Thread Content
براہ کرم، تمام ساتھیو! اگر والو پر موجود فیڈ بیک راڈ ٹوٹ جائے، تو “انڈور والو” اور “آؤٹڈور والو” بالترتیب کس حالت میں ہوں گے؟
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 13-8-2016 کو صبح 11:18 بجے ترمیم کیا۔ جب پوزیشننگ ڈیوائس پر موجود فیڈ بیک راڈ الگ ہو جاتا ہے، تو اس سے پوزیشننگ ڈیوائس سے خارج ہونے والے ہوا کے دباؤ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے وینٹ والو کسی حد تک ہی کھل پاتا ہے، لیکن مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔; ونڈ شٹ ڈور کو ایک مخصوص حد تک بند کیا جاسکتا ہے، لیکن اسے مکمل طور پر بند نہیں کیا جاسکتا۔ ——مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ الٹ ہو گیا ہے۔
براہ کرم، مزید تفصیل سے بتائیں کہ ہوا کا دباؤ کیوں کم ہو جاتا ہے؟ اور کیوں والو کی حالت کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا؟
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 13-8-2016 کو ساعت 12:09 پر ترمیم کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے الٹ دیا گیا ہے۔ پوزیشنر سے حاصل ہونے والا فیڈبیک، پوزیشنر کے اندر موجود نوزل کے مطابق ایک ڈھکن کے ذریعے فراہم کیا جانا چاہیے۔ مثلاً، اگر یہ کوئی ونڈ شٹ آف والو ہے، تو جب پوزیشنر سے بند کرنے کا سگنل موصول ہوتا ہے، تو پوزیشنر سے خارج ہونے والا دباؤ پہلے تو زیادہ ہوتا ہے؛ پھر فیڈ بیک راڈ، ڈھکن کو نوزل سے دور کرتا ہے، جس سے نوزل کے اندر کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پوزیشنر سے خارج ہونے والا ہوا کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے، اور ڈھکن اور نوزل کے درمیان فاصلہ بھی کم ہوتا جاتا ہے… یہاں تک کہ توازن قائم ہو جاتا ہے۔ ——اس استدلال کے مطابق، پوزیشنر کا فیڈ بیک راڈ الگ ہو گیا ہے؛ اس صورت میں، ڈھکن اور نوزل کے درمیان فاصلہ ہمیشہ کم سے کم رہتا ہے۔ لہذا، پوزیشنر سے خارج ہونے والا ہوا کا دباؤ سب سے زیادہ ہوگا۔
ہاں، میرے خیال میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اگر فیڈ بیک راڈ الگ ہو جائے، تو وہ والو جس میں والو پوزیشن کو برقرار رکھنے کا نظام نہ ہو، تو FC مکمل طور پر کھل جائے گا، اور FO مکمل طور پر بند ہو جائے گا؟
براہ کرم، عام حالات میں، FC/FO سے مراد ایگزیکیوٹو آرگن کا مثبت/منفی ردِعمل ہے، یا پھر پوزیشنر کا مثبت/منفی ردِعمل ہے؟
براہ کرم، بتائیں کہ والو پوزیشن کو برقرار رکھنے والے کنٹرول والو میں، فیڈبیک راڈ کے الگ ہو جانے کی صورت میں کیا حالات FC/FO جیسے ہی ہوتے ہیں؟