Thread Content
الیکٹرومیگنیٹک والو کے بند نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟
میں نے ایسی صورتحال دیکھی ہے، جب سلنڈر کے اخراجی راستے بند ہو جاتے ہیں۔
کیا آپ مسئلے کی تفصیلات بیان کر سکتے ہیں؟ الیکٹرومیگنیٹک والو کس شکل میں ہوتا ہے؟ جب اسے بند نہیں کیا جاسکتا، تو آپ کون سے اقدامات کرتے ہیں؟ مثلاً، سگنل کی پیمائش۔
یہ کس قسم کا الیکٹرومیگنیٹک والو ہے؟ کیا آپ معلومات کو مزید تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں؟
کیا گیس کا ذریعہ صاف ہے، اور کیا کوائل میں بجلی موجود ہے؟
گیس کے راستے میں رکاوٹیں (ساؤنڈ ایبزوربر میں رکاوٹ، والو کے اندر موجود گیس کے راستوں میں رکاوٹیں – پمپ سے آنے والی ہوا صاف نہ ہونا، کام کرنے کے دوران حالات مناسب نہ ہونا)، کوائلوں کا جل جانا، پمپ سے آنے والی ہوا کا دباؤ کم ہونا، الیکٹرومیگنیٹک والو کے اندر موجود سیلنگ رنگ کا بوسیدہ ہوکر ہوا کا رساؤ ہونا۔ ہر مسئلے کا الگ سے تجزیہ کیا جانا چاہیے۔
الیکٹرومیگنیٹک والو بنیادی طور پر کوائل، آئرن کور، اور سپرنگ سے مل کر بنتا ہے۔ اسے بند نہ کر پانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں: 1- یہ “کنسٹنٹی ٹرول” قسم کا والو ہے؛ کوائل میں بجلی کی کمی، شارٹ سرکٹ، یا کوائل کا جل جانا جیسے عوامل کی وجہ سے، مقناطیسی قوت اسے بند نہیں کر پاتی۔; 2۔ بند حالت والا قسم: اس میں سپرنگ پرانی ہو جاتی ہے، یا کوئی غیرضروری چیز اس میں پھنس جاتی ہے؛ جس کی وجہ سے سپرنگ اسے بند نہیں کر پاتی۔ ; ۳- اگزاسٹ والو بند نہیں ہو رہا، اسے بند کرنا ممکن نہیں ہے۔
اگر کوائل میں بجلی موجود ہے، تو عموماً اس کے اندر موجود والو کے حصوں کے درمیان رگڑ بڑھ جاتی ہے، اور سپرنگ اس رگڑ کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ ایسی صورت میں تھوڑا سا لُبریکنٹ استعمال کرکے دیکھیں :)