زیجیانگ ژونگکنگ DCS آپریشن اسٹیشن میں تاریخی رجحانات دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔

2016-08-18View Original

Thread Content

دو آپریشن سٹیشن ہیں؛ ایک تو انجینئرز کا سٹیشن، جو ساتھ ہی آپریٹر کا سٹیشن بھی ہے، اور دوسرا صرف آپریٹر کا سٹیشن ہے۔ اب پتا چلا ہے کہ B آپریشن اسٹیشن سے ماضی کے ڈیٹا کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، کیوں کہ B اسٹیشن ایک الگ نیٹ ورک سے جڑا ہے۔ جب میں کنفیگریشنز بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپریشن نیٹ ورک کے ذریعے اس B آپریشن اسٹیشن تک ڈیٹا نہیں پہنچ پاتا، لیکن A نیٹ ورک کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ کیا یہ مسئلہ اس لیے پیش آیا ہے کیونکہ B سائٹ میں ڈبل نیٹ ورک کارڈز موجود نہیں ہیں؟
Reply #22016-08-18
B سائٹ کے آپریشن گروپ کی ترتیبات کی جانچ کریں؛ معلوم نہیں آپ کی ترتیبات کیا ہیں۔ IP ایریا کو A سائٹ کے برابر ہونا چاہیے۔ ڈبل نیٹ ورک کارڈز کی ترتیبات کا مقصد بیک اپ کمیونیکیشن فراہم کرنا ہے؛ اسے ایک ہی IP ایریا میں تبدیل کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، پالیسیوں کی ترتیبات کے لحاظ سے، رجحانات کی جانچ کرنا ضروری نہیں ہے۔
Reply #32016-08-19
صرف ایک ہی آپریشن ٹیم ہے، یہ بات درست ہے۔ نیٹ ورک سیگمنٹ، پہلے موجود IP ایڈریس کے مطابق ہی ترتیب دیا گیا ہے؛ صرف کمپیوٹر میں خرابی پیدا ہو گئی، اس لیے ایک ایسا کمپیوٹر استعمال کیا گیا جس میں صرف ایک نیٹ ورک کارڈ ہے۔
Reply #42016-08-19
کیا آپ کے ہسٹوریکل ٹرینڈز کے لئے ہسٹوریکل سرورز استعمال کئے جاتے ہیں؟ آف لائن ڈسک کی جگہ کی جانچ کریں۔
Reply #52016-08-19
کمپیوٹر تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ ڈیٹا شیئر کرنے سے پہلے کا ڈیٹا حاصل کرنا ممکن نہیں، لیکن کم از کم نئے ڈیٹا کا ریکارڈ تو موجود رہے گا۔ اور پھر، اس اچھے ڈی سی ایس رن فولڈر کے ڈیٹا کو بھی یہاں منتقل کر دیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.