیں، اور ان کا وقوع بھی بہت غیرمتوقع ہوتا ہے۔ عام طور پر، گرج کی وجہ سے فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلے کے بجلی کے وولٹیج میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آلے کا وولٹیج پروٹیکشن سسٹم فعال ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آلہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فریکوئنسی کنٹرولر کا استعمال کیا جائے، جس میں ڈائنامک بفرنگ کی سہولت موجود ہو (ABB800 سیریز یا فوجی فریکوئنسی کنٹرولر جیسے برانڈز میں یہ سہولت موجود ہے)، تاکہ مختصر مدت کے لئے وولٹیج کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کیا جاسکے۔ لیکن یہ اثر عموماً صرف 100 سے 200 ملی سیکنڈ تک ہی رہتا ہے؛ طویل مدتی وولٹیج کے اتار چڑھاؤ سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، حقیقی پیداواری عمل میں بھی UPS سے بجلی فراہم کی جاتی ہے، خاص طور پر ان آلات کے لئے جو انتہائی اہم ہیں (فریکوئنسی کنورٹر کے خراب ہونے سے آلات بے ترتیب طور پر بند ہو سکتے ہیں)۔ لیکن اس کے لئے سرمایہ کاری کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لئے عام فیکٹریاں اس طریقے کو استعمال کرنے میں بہت احتیاط برتتی ہیں۔ ; ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ڈی سی بس سپلائی سسٹم کا استعمال کیا جائے، یعنی فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلے کے ڈی سی آؤٹ پٹ بس کے لئے متوازی بیٹریاں یا بڑی گنجائش والے کنڈینسر استعمال کئے جائیں۔ اس طرح بجلی کی لہروں جیسی مشکلات سے بچا جاسکتا ہے، اور فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلے کا مستقل طور پر درست طریقے سے کام کرنا یقینی ہو جاتا ہے۔ دوسری منزل کی وضاحت سے میں اتفاق نہیں کرسکتا۔ بجلی کے خطرات سے بچنے کا مقصد دراصل فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلات کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر بجلی کے خطرات سے بچنے کے اقدامات کارگر نہ ہوں (یعنی بجلی کا زیادہ وولٹیج بروقت خارج نہ ہوسکے)، تو فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلے میں خرابی پیدا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے!
شکریہ، میں حال ہی میں سرفیس پروٹیکٹر لگانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، نہیں معلوم اس کا کیا اثر ہوگا۔