【سوال و جواب، سوال نمبر 124】 23 اگست 2016ء: نئے ہائڈروجن کمپریسر کے آؤٹ لیٹ پر موجود فلو ٹرانسمیٹر کو تبدیل کرنے کے مراحل کیا ہیں؟ جواب دینے کے بعد حل کے نمونے دکھائے جائیں گے، صرف اہم نکات کا جواب دینے سے ہی نمبر ملیں گے۔ متعلقہ لاکنگ سسٹم کو ختم کریں، مثبت اور منفی دباؤ والی پائپ لائنوں کے والوز بند کریں، گیج کو خالی کریں، ٹرانسمیٹر کو تبدیل کریں؛ جب ٹرانسمیٹر صحیح طریقے سے کام کرنے لگے، تو پھر لاکنگ سسٹم کو فعال کریں۔
ایک، انسٹالیشن سے متعلق احتیاطی تدابیر:
1- گیس کے بہاؤ کو ناپنے والے آلات کو ایسی جگہ پر نصب کیا جانا چاہیے جہاں ان کی دیکھ بھال آسان ہو، وہاں کوئی شدید الیکٹرومیگنیٹک فیلڈ موجود نہ ہو، کوئی شدید میکانی کمپن نہ ہو، اور حرارتی تابکاری کا اثر بھی نہ ہو۔; 2۔ فلو میٹر کو ان مقامات پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، جہاں بہاؤ میں بار بار رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، یا جہاں بہاؤ میں شدید تغیرات یا دباؤ میں تغیرات ہوتے ہیں۔ ; 3۔ جب گیس کے بہاؤ کو ناپنے والے آلے کو باہر نصب کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ڈھکن ہونا ضروری ہے؛ تاکہ بارش کا پانی اور تیز دھوپ اس آلے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس آلے کو کسی بھی زاویے سے نصب کیا جا سکتا ہے، لیکن مائع کا بہاؤ اس آلے پر درج سمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ; ٹھیکیداروں کو پائپ لائنوں کی تعمیر کے دوران، ایسے پائپ استعمال کرنے پر غور کرنا چاہیے جن میں لچکدار خصوصیات ہوں؛ تاکہ فلو میٹر کو شدید کشیدگی یا ٹوٹنے سے بچایا جاسکے۔ ; 5- گیس کے بہاؤ کو ماپنے والے آلات کو پائپ لائن کے ساتھ ہی نصب کیا جانا چاہیے، تاکہ سیلنگ پیڈز اور مکھن پائپ لائن کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ ; 6۔ جب بیرونی بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو فلو میٹر کو ضرور مضبوطی سے زمین سے جوڑنا ہوتا ہے؛ اسے کسی تیز برقی نظام کے ساتھ زمین کی لائن شیئر نہیں کی جاسکتی۔ پائپ لائنوں کی تنصیب یا مرمت کے دوران، ویلڈنگ سسٹم کی زمین کی لائن کو فلو میٹر سے جوڑنا بھی منع ہے۔ 7- مائع کی بہاؤ میں کسی رکاوٹ نہ پڑے اور دیکھ بھال آسان ہو، اس لئے بائی پاس پائپ لگایا جاتا ہے؛ تاکہ سامنے کا حصہ ≥3DN اور پیچھے کا حصہ ≥1DN کے برابر ہو۔ ; 2D کے لئے
داخلے اور خروج کے والوز بند کریں، نائٹروجن سے تبدیلی کریں، آلات کی مرمت کے لئے رابطہ کریں۔
پروسیس انجینئرز سے رابطہ کرکے پروسیس لاک اور آلات کے لاک کو ختم کروائیں، پریشر ٹیوب کے جڑ والے والوز کو بند کر دیں (کم از کم دو والوز)، اور انہیں تبدیل کر دیں۔
متعلقہ لاکنگ سسٹم کو ختم کریں، مثبت اور منفی دباؤ والی پائپ لائنوں کے والوز بند کریں، گیج کو خالی کریں، ٹرانسمیٹر کو تبدیل کریں؛ جب ٹرانسمیٹر صحیح طریقے سے کام کرنے لگے، تو پھر لاکنگ سسٹم کو فعال کریں۔
مراحل: متعلقہ لاکنگ سسٹم کو ختم کریں، مثبت اور منفی دباؤ والے پائپوں کے والوز بند کریں، گیج کے اندر موجود ہوا کو خارج کریں، ٹرانسمیٹر کو تبدیل کریں؛ جب ٹرانسمیٹر صحیح طریقے سے کام کرنے لگے، تو پھر لاکنگ سسٹم کو فعال کریں۔
بہاؤ کو دستی طور پر کنٹرول کریں، ٹرانسمیٹر سے ون-وے والو بند کریں، ٹرانسمیٹر کو ہٹا کر تبدیل کریں، پھر ون-وے والو کو کھولیں، لیک پروف ٹیسٹ کریں؛ جب بہاؤ مستحکم ہو جائے تو اسے خودکار حالت میں چھوڑ دیں۔
فلو ریٹ کو بند کرنے والے سسٹم کو غیرفعال کر دیں، تاکہ انلیٹ پر دباؤ اور آؤٹلیٹ پر درجہ حرارت مستحکم رہے۔ فلو میٹر کے جڑ والے والو کو بھی بند کر دیں، اور پیمائشی آلات کے ذریعے اس صورتحال کو کنٹرول کریں!
1۔ ٹرانسمیٹر کو ہٹانا۔
2۔ فلشنگ پورٹ سے دباؤ کو کم کرنا۔
3۔ تبدیل کرنا۔
ہائڈروجن کی کم رپورٹنگ سے متعلق سسٹم کو ختم کرنے کے بعد ہی آلات کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
مرکزی کنٹرول سے رابطہ قائم کر لیں؛ اگر کوئی لاکنگ سسٹم موجود ہے تو اسے بائی پاس کر دیں۔ اگر ریگولیشن والو کو خودکار حالت میں سیٹ کیا گیا ہے، تو اسے دستی حالت میں تبدیل کر دیں۔ تبدیلی کے دوران، سسٹم کے دباؤ اور فیلڈ میں موجود پیمانوں کو ضرور مدِ نظر رکھیں۔ سلامتی سب سے اہم ہے۔
داخلی آپریٹر کو اطلاع دیں: بہاؤ پر توجہ دیں، پہلے فلو میٹر کا والو بند کریں، پھر دوسرا والو بھی بند کریں، کنکشن والو کو کھولیں، اور دباؤ کم کرنے کے لئے ڈائیورجن سسٹم کو فعال کریں۔
تبدیلی سے قبل، فلو کنٹرول والو کے ساتھ منسلک ثانوی والو کو کھول دیں، اور فلو ٹرانسمیٹر کے سامنے والے والو کو آہستہ آہستہ بند کر دیں، تاکہ ثانوی لائن میں بہنے والے پانی کی مقدار اصل مقدار کے برابر رہے۔ اس کے بعد کنٹرولر کے سامنے اور پیچھے والے والوؤں کو بند کر دیں، پھر ٹرانسمیٹر کو تبدیل کر دیں، اور بعد میں اسے دوبارہ استعمال میں لائیں۔
اگر یہ کام کسی چین سسٹم کا حصہ ہے، تو مناسب لائسنس حاصل کرنا ضروری ہے۔; پھر ٹرانسمیٹر کو ہٹا دیا جائے، دباؤ کم کرکے اسے تبدیل کیا جائے۔