آر ٹی، فیلڈ کا PLC کیبن سے فاصلہ تقریباً 300 میٹر ہے، کیا اتنے زیادہ فاصلے کی وجہ سے سگنل میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے؟
بہتر ہوگا کہ اس میں سکیورٹی لیئر بھی موجود ہو۔ 1.5 کی لکیر، موقع پر 500 کے فاصلے پر استعمال کی گئی۔
کرنٹ سگنل میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے.....
راضی ہوں۔ بہتر ہوگا کہ اسکی حفاظت کے لئے ایک شیلڈ استعمال کیا جائے؛ 300 میٹر کا فاصلہ کافی زیادہ ہے۔
کوئی مسئلہ نہیں، سکریننگ لیئر کو جوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔
جہاں تک انسٹرومنٹ برج کا تعلق ہے، اگر اسے 220V سے زیادہ وولٹیج والی بجلی کی تاروں کے ساتھ ملا کر نہ بچھایا جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؛ اس کے لئے شیلڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
اب، انڈیکیٹر ٹرانسمیٹرز میں دونوں لائنوں سے 4-20 ملی ایمپیئر کرنٹ خارج ہوتا ہے؛ لہذا اس فاصلے پر بھی انڈیکیٹر روشن رہ سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں۔
کوئی مسئلہ نہیں۔ 800 میگا بھی کافی ہے۔ صرف مناسب، شیلڈ والے کیبل ہی استعمال کریں۔ تاہم، الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے؛ بہتر ہوگا کہ اس کا حساب لگایا جائے۔
کیا یہ ڈیجیٹل سگنل ہے، اینالاگ سگنل ہے، یا پھر اعلیٰ فریکوئنسی والا پلس سگنل ہے؟ 2۔ اگر یہ ڈیجیٹل وولٹیج سگنل ہے، تو لائن کی کپیسیٹنس کا سگنل پر پڑنے والے اثرات پر بے شک اثر پڑتا ہے۔
3۔ اگر یہ اعلیٰ فریکوئنسی والا سگنل ہے، تو بہت لمبے کیبلز کی وجہ سے تباہ کن نتائج سامنے آسکتے ہیں۔ :)
DI/O میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ AI/O میں بس اس شرط کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ میٹر برج کے ذریعے ہی کام کرے، اور اس کی وولٹیج 220V سے زیادہ نہ ہو۔: victory: