HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

LNG، CNG گیس اسٹیشنوں میں استعمال ہونے والی درمیانی دباؤ والی زیرزمین پائپ لائنوں کے لئے مناسب مواد کا انتخاب کیسے کیا جائے؟

2016-08-17View Original

Thread Content

LNG اور CNG گیس اسٹیشنوں میں استعمال ہونے والی درمیانی دباؤ والی زیرزمین پائپ لائنیں، GC کیٹگری کی دباؤ والی پائپ لائنیں ہیں؛ کیا PE پائپوں کا استعمال کیا جاسکتا ہے؟ مدد چاہیے۔ ۔ ۔ ۔
Reply #22016-09-28
سمجھ نہیں آرہا، کیا کوئی ماہر جواب دے سکتا ہے؟
Reply #32016-09-29
PE پائپ؟ یہ تو مذاق ہے نا؟ LNG کے لئے تو کم درجہ حرارت ضروری ہے، جبکہ CNG کے لئے 20 Mpa کا اعلی دباؤ ضروری ہے؛ ان دونوں صورتوں میں PE پائپ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
Reply #42016-10-09
براہ کرم، “شہری گیس ڈیزائن کے معیارات” GB50028 کی دفعہ 6.5.13 کو ضرور ملاحظہ کریں؛ اس دفعہ کے مطابق، اسٹیشنوں اور ذخیرہ خانوں میں استعمال ہونے والی پائپ لائنوں کے لئے سٹیل کی پائپیں ہی استعمال کی جانی چاہئیں۔ دفعہ 9.4.2 کے مطابق، اگر استعمال کا درجہ حرارت -20℃ سے کم ہو، تو آسٹیٹک اسٹیل کا استعمال ضروری ہے۔ یہاں PE پائپوں کا استعمال، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، محض مذاق ہے۔
Reply #52017-01-17
یہ BOG کی بحالی کے عمل کے بعد حاصل ہونے والی درمیانی دباؤ والی پائپ لائن ہے؛ یہ پائپ لائن شہری نظام کی درمیانی دباؤ والی پائپ لائنوں سے جڑی ہوتی ہے۔
Reply #62017-01-17
میں نے پہلے ہی واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ یہ درمیانی دباؤ والی پائپ لائن ہے، اس کا ڈیزائن دباؤ 0.36 MPa ہے۔ یہ BOG ریکوری سسٹم کا حصہ ہے، اور دباؤ کو کنٹرول کرنے کے بعد اسے شہری درمیانی دباؤ والی پائپ لائنوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔
Reply #72017-01-23
PE پائپ؟ یہ تو مذاق ہے نا؟ LNG کے لئے تو کم درجہ حرارت ضروری ہے، جبکہ CNG کے لئے 20 Mpa کا اعلی دباؤ ضروری ہے؛ ان دونوں صورتوں میں PE پائپ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
Reply #82017-02-13
معیارات کے مطابق، پائپوں کے لئے اسٹیل کے پائپ استعمال کرنا ضروری ہے؛ پلاسٹک کے پائپ، اگر باہر کی دھوپ میں طویل عرصے تک رہیں، تو جلد خراب ہو جاتے ہیں، اس لئے ان کا استعمال بھی مناسب نہیں ہے۔
Reply #92017-02-19
گیس کی منتقلی کے لئے استعمال ہونے والی سٹی پائپ لائنوں کے لئے بنیادی طور پر PE کا استعمال ممکن ہے، جبکہ مالکِ مکان کے بیان کردہ ان دو قسم کی پائپ لائنوں کا استعمال ممکن نہیں ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.