Thread Content
ہائڈروجنیشن یونٹ کے ردِعمل نظام میں، ایئر کولنگ کے بعد درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے؛ تو کیا بہتر یہ ہوگا کہ بعد میں واٹر کولنگ استعمال کی جائے، یا پھر ایئر کولنگ کے نظام کو مزید وسیع کیا جائے ؟ ؟ براہِ کرم، تمام ماہرین سے وضاحت طلب کی جائے!
ہائی پریشر حصوں میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تکنیکی تبدیلی نہ کی جائے، کیوں کہ ہائی پریشر ماحول خطرناک ہوتا ہے۔ اقدامات: 1- گرمی کے موسم میں درجہ حرارت کو 210 کے آس پاس رکھا جائے۔ 2- ایر کولنگ سسٹم کو فریکوئنسی تبدیل کرکے کام کرنے والے سسٹم میں تبدیل کیا جائے۔ 3- ہائی پریشر حصوں میں پانی کی مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
موقع کی صورتحال کے مطابق تبدیلیاں کی جانی چاہئیں: 1. ہوا سے ٹھنڈک کے لیے پانی کے اسپرے کا نظام شامل کیا جائے۔; 2۔ بڑے ایر کنڈیشنرز کو تبدیل کرنا۔ ; ۳- اگر موقع پر گرم ہوا چکر لگاتی رہتی ہے، تو اس جگہ کی تعمیرِ نو کی جائے، تاکہ گرم ہوا کا یہ چکر ختم ہو جائے۔
اس پوسٹ کو آخری بار hlcl نے 13-8-2016 کو ساعت 15:27 پر ترمیم کیا۔ میرے خیال میں، خالی ہوا کے ذریعہ درجہ حرارت بلند ہونے کی وجہ کو جاننا اور اس کا مناسب علاج کرنا ہی بہتر ہے۔ عام طور پر، ہیٹ ایکسچینجرز کی ڈیزائن ساخت میں بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے؛ لہذا درجہ حرارت میں اضافہ ہونا ایک غیرمعمولی بات ہے۔ کیا یہ پروسیسنگ کے بوجھ کی وجہ سے ہے؟ کیا اعلیٰ درجہ حرارت کی وجہ سے ری ایکشن فلو ایکسچینجر میں جماؤ پیدا ہوتا ہے؟ کیا اعلیٰ درجہ حرارت کی وجہ سے ہی ایکسچینجر میں جماؤ پیدا ہوتا ہ یا پھر صرف ہوا سے ٹھنڈک دینے کا طریقہ کارگر نہیں اگر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیٹ ایکسچینجر پر جمنے والی تہیں موجود ہیں، اور اس صورت میں کوئی خاص حل نہیں ہے۔ میرے خیال میں دوسری منزل پر بیان کردہ طریقہ قابل عمل ہے، لیکن زیادہ پانی ڈالنا مناسب نہیں ہے؛ کیوں کہ اس سے ایئر کولنگ کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور پانی کو بھی بے ترتیب طریقے سے نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ اس سے ہیٹ ایکسچینجر خراب ہو سکتا ہے۔ ; ذاتی طور پر میں تیسری منزل والے طریقے کو استعمال کرنے کی سفارش نہیں کرتا؛ یہ عملی طور پر قابلِ عمل نہیں ہے۔ صرف چند جگہوں پر ایئر کولنگ اور فوگنگ سے ایئر فلو میں عدم توازن پیدا ہوگا، جس سے خرابی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر پوری جگہ پر ایئر کولنگ اور فوگنگ کی جائے تو درجہ حرارت کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر درجہ حرارت معمول کے مطابق ہے، لیکن اعلی درجہ حرارت کے بعد ہیٹ ایکسچینجر کی کارکردگی خراب ہے، تو بہتر ہوگا کہ دباؤ میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہے، اور کیا نمک جمنے کی وجہ سے ہیٹ ایکسچینجر کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے، اس کی جانچ کی جائے۔ ایسی صورت میں ہیٹ ایکسچینجر کے سامنے وقفے وقفے سے پانی ڈالا جا سکتا ہے۔
ان تمام باتوں میں وزن ہے، لیکن میرے خیال میں اصل وجہ کا پتہ لگانے کے بعد ہی کوئی حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔ میں ایک اور بات بھی شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایر کولنگ فینوں کی سطح پر گرد و غبار وغیرہ موجود ہے یا نہیں؛ کیوں کہ اس کی وجہ سے سطح سے حرارت کی منتقلی مناسب طریقے سے نہیں ہوپاتی۔ پہلے ہم نے فینوں کی سطح پر موجود گرد و غبار کو پانی سے دھویا، جس کے نتیجے میں حالت میں واضح بہتری آئی۔
مسئلہ کو حل کرنے کے لیے، ویٹ ایر کولنگ کو تبدیل کرنا یا حرارتی تقسیم کو بڑھانا ضروری ہے۔