Thread Content
یہاں 59 سال پرانی پائپ لائن موجود ہے، جس پر دباؤ تقریباً 1 MPa ہے۔ اب اس پائپ لائن میں ایک اضافی پائپ شامل کیا جانا ہے۔ کیا پائپ کی داخلی ساخت، نیز دیواروں کی موٹائی، تعمیراتی شرائط کو پورا کرنے کے لئے کافی ہے؟ یا پھر اس سے کوئی خطرہ پیدا ہوسکتا ہے؟ بزرگو، براہِ کرم جواب دیں!
سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی نگرانی کرنے والے محکمے سے دیوار کی موٹائی کی جانچ کروائیں، اور رپورٹ فراہم کروائیں۔
اگر تبدیل کیا جاسکتا ہے، تو بہتر ہے کہ تبدیل کر دیا جائے۔ یہ پائپ لائنیں تو درجنوں سالوں سے استعمال میں ہیں۔ آپ کی کمپنی کو تو اتنے پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر صرف خصوصی مواد کی
ہمارے یہاں موجود 30 سال پرانی پائپ لائنوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ۔ ۔ تم اتنے سالوں سے واقعی غیر محفوظ رہے ہو۔ بدل دیں۔
اگر وقت، محنت اور وسائل دستیاب ہوں، تو نئے سامان کی خریداری زیادہ فائدہ مند ہوگی۔
59 سالوں تک پائپ لائنوں کی دیکھ بھال کرنا واقعی آسان نہیں ہے!
1.0 میگا پاسکل کا دباؤ زیادہ نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ مواد کی خصوصیات کے حساب سے کچھ تجزیے کیے جا سکتے ہیں، لیکن قواعد کے مطابق یہ ایک دباؤ والی پائپ لائن ہے، اس کے لئے خاص شرائط ہیں؛ اسے جب چاہے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ لہذا قواعد کے مطابق ہی کام کرنا ضروری ہے!
59 سال گزر چکے ہیں، اب تقریباً 60 سال ہونے والے ہیں۔ ۔ ۔ ۔ اسے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ ۔ ۔
موٹائی کی پیمائش، سپیکٹرم تجزیہ؛ اندازہ ہے کہ اب اسی قسم کے مواد کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ ترجیحاً تبدیل کرنا بہتر ہے، بہرحال اب اسٹیل کی قیمت بہت کم ہے۔
میں نے اتنے طویل عرصے تک استعمال ہونے والی پائپ لائن کبھی نہیں دیکھی۔ احتیاط کے پیش نظر، بہتر ہوگا کہ اسے تبدیل کر دیا جائے۔ حساب لگانے جیسی بےفائدہ کوششوں میں وقت ضائع نہ کریں، پہلے ہی جانچ کر لی گئی ہے۔
جی ہاں، زیادہ پیسے خرچ کرنے سے نہ صرف پیسے ضائع ہوتے ہی