HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ڈبل فلینج ٹرانسمیٹر سے سطح کی سطح کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے؟ شکریہ

2016-08-20View Original

Thread Content

فی الحال، یوکوگاوا EJA ڈبل فلینج ٹرانسمیٹر موجود ہے، جو دو مختلف قسم کے مائعات کی سطح اور کثافت کی پیمائش کرتا ہے؛ ان مائعات کی کثافت بالترتیب 567 کلوگرام/مکعب میٹر اور 956 کلوگرام/مکعب میٹر ہے۔ اگر اونچائی 1400 ملی میٹر ہے، تو اوپری اور نچلی حدوں کو کس طرح مقرر کیا جائے؟ شکریہ!
Reply #22016-08-21
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 2016-8-23 کو صبح 06:54 بجے ترمیم کیا۔ یہ ڈبل فلینج ٹرانسمیٹر، دو مختلف قسم کے مائعات کی سطح کی پیمائش کرتا ہے؛ ان مائعات کثافتیں بالترتیب ρ_ہلکا = 567 کلوگرام/مکعب میٹر اور ρ_بھاری = 956 کلوگرام/مکعب میٹر ہیں۔ مائعات کی سطح کی اونچائی 1400 ملی میٹر ہے۔ 1۔ نچلا حد (0 پوائنٹ)، یہ وہ سطح ہے جہاں پورے پیمائشی دائرہ میں ہلکے کثافت والا مادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی قیمت = 1400 * 0.567 = 793.8 ملی میٹر پانی کے ستون کے برابر ہے۔ اسے 9.8 سے ضرب دینے پر 7779 پاسکل حاصل ہوتا ہے۔ ——عملی طور پر، ρgH جیسے فارمولے کا استعمال کیا جاتا ہے؛ یہاں ρ کی قیمت کلوگرام/مکعب میٹر میں، اور اونچائی H کی قیمت میٹر میں ہوتی ہے۔ 567*9.8*1.4=7779 پاسکل، نتیجہ وہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ قدر (100%)، یہ وہ حد ہے جس پر پورے پیمائشی دائرہ میں گہرے کثافت والا مادہ موجود ہوتا ہے؛ یعنی 956*9.8*1.4=13116 پاسکل۔ 2۔ پھر، ڈبل فلینج کے ذریعہ سطحِ مائع کی پیمائش کرتے وقت بھی ایک منفی تبدیلی ضرور ہوتی ہے۔ (1) سطحِ مائع کی پیمائش کے لئے، منفی منتقلی کی مقدار ρ_فلنگ × g × H ہوتی ہے؛ جہاں “ρ_فلنگ”، ڈبل فلینجوں کے درمیان موجود مائع (مثلاً سلیکون آئل) کا کثافت ہے، اور H، پورے پیمانے کے 1.4 میٹر کے برابر ہے۔ آخر میں، ρ_فلنگ × g × H کی اکائی بھی پاسکل ہی ہوتی ہے۔ (2) حدود کی پیمائش کے لئے، منفی منتقلی کی مقدار (ρ_بھاری – ρ_ہلکا)gH ہوتی ہے۔
Reply #32016-08-24
بہت شکریہ، سیکھ لیا! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42016-08-25
پوچھنا یہ ہے کہ، میں فنکشنز سے متعلق کام کرتا ہوں؛ ٹیبل سیٹ کرتے وقت کیا دباؤ والے اور منفی دباؤ والے حصوں کو بھی مواد میں ڈبونا ضروری ہے؟ اور خالی ٹینک کی صورت میں کیا ٹیبل کو سیٹ کیا جاسکتا ہے؟ ہمارے آلے میں بھی ایک ڈبل فیز سرفیس میٹر موجود ہے، لیکن آلے کو درست طریقے سے ترتیب دینا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ٹینک میں ہلکے اور بھاری مواد رکھ کر پھر آلے کو ترتیب دیا جائے۔ کیا اس کی کوئی بنیاد ہے؟ ؟ ؟
Reply #52016-08-25
ضرورت نہیں، خالی حالت میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ، ایسا کرنے کے بعد تھوڑی سی غلطی رہ جاتی ہے۔ جب تمام جگہوں پر ہلکے اور بھاری مادے موجود ہو جائیں، تو پھر دوبارہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
Reply #62016-08-25
نظریاتی قدر اور حقیقی قدر کے درمیان فرق، بے شک اگر تقاضے سخت نہ ہوں تو اسے نظرانداز کیا جا سکتا ہے۔
Reply #72016-08-25
آپ کو برتن میں مائع کو پوری طرح بھرنا ہوگا، تب ہی دو فلینج استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اگر پانی کی سطح کی پیمائش کی جائے، تو اس سے پانی کی اونچائی معلوم ہو جاتی ہے۔
Reply #82016-08-26
کچھ سافٹ ویئرز ایسے ہیں جو براہِ راست حساب لگا دیتے ہیں، خود سے حساب لگانے میں بہت

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.