ٹینکوں کے علاقے میں آگ سے بچنے کی دیواروں کے اندر موجود مؤثر حجم ک
Thread Content
براہ کرم، دوستو! بیرلوں کے ذخیرہ کرنے والے علاقے میں آگ سے بچنے کے لئے استعمال ہونے والے تحفظی حصے کی مؤثر گنجائش کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ میں نے دیکھا کہ کچھ دستاویزات میں لکھا ہے کہ “تعمیراتی قوانین اور پتھر سے بننے والی دیواروں سے متعلق قوانین کے مطابق، آگ سے بچاؤ کی دیوار کی حقیقی اونچائی (H)، اس کی حسابی اونچائی (Hj) سے 0.2 میٹر زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی، آگ سے بچاؤ کی دیوار کی درست حجم، اس کی حقیقی اونچائی سے 0.2 میٹر کم حجم ہے؛ یعنی H = Hj + 0.2 (میٹر)۔” ”تو، آگ سے بچنے والی دیوار کی مؤثر گنجائش کیا واقعی 0.2 میٹر سے کم ہے؟ کیا بند بھی اسی طریقہ کے مطابق ہی حساب کیا جاتا ہے؟ دوسری جانب، “0.2 میٹر سے کم حجم” سے مراد، ٹینک کی بنیاد کے حجم کو منہا کرنے کے بعد، کیا ٹینک کے آگ سے بچاؤ والی دیوار کے نیچے موجود حجم کو بھی منہا کرنا ضروری ہے؟ براہِ کرم، دوستوں سے مشورہ طلب کیا جائے۔V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4)
جہاں:
V – آگ سے بچاؤ کے لئے استعمال ہونے والے دیواروں کی مؤثر گنجائش (مکعب میٹر میں); A – آگ سے بچاؤ کی دیوار کی مرکزی لکیر سے گھرا ہوا افقی رقبہ (مربع میٹر میں) ; Hj——سطحِ مائی کی بلندی (میٹر) ; V1 – آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر، مقرر کردہ سطح کی سطح سے نیچے واقع، سب سے بڑے تیل ٹینک کے بنیادی حصے کا زمین کے اوپر موجود حجم (مکعب میٹر میں)۔ ; V2 – فائر بیریئر کے اندر، سب سے بڑے تیل ٹینک کے علاوہ، دیگر تیل ٹینکوں کے حجم، اور تیل ٹینکوں کی بنیادوں کا زمین سے باہر نکلنے والا حصہ؛ یہ سب کا مجموعہ (مکعب میٹر میں)۔ ; V3 – آگ سے بچاؤ کی دیوار کی مرکزی لکیر کے اندر، مطلوبہ سطحِ پانی کی سطح تک کی آگ سے بچاؤ کی دیوار کے حجم اور اس کے اندر موجود مٹی کے حجم کا مجموعہ (مکعب میٹر میں)۔ ; V4 – آگ سے بچاؤ کی دیوار کے اندر، مقرر کردہ سطح کی بلندی تک موجود رکاوٹیں، پائپ لائنیں، آلات اور دیگر تعمیراتی ڈھانچوں کے حجم کا مجموعہ (مکعب میٹر میں)۔