Thread Content
مدد چاہیے: ہماری کمپنی کے مختلف ورکشاپوں سے نکلنے والا دھواں ایک مرکزی پائپ لائن میں جمع ہوتا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ اس مرکزی پائپ لائن کے آخر میں ایک وینٹیلیشن فین نصب کیا جائے، تاکہ اس فین سے نکلنے والی ہوا بوائلر میں جاکر جل سکے۔ 1- مرکزی پائپ کا قطر DN250 ہے، اور اس کی لمبائی تقریباً 350 میٹر ہے۔ مختلف ورکشاپوں میں استعمال ہونے والے ذیلی پائپوں کا قطر DN100 ہے۔ DN250 سائز کے موڑ والے پائپوں کی تعداد تقریباً 15 ہے، جبکہ DN100 سائز کے موڑ والے پائپوں کی تعداد تقریباً 18 ہے۔ ۲- ایکسھالیشن فین کے آؤٹ لیٹ سے نکلنے والی ہوا کے دباؤ کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ کیا فن کے داخلی راستے پر موجود 350 میٹر لمبی سیدھی پائپ لائن، اور پائپوں سے متعلق رکاوٹوں کو دور کرنا ضروری ہے؟ مثلاً، اگر مزاحمت کی قیمت 18 KPa ہے، تو کیا فین کے آؤٹ لیٹ پر ہوا کا دباؤ 25 KPa رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ 3۔ بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عام سینٹریفیوجل فن کا استعمال کیا جائے؛ اس فن کی ہوا کی مقدار 4000 مکعب میٹر/گھنٹہ ہے، جبکہ ہوا کا دباؤ زیادہ سے زیادہ 4 کیلوپاسکل تک ہی ہوتا ہے، لہذا یہ 25 کیلوپاسکل کے دباؤ کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور 8-09-8.5D ہائی پریشر فین، 4000 مکعب میٹر/گھنٹہ کی ہوا کی رفتار پر 17.8 KPa کا دباؤ پیدا کر سکتا ہے؟ اور فن کے داخلی راستے پر لگنے والا مزاحمت کا دباؤ تقریباً 18 KPa ہے، تو کیا یہ فن گیس کو باہر نکالنے کے قابل ہے؟
یونیورسل قسم کے فینز کے لئے، آپ کے پیرامیٹرز کے مطابق مناسب مشین ملنا ضروری نہیں ہے۔ آپ پائپ لائنوں کا نقشہ بھیج سکتے ہیں، میں آپ کی مدد کرکے دباؤ کے نقصان کا حساب لگا سکتا ہوں۔ آپ کے حساب سے 18 کلوپاسکل، یہ تو فین کا ساکن دباؤ ہے، اور چونکہ ہوا باہر کی جانب نکل رہی ہے، اس لیے حقیقی ساکن دباؤ اس سے زیادہ ہوگا۔ فین کا انتخاب کرتے وقت آپ کو اس کے کُل دباؤ کو نہیں، بلکہ اس کے ساکن دباؤ کو دیکھنا چاہیے۔
ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے، ابھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ فن کا استعمال کیا جائے یا پانی کے کمپریسر کا؟ بات چیت جاری ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر فن کے داخلی پائپ لائنوں اور کنکشنوں میں دباؤ کا نقصان 18 KPa ہے، تو فن کے خارجی راستے میں ہوا کا دباؤ 25 KPa رکھنا کم ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟
واٹر رنگ پمپ! مجھے بےوقوف نہ بناؤ، یہ خیال کس نے دیا؟ اس کے لئے تو صرف سینٹریفیوجل فین ہی استعمال کرنا کافی ہے۔ 25 کلوپاسکل شاید کافی نہ ہو؛ آپ کو پہلے اسے ساکن دباؤ میں تبدیل کرنا ہوگا، پھر منفی دباؤ کی صورت میں کثافت میں کمی کو مدِ نظر رکھنا ہوگا۔ (اگر ہوا کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو -5 کلوپاسکل، معیاری کثافت کا 0.75 گنا ہے۔) اگر فین کے لیبل پر 25 کلوپاسکل درج ہے، تو یقیناً یہ رقم کافی نہیں ہوگی؛ کیوں کہ لیبل پر درج رقم شاید زیادہ سے زیادہ دباؤ کی نشاندہی کرتی ہے، نہ کہ حقیقی کام کرنے کے دوران پیدا ہونے والے دباؤ اور بہاؤ کی۔ 25 کلوپاسکل تو بمشکل ہی کافی ہوگا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
واٹر رنگ کمپریسر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کہ اس کے ذریعے قابل اشتعال گیسیں منتقل کی جاتی ہیں۔ لیکن فینوں میں مسائل ہوتے ہیں؛ کیوں کہ فینوں کے پنکھوں سے الیکٹروسٹیٹک اسپارک پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور عام طور پر، ٹارچ میں جلنے والی گیسوں کو منتقل کرنے کے لئے واٹر رنگ کمپریسر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔
واٹر رنگ کمپریسر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں کہ اس کے ذریعے قابل اشتعال گیسیں منتقل کی جاتی ہیں۔ لیکن فینوں میں مسائل ہوتے ہیں؛ کیوں کہ فینوں کے پنکھوں سے الیکٹروسٹیٹک اسپارک پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور عام طور پر، ٹارچ میں گیسوں کو جلانے کے لئے واٹر رنگ کمپریسر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔
وہ تو مختلف صنعتیں ہیں؛ میرا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں واٹر سرکل پمپ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ منفی دباؤ صرف بیس سے زیادہ کلوپاسکل ہے۔ اس کے لئے ایک اینٹی-ڈیٹونیشن فین استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کا خول FRP سے بنا ہو، اور پنکھے دھاتی ہوں۔
دھاتی پنکھے سے الیکٹروسٹیٹک اسپارک وغیرہ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیوں کہ ان سے آگ لگنے والی اور دھماکہ خیز گیسیں منتقل کی جاتی ہیں، اس لیے فن کا استعمال خطرناک ہے۔