مقبولیت کو بڑھانے اور سمندری دوستوں کے درمیان تکنیکی تبادلے کو فروغ دینے کے لئے، “ہر روز ایک سوال” شائع کیا جاتا ہے۔ شرکت کرنے سے فوراً 4 پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں! صحیح جواب دینے یا گہری بحث کرنے پر 10 پوائنٹس کا انعام ملے گا! :لول، سادہ سوال: دباؤ والے آلات کی جانچ کا وقفہ کس طرح مقرر کیا جاتا ہے؟ جواب: دباؤ والے آلات کی سال میں کم از کم ایک بار جانچ کی جاتی ہے، ہر تین سال بعد ان کی داخلی جانچ کی جاتی ہے، اور چھٹے سال میں ان کی مکمل جانچ کی جاتی ہے۔ ====================================== ☛【ہائی چوان پبلک اکاؤنٹ】 مختلف علاقوں کے لئے “روزانہ کی سفارشات” سے متعلق سرگرمیاں: http://bbs.hcbbs.com/thread-1603884-1-1.html (ذریعہ: ہائی چوان کیمیکل فورم) ☛ پیٹرولیم صنعت سے متعلق علاقے میں “میں تو بجلی کی بچت کر رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟” سے متعلق ووٹنگ شروع ہو گئی ہے: http://bbs.hcbbs.com/thread-1606794-1-1.html
ملک کی جانب سے وضع کردہ دباؤ یوارں کی باقاعدگی سے جانچ کے ضوابط کے مطابق، پہلی بار جانچ کی مدت تین سال ہے، اس کے بعد یہ مدت تین سے چھ سال تک رہتی ہے۔
سیکیورٹی کی سطح 1 اور 2 والے علاقوں کی مکمل جانچ کا دورانیہ ہر 6 سال بعد ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کی سطح کے لحاظ سے، جو 3 درجہ پر ہے، اس کی جامع جانچ کے وقفے کے بارے میں “رینج آف انسپکشن رولز” میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے “عام طور پر ہر 3 سے 6 سال بعد” قرار دیا گیا ہے۔ ترمیم کی وجوہات پہلے جیسی ہی ہیں۔ سیکیورٹی کی سطح 4 والے علاقوں کی جامع جانچ کے دورانیے سے متعلق، “رینجنگ اینڈ انسپکشن رولز” میں یہ شرط درج کی گئی ہے کہ “جانچ کا دورانیہ جانچ کرنے والی ایجنسی ہی طے کرے گی”。 “رینج چیک قواعد” کی شق نمبر 6 میں یہ بات درج ہے کہ مسلسل نگرانی کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر، 3 سال کی مقررہ مدت کے اندر کم از کم ایک بار مکمل جانچ ضرور کی جانی چاہیے۔
دباؤ برداشت کرنے والے آلات کی سطح کے لحاظ سے، ان کی جانچ کے وقفے بھی مختلف ہوتے ہیں!
دباؤ والے آلات کی باقاعدگی سے جانچ کا دورانیہ کیسے مقرر کیا جاتا ہے؟ جواب: ایسا ہی طے کیا گیا ہے: سیکیورٹی کی سطح 1 یا 2 والے علاقوں کی مکمل جانچ کا دورانیہ ہر 6 سال بعد ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کی سطح کے لحاظ سے، جو 3 درجہ پر ہے، اس کی جامع جانچ کے وقفے کے بارے میں “رینج آف انسپکشن رولز” میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے “عام طور پر ہر 3 سے 6 سال بعد” قرار دیا گیا ہے۔ ترمیم کی وجوہات پہلے جیسی ہی ہیں۔ سیکیورٹی کی سطح 4 والے علاقوں کی جامع جانچ کے دورانیے سے متعلق، “رینجنگ اینڈ انسپکشن رولز” میں یہ شرط درج کی گئی ہے کہ “جانچ کا دورانیہ جانچ کرنے والی ایجنسی ہی طے کرے گی”。 “رینج چیک قواعد” کی شق نمبر 6 میں یہ بات درج ہے کہ مسلسل نگرانی کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر، 3 سال کی مقررہ مدت کے اندر کم از کم ایک بار مکمل جانچ ضرور کی جانی چاہیے۔
دباؤ والے ذخیرہ کرنے والے آلات کی پہلی باقاعدہ جانچ، عموماً اسے استعمال میں لانے کے 3 سال بعد کی جانی چاہیے۔ اگلے چیکنگ کے دورانیے کا تعین، چیکنگ کرنے والی ایجنسی کی جانب سے، دباؤ والے آلات کی حفاظتی حالت کی سطح کے مطابق، درج ذیل شرائط کے مطابق کیا جائے گا: (1) اگر حفاظتی حالت کی سطح 1 یا 2 ہو، تو عموماً ہر 6 سال بعد چیکنگ کی جاتی ہے۔ ; (2) جن مقامات کی سیکیورٹی کی سطح درجہ 3 ہے، وہاں عموماً ہر 3 سے 6 سال بعد جانچ کی جاتی ہے۔ ; (3) جن اشیاء کی سیکیورٹی کی سطح 4 ہو، ان کے استعمال پر نگرانی ضروری ہے۔ ان کی جانچ کا وقفہ جانچ کرنے والے ادارے کی جانب سے طے کیا جاتا ہے، اور مجموعی طور پر ان کے استعمال کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ; (4) جن اشیاء کی سیکیورٹی کی سطح 5 ہے، ان میں موجود خامیوں کو ضرور دور کیا جانا چاہیے؛ ورنہ ان کا استعمال جاری نہیں رکھا جاسکتا۔ ; (5) دباؤ والے آلات کی حفاظتی صورتحال کی درجہ بندی، “دباؤ والے آلات کی باقاعدگی سے جانچ کے قواعد” کے مطابق کی جاتی ہے؛ اگر کوئی آلہ ان شرائط کو پورا کرتا ہے، تو اس کی جانچ کے وقفے کو مناسب طور پر کم یا بڑھایا جا سکتا ہے۔ ; (6) رسک پر مبنی جانچ (RBI) تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ والے آلات کی جانچ کے لئے، اس ضابطے کے حصہ 7.8.3 کے مطابق جانچ کے وقفے کا تعین کیا جاتا ہے۔ سیفٹی والوز کی جانچ عموماً سال میں کم از کم ایک بار ضرور کی جاتی ہے، جبکہ پریشر گیجوں کی جانچ ہر چھ ماہ میں کم از کم ایک بار ضرور کی جاتی ہے۔ یہ اقدامات “پریشر کنٹینرز کی باقاعدہ جانچ کے قواعد” کے مطابق کیے جاتے ہیں۔
TSG 21‑2016 میں دباؤ والے آلات کی جانچ سے متعلق بہت تفصیلی قواعد موجود ہیں۔
بیرونی آلات کی مدتِ استعمال 1 سال ہے، جبکہ کنٹینر کی مدتِ استعمال، اس کی حفاظتی سطح کے لحاظ سے، درجہ 1، 2، یا 3 کے مطابق، 6 سال سے 3 سال تک ہے۔
دباؤ برداشت کرنے والے آلات کی درجہ بندی کے مطابق
دباؤ والے آلات کی سال میں کم از کم ایک بار جانچ کی جاتی ہے، ہر تین سال بعد ان کی داخلی جانچ کی جاتی ہے، اور چھٹے سال میں ان کی مکمل جانچ کی جاتی ہے۔
یہ واضح نہیں ہے، تھوڑا سیکھ لیں: D
سیکیورٹی کی سطح 1 اور 2 والے علاقوں کی مکمل جانچ کا دورانیہ ہر 6 سال بعد ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کی سطح کے لحاظ سے، جو 3 درجہ پر ہے، اس کی جامع جانچ کے وقفے کے بارے میں “رینج آف انسپکشن رولز” میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے “عام طور پر ہر 3 سے 6 سال بعد” قرار دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کی سطح 4 والے علاقوں کی جامع جانچ کے دورانیے سے متعلق، “رینجنگ اینڈ انسپکشن رولز” میں یہ شرط درج کی گئی ہے کہ “جانچ کا دورانیہ جانچ کرنے والی ایجنسی ہی طے کرے گی”。 “رینج چیک قواعد” کی شق نمبر 6 میں یہ بات درج ہے کہ مسلسل نگرانی کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر، 3 سال کی مقررہ مدت کے اندر کم از کم ایک بار مکمل جانچ ضرور کی جانی چاہیے۔
اس پوسٹ کو آخری بار fy214152 نے 15-8-2016 کو صبح 08:36 بجے ترمیم کیا۔ میرے خیال میں یہ سوال کافی پیچیدہ ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ دباؤ والے ذخیرہ کرنے والے آلات کی جانچ ہر سال کم از کم ایک بار کی جانی چاہیے، ہر تین سال بعد اندرونی جانچ کی جانی چاہیے، اور چھٹے سال میں مکمل جانچ کی جانی چاہیے۔ میرے خیال میں، پوسٹ کرنے والے کا جواب درست نہیں ہے۔ یہاں “دباؤ والے آلات” سے مراد، مستقل طور پر نصب کیے جانے والے دباؤ والے آلات ہیں؛ ذیل میں TSG 21-2016 کے مطابق تفصیلات درج کی گئی ہیں۔ 1. استعمال کرنے والی ادارہ کو باقاعدگی سے خود ہی معائنہ کرنا چاہیے، جس میں ماہانہ معائنہ (ہر ماہ کم از کم ایک بار) اور سالانہ معائنہ (ہر سال کم از کم ایک بار) شامل ہے۔ خصوصی آلات کی جانچ کرنے والے اداروں کے لئے، باقاعدگی سے جانچ کرنے کا وقفہ، آلات کی حفاظتی صورتحال کی سطح کے مطابق طے کیا جانا چاہیے۔ دھاتی دباؤ والے برتنوں اور غیر دھاتی دباؤ والے برتنوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، جانچ کے دورانیے سے متعلق بھی خصوصی قواعد ہیں۔ دیکھیں: دفعات 8.1.6 اور 8.1.7
پہلی، دوسری، اور تیسری سطح کے دباؤ والے آلات کی جامع جانچ ہر 6 سال بعد کی جاتی ہے، جبکہ چوتھی سطح کے دباؤ والے آلات کی جامع جانچ ہر 3 سال بعد کی جاتی ہے۔
عام صورت میں 3 سال، جبکہ زیادہ دباؤ والی صورت میں 1 سال۔
سیکیورٹی کی سطح 1 اور 2 والے علاقوں کی مکمل جانچ کا دورانیہ ہر 6 سال بعد ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کی سطح کے لحاظ سے، جو 3 درجہ پر ہے، اس کی مکمل جانچ کا دورانیہ عموماً 3 سے 6 سال ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کی سطح 4 والے علاقوں کی جامع جانچ کے وقفے کا تعین، جانچ کرنے والی ایجنسی ہی کرتی ہے۔ “رینج چیک قواعد” کی شق نمبر 6 میں یہ بات درج ہے کہ مسلسل نگرانی کا دورانیہ 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر، 3 سال کی مقررہ مدت کے اندر کم از کم ایک بار مکمل جانچ ضرور کی جانی چاہیے۔
مختلف قسم کے ذخیرہ کرنے والے آلات کی جانچ کے دورانیے مختلف ہوتے ہیں۔ عام طور پر بوائلر کی بیرونی جانچ سال میں ایک بار، اور اندرونی جانچ ہر 2 سال بعد کی جاتی ہے۔ پانی کے دباؤ کی جانچ ہر 6 سال بعد کی جاتی ہے۔ وہ پانی کے دباؤ سے متعلق ٹیسٹ جو ہر 3 سال بعد کیے جاتے ہیں، انہیں داخلی طور پر چیک نہیں کیا جاسکتا؛ جبکہ سیفٹی
1) بیرونی جانچ کی مدت: ہر سال کم از کم ایک بار۔ 2) داخلی اور خارجی جانچ کی مدتیں درج ذیل ہیں: جن کی حفاظتی سطح 1 سے 3 کے درمیان ہے، ان کی جانچ ہر 6 سال بعد کم از کم ایک بار کی جانی چاہیے؛ جن کی حفاظتی سطح 3 سے 4 کے درمیان ہے…
3) برداشت کی آزمائش کی مدت: ہر 10 سال بعد کم از کم ایک بار۔