پاور پلانٹ میں پریشر ٹیسٹ کے دوران ہائی پریشر سٹیم پائپ لائن پھٹ گئی۔

2016-08-12View Original

Thread Content

ڈانگیانگ تھرمل پاور پلانٹ میں ہائی پریشر سٹیم پائپ لائن کے پریشر ٹیسٹ کے دوران پائپ پھٹنے کا حادثہ پیش آیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حفاظتی والو ٹرپ کیوں نہیں کرتا؟
Reply #22016-08-12
دباؤ کی جانچ کے عمل کے دوران حفاظتی والو کو الگ تھلگ کیا جانا چاہئے۔ پاور پلانٹ میں سٹیم پائپ لائن پھٹنے کی حقیقت کی تلاش۔
Reply #32016-08-12
اس کا مطلب ہے کہ حفاظتی والو نے پائپ لائن کی حفاظت نہیں کی۔ کیا پائپ لائن فیل ہو گئی اور زیادہ دباؤ کے بغیر پھٹ گئی؟
Reply #42016-08-12
اگر دباؤ کا تجربہ کیا جائے تو دھماکہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا، اور اس قسم کا منظر عام بھاپ کی پائپ لائنوں میں نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ پائپوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، جسے صاف نہیں کیا گیا اور فوری طور پر بخارات بن گئے۔ ہائی پریشر سٹیم پائپ لائن کے لیک سے صرف ایروسول کی ایک بڑی مقدار بنتی ہے۔ لیکن یہ شناخت کے نتائج پر منحصر ہے۔ * * اور ماہرین. بس اپنے پیٹ کے مواد پر دم گھٹنے سے گریز کریں۔
Reply #52016-08-12
تاہم پائپ لائن کو پہلے پانی نکالنے اور پھر بھاپ کی فراہمی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ حفاظتی والو چھلانگ نہیں لگاتا، جو کہ غیر معمولی ہے۔
Reply #62016-08-12
ہائیڈروسٹیٹک ٹیسٹنگ اتنی طاقتور نہیں ہوگی۔
Reply #72016-08-12
سچ کی تلاش میں، پریشر ٹیسٹ کے دوران کوئی مسئلہ نہیں پایا گیا؟
Reply #82016-08-13
کیا آپ اوور پریشر ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ بھاپ کا درجہ حرارت 600 ڈگری ہے اور مرکزی کنٹرول روم مکمل طور پر برقرار ہے۔ یہ خوفناک ہے۔
Reply #92016-08-15
اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ پریشر ٹیسٹ کے دوران والو کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا لیکن پروڈکشن کے دوران سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حادثے نے مرکزی کنٹرول روم کے ڈیزائن کے ساتھ ایک مسئلہ کو بے نقاب کیا. کنٹرول روم ایک خطرناک دھماکے کی حد میں واقع تھا اور اس میں دھماکہ پروف علاج نہیں تھا۔ یہ ڈیزائن 1990 کی دہائی کے اوائل کا ہونا چاہیے۔ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ کی ڈرائنگ کو موجودہ معیاری تقاضوں کے مطابق بہتر نہیں کیا گیا۔ ماضی میں، ہماری کمپنی کے بوائلر سیکشن کی مین سٹیم پائپ لائن مرکزی کنٹرول روم کی کھڑکی سے گزرتی تھی۔ اب اس ڈیوائس کو چند سال پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ ایک اندرونی طور پر محفوظ ڈیوائس ڈیزائن کرے گا اور اسے مالک تک پہنچا دے گا۔ یہ بھی امید کی جاتی ہے کہ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ حقیقی معنوں میں ڈیزائن میں ہیزوپ تجزیہ کا استعمال کرے گا۔
Reply #102016-08-15
اہلکار یا کمپنی کی طرف سے جاری کردہ حادثے کی وجہ پوچھیں۔
Reply #112016-08-16
فرسٹ ڈیزائن انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے دیے گئے کنٹرول روم کی ڈیزائن لوکیشن غیر معقول ہے۔; براہ راست قبر پر کام کرنے کے مترادف ہے۔ ; دوم، چاہے پروڈکٹ کا معیار خراب ہے، والو کو انسٹال کرنے سے پہلے اس کا پریشر اور رساو کے لیے ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ ; تیسرا، آپ کمزور حفاظتی بیداری کے ساتھ حفاظتی معائنہ کیسے پاس کرتے ہیں؟ ; چوتھا، اس طرح کے ایک اہم پریشر ٹیسٹ کے عمل کے دوران کوئی ہنگامی منصوبہ اور سائٹ پر روک تھام کے اقدامات نہیں تھے۔ ; پانچویں، آخری تجزیے میں لوگ جاہل ہیں۔ جہالت کی وجہ سے وہ بے خوف ہیں۔
Reply #122016-08-16
بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ "پیمائش ویلڈ" کی وجہ سے ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عام آلے کی تعمیراتی سائٹ کے مطابق، "ویلڈر کی مہارت" ایک مسئلہ ہوسکتی ہے اور ویلڈنگ کے عمل کی خلاف ورزی ہوتی ہے.
Reply #132016-08-16
12CRMOV یہ مواد مسائل کا شکار ہے اور اسے P91 سے تبدیل کیا جانا چاہیے۔
Reply #142016-08-17
P91 کس مواد سے بنا ہے، اور اسے کس درجہ حرارت اور دباؤ کی حد میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟
Reply #152016-08-17
Cr9Mo کے برابر، یہ ہونا چاہیے۔
Reply #162016-08-18
P91 سٹیل قومی معیار 10Cr9Mo1VNbN کے برابر ہے۔ p91 الائے ٹیوب T91/P91 (10Cr9Mo1VNbN)
Reply #172016-08-18
یہ پوسٹ آخری بار Guanghui Now نے 2016-8-19 09:26 کو شائع کی تھی۔ مدین پاور جنریشن کمپنی کے ملازمین کے مطابق دھماکہ کا مقام پانچ منزلہ فیکٹری کی عمارت میں تھا جو 80 میٹر سے زائد لمبا اور 30 ​​میٹر چوڑا تھا۔ ہر منزل پر عظیم دیوار کے بیکن ٹاورز کی شکل کے پائپ لگائے گئے تھے۔ پہلی منزل پر دو بڑے جنریٹر اور گھر کے پچھلے حصے میں تین بڑے بوائلر ہیں۔ سٹیم لیکیج پوائنٹ تیسری منزل پر سینٹر کنسول میں واقع ہے جو تقریباً 20 میٹر لمبا ہے۔ سینٹر کنسول اور پائپ کو ڈبل لیئر گلاس سے الگ کیا گیا ہے۔ پائپ کا قطر 426mm ہے، اور بیرونی تہہ تقریباً 300mm کی موٹائی کے ساتھ سفید تھرمل موصلیت کاٹن سے لپیٹی گئی ہے۔ “جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچتا ہوں میرا پورا جسم گرم ہو جاتا ہے، مجھے دو منٹ کھڑے رہنے کے بعد بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، اور مجھے 10 منٹ سے بھی کم وقت میں سانس لینے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ ” کارکنوں کے خیال میں، چھوٹے سوراخ سے بھی بھاپ کا اخراج مہلک ہو سکتا ہے۔ "سوئی کی طرح، زیادہ درجہ حرارت جسم کو چھید سکتا ہے۔ ” ہائی پریشر سٹیم پائپ پھٹنے کی وجہ کیا تھی؟ کے مطابق * * اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف ورک سیفٹی کے مطابق، ابتدائی تحقیقات اور تجزیے کے بعد، حادثے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نمبر 2 کے بوائلر کے اسٹیم آؤٹ لیٹ پر مین پائپ کے فلو میٹر والو کی ویلڈ میں شگاف پڑ گیا، اور بڑی مقدار میں ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر والی بھاپ باہر نکل گئی، جس سے مین کنٹرول روم کا شیشہ ٹوٹ گیا، مرکزی کنٹرول روم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ حادثے کی تفصیلی وجوہات کی مزید تفتیش جاری ہے۔ * * چائنا الیکٹرک پاور ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈپٹی چیف انجینئر Cai Guoxiong نے کہا کہ سٹیم پائپ لائن جہاں حادثہ پیش آیا وہ تھرمل پاور پلانٹس کی معیاری خصوصیت ہے۔ آپریشن کے دوران، کوئلہ اور کوئلہ گینگو کو عام طور پر ملا کر جلا دیا جاتا ہے۔ بوائلر کا دہن مکمل ہونے کے بعد، بھاپ پیدا ہوتی ہے، اور پھر بھاپ کو بھاپ ٹربائن چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں بوائلر اور سٹیم ٹربائن کے درمیان ایک خاص فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ حادثہ ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر بھاپ لے جانے والی پائپ لائن کے اس حصے میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ پائپ لائن کے ویلڈڈ حصے کی مضبوطی دیگر حصوں کی نسبت کمزور ہے۔ اگر ویلڈنگ کا معیار خراب ہے، یا طویل مدتی آپریشن کے دوران ویلڈ آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا، ہفتے کے دنوں میں ویلڈنگ کے جوڑوں کا معائنہ کرنا خاص طور پر اہم ہے۔ عام حالات میں، ویلڈنگ کے بعد، ہر ویلڈ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ویلڈ کے معیار کی الٹراسونک شناخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ “ایک بار جب بھاپ کا بہاؤ فوری طور پر بڑھ جاتا ہے اور بوائلر کے دباؤ اور درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ ویلڈ کے ٹوٹنے کا سبب بن سکتا ہے۔" “بھاپ خود زہریلا نہیں ہے، لیکن درجہ حرارت اور دباؤ بہت زیادہ ہے، اور فیکٹری بند ہے. جھٹکے کی لہر عمارتوں اور کھڑکیوں کو توڑ دے گی، اور لوگوں کو اچانک نیچے دھکیل دیا جائے گا، جس سے جلنے اور دیگر حالات پیدا ہوں گے۔ ”انہوں نے کہا کہ مین کنٹرول روم کو روزانہ کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اہلکاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر اس وقت اسے ڈیبگ کیا جا رہا ہو، تو یہ ممکن ہے کہ انسٹالیشن اور ڈیبگ کرنے والے اہلکار دونوں جگہ پر موجود ہوں، اور سینکڑوں ڈگری سیلسیس کی بھاپ واقعی زیادہ جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.