اس پوسٹ کو آخری بار “سرخ بی مچھلی” نے 13-8-2016 کو صبح 09:03 بجے ترمیم کیا۔ یہ ایک سنگل ایکشن والو ہے، جس میں الیکٹرومیگنیٹک والو اور پوزیشنر بھی موجود ہے؛ سسٹم ٹھیک طرح کام کر رہا ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک والو کے ذریعہ بیریئر بند ہو جاتا ہے۔ اس وقت پوزیشنر کے ذریعہ بیریئر کی کھلنے کی حد کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جب الیکٹرومیگنیٹک والو سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو بیریئر کھل جاتا ہے۔ اسے کیسے جوڑا جائے؟ سب سے پہلے پوزیشنر کو کوئی سگنل نہ دیا جائے؛ الیکٹرومیگنیٹک والو کے ذریعہ ہی والو کو کنٹرول کیا جانا چاہیے۔
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 13-8-2016 کو صبح 09:06 بجے ترمیم کیا۔ کنکشن کا ترتیب یہ ہے: پوزیشنر، الیکٹرومیگنیٹک والو (جو پوزیشنر کے آؤٹ پٹ لائن پر نصب ہوتا ہے)، سلنڈر یا میمبرین ہیڈ۔ اس کے علاوہ، یہ تو بظاہر ایک ونڈ اوپننگ والو ہی ہے۔ جب الیکٹرومیگنیٹک والو میں بجلی موجود ہوتی ہے، تو یہ سلنڈر یا ڈائیافرام کو ہوا ف ; بجلی منقطع ہونے پر، پوزیشنر سے سلنڈر یا میمبرین ہیڈ تک گیس کی فراہمی بند ہو جاتی ہے، اور الیکٹرومیگنیٹک والو کا آؤٹ لیٹ خالی جگہ سے جڑ جاتا ہے۔
یہ گیس کا راستہ تو بہت آسان ہونا چاہیے۔
لوکیٹر کا آؤٹ پٹ الیکٹرومیگنیٹک والو تک جاتا ہے؛ الیکٹرومیگنیٹک والو دو-چینل والا ہوتا ہے، اور اس میں بجلی کی سپلائی بھی موجود ہوتی ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک والو سے نکلنے والی لائن، ایگزیکیوٹو میکانزم کے اس حصے سے جڑتی ہے جہاں ہو
اگر پوزیشنر میں ہوا کا بہاؤ نہ ہو، تو الیکٹرومیگنیٹک والو بجلی کی مدد سے بھی بند نہیں ہو سکتا۔
اس طرح، لوکیٹر سگنل نہیں دے گا، تو الیکٹرومیگنیٹک والو کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 13-8-2016 کو صبح 09:25 بجے ترمیم کیا۔
1- عام حالات میں، یہ والو/بیریئر، پوزیشنر کے ذریعہ ہی کنٹرول ہوتا ہے؛ لیکن ضرورت پڑنے پر الیکٹرومیگنیٹک والو کے ذریعہ فوراً ہی ہوا کا بہاؤ روک دیا جاتا ہے۔ چاہے بیریئر کسی بھی حالت میں ہو، الیکٹرومیگنیٹک والو کی وجہ سے والو فوراً ہی کھل جاتا ہے۔ اس الیکٹرومیگنیٹک والو کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ پوزیشنر کے مقابلے میں والو کو تیزی سے کھول سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ لازمی سسٹموں کے لئے بھی مفید ہے۔ 2۔ لوکیٹرز میں ہوا کا بہاؤ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح الیکٹرومیگنیٹک والو بھی بے کار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں والو صرف فیکٹری سے نکلتے وقت کی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی بند حالت میں۔
آپ کی یہ درخواست دراصل یہ ہے کہ والو کھل جائے، یعنی اگر دونوں میں سے کسی ایک سے بھی سگنل نہ آئے، تو والو کھل جائے گا۔ آپ کے دوسرے جملے میں بیان کردہ بات میں غلطی ہے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ لوکیٹر کو 0% پر سیٹ کیا جائے، تاکہ الیکٹرومیگنیٹک والو دروازے کو کھول اور بند کر سکے۔ یہ ممکن ہے؛ جب الیکٹرومیگنیٹک والو سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تو دروازہ خودبخود کھل جاتا ہے، کیوں کہ اس کے لئے سپرنگ کی قوت استعمال ہوتی ہے۔ جب الیکٹرومیگنیٹک والو میں بجلی موجود ہوتی ہے، تو دروازہ بند رہتا ہے