ٹینکوں کے علاقے میں آگ سے بچنے کی دیواروں کے اندر موجود مؤثر حجم ک

2016-08-16View Original

Thread Content

براہ کرم، دوستو! بیرلوں کے ذخیرہ کرنے والے علاقے میں آگ سے بچنے کے لئے استعمال ہونے والے تحفظی حصے کی مؤثر گنجائش کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ کچھ دستاویزات میں لکھا ہے کہ “تعمیراتی قوانین اور پتھر سے بننے والی دیواروں سے متعلق قوانین کے مطابق، آگ سے بچاؤ کی دیوار کی حقیقی اونچائی (H)، اس کی حسابی اونچائی (Hj) سے 0.2 میٹر زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی، آگ سے بچاؤ کی دیوار کی درست حجم، اس کی حقیقی اونچائی سے 0.2 میٹر کم حجم ہے؛ یعنی H = Hj + 0.2 (میٹر)۔” ”تو، آگ سے بچنے والی دیوار کی مؤثر گنجائش کیا واقعی 0.2 میٹر سے کم ہے؟ کیا بند بھی اسی طریقہ کے مطابق ہی حساب کیا جاتا ہے؟ دوسری جانب، “0.2 میٹر سے کم حجم” سے مراد، ٹینک کی بنیاد کے حجم کو منہا کرنے کے بعد، کیا ٹینک کے آگ سے بچاؤ والی دیوار کے نیچے موجود حجم کو بھی منہا کرنا ضروری ہے؟ براہِ کرم، دوستوں سے مشورہ طلب کیا جائے۔
Reply #22016-08-16
میری سمجھ میں، آگ سے بچنے کے لئے استعمال ہونے والی رکاوٹیں بھی آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ہیں؛ اس رکاوٹ میں 0.2 کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن کم از کم یہ 0.6 سے کم ن
Reply #32018-12-27
3.2.7 تیل کے ٹینکوں کے لئے آگ سے بچاؤ کے لئے استعمال ہونے والے دیواروں کی مؤثر گنجائش کا حساب درج ذیل فارمولے سے لگایا جانا چاہیے:
V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4)
جہاں:
V – آگ سے بچاؤ کے لئے استعمال ہونے والے دیواروں کی مؤثر گنجائش (مکعب میٹر میں); A – آگ سے بچاؤ کی دیوار کی مرکزی لکیر سے گھرا ہوا افقی رقبہ (مربع میٹر میں) ; Hj——سطحِ مائی کی بلندی (میٹر) ; V1 – آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر، مقرر کردہ سطح کی سطح سے نیچے واقع، سب سے بڑے تیل ٹینک کے بنیادی حصے کا زمین کے اوپر موجود حجم (مکعب میٹر میں)۔ ; V2 – فائر بیریئر کے اندر، سب سے بڑے تیل ٹینک کے علاوہ، دیگر تیل ٹینکوں کے حجم، اور تیل ٹینکوں کی بنیادوں کا زمین سے باہر نکلنے والا حصہ؛ یہ سب کا مجموعہ (مکعب میٹر میں)۔ ; V3 – آگ سے بچاؤ کی دیوار کی مرکزی لکیر کے اندر، مطلوبہ سطحِ پانی کی سطح تک کی آگ سے بچاؤ کی دیوار کے حجم اور اس کے اندر موجود مٹی کے حجم کا مجموعہ (مکعب میٹر میں)۔ ; V4 – آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر، مقرر کردہ سطح کی بلندی تک موجود رکاوٹیں، پائپ لائنیں، آلات اور دیگر تعمیراتی ڈھانچوں کے حجم کا مجموعہ (مکعب میٹر میں)۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.