Thread Content
صوبہ ہوبی کے شہر دانگیانگ میں واقع بجلی گھر میں پیش آنے والے دھماکے کے بارے میں سوچ: “11 اگست کو، تقریباً ساعت 3:20 بجے، صوبہ ہوبی کے شہر دانگیانگ میں واقع ‘ماڈیان گانشی بجلی گھر لمیٹڈ’ کے تعمیراتی منصوبے کے دوران، اعلیٰ دباؤ والی بھاپ کی پائپ لائن پھٹ گئی، جس کی وجہ سے بھاپ باہر نکل گئی۔ اس حادثے میں 21 افراد ہلاک اور 5 افراد زخمی ہوئے…” حادثے کی درست وجہ کی تحقیق جاری ہے… امید ہے کہ آخر کار ہمیں جو حقیقت معلوم ہوگی، وہ کسی “فریب” یا “دھوکے” کا نتیجہ نہ ہو! “11 اگست کو، ساعت 3:20 بجے، مادیان گانشی پاور پلانٹ کے تھرمل پاور پروجیکٹ میں ٹیسٹنگ جاری تھی۔ اچانک اعلی دباؤ والی بھاپ کی پائپ لائن پھٹ گئی، جس کی وجہ سے شدید بھاپ اور دباؤ کی لہر نے وہاں موجود 26 عملے کے افراد کو فوری طور پر کوئی ردِعمل دینے کا موقع ہی نہیں دیا، اور یوں یہ تباہی فوراً ہی واقع ہو گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کوئی آگ پیدا نہیں ہوئی، لیکن 500 ڈگری سیلسیس کا انتہائی درجہ حرارت اور 90 کلوگرام/مربع سنٹی میٹر کا انتہائی دباؤ، 21 افراد کی ہلاکت اور 5 افراد کے زخمی ہونے کا سبب بنا۔ ” ——کیا کوئی رہنما تیز رفتاری سے کام مکمل کرنے کے لئے غیرقانونی احکامات جاری کرتا ہے، درجہ حرارت یا وولٹیج کو بہت زیادہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ آپ آپریشن کے ریکارڈز اور کام کی پیشرفت سے اس بات کا فوراً پتہ لگا سکتے ہیں۔ فی الحال، رہنما اپنی کامیابیوں کے لئے غیرقانونی ہدایات جاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کیمیکل فیکٹریوں میں درجہ حرارت اور دباؤ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، ورنہ آئندہ جن لوگوں کو نکلنا پڑے گا، وہ ہم خود ہی ہوں گے!
مخصوص بات یہ ہے کہ حادثے کی تفتیشی رپورٹ آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے۔
سب سے پہلے، چاہے حادثے کی وجہ جو بھی ہو، لوگوں کی حفاظت کیسے یقینی بنائی جائے؟ آپریشن روم کی تعمیر کے لئے کن شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے؟
ایسا واقعہ رونما ہونے سے کسی کے دل بھی دکھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو سکون عطا فرمائے! ساتھ ہی، یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے رہنماؤں میں سیکیورٹی کے حوالے سے شعور کم ہے۔ امید ہے کہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں!
بنیادی طور پر، اسی قسم کے دباؤ والے بوائلرز کے آپریشن روم، پائپ لائنوں کے قریب ہی واقع ہوتے ہیں۔ اب ڈیزائن کے معیارات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؛ کیوں کہ موجودہ معیارات بہت سست رفتاری سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور یہ رفتار معاشرے کی ترقی کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بیرونی ممالک کے معیارات ہی استعمال کیے جائیں۔
انسداد حادثات کی انتظامیہ سے تفتیشی رپورٹ جاری ہونے کا انتظار کریں!
ڈیزائن، تعمیر، نگرانی، ٹیسٹنگ، اور انتظام کے لئے بھی وجوہات تلاش کرنی ضروری ہیں!
اس قدر شدید جھٹکے کی وجہ سے ارد گرد کے علاقے بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ “ویلڈنگ کے مقامات پر دراڑیں پڑنا“ یہ حقیقی وجہ نہیں ہے؛ بلکہ بھاپ کے نظام میں داخل ہونے والے دباؤ، درجہ حرارت، بہاؤ کی رفتار، اور وقت کی تبدیلیوں کا تفصیلی جائزہ لینا ضروری ہے۔~
ہائی پریشر پائپ لائنوں سے رساو کی وجہ سے انتہائی بلند درجہ حرارت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یقیناً یہ زیادہ دباؤ کی وجہ سے
بھاپ سے پائپوں کا پھٹنا ایک عام بات ہے، لیکن جب یہ ایسے علاقوں میں ہوتا ہے جہاں اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں، تو یہ ب
جلدی پیداوار حاصل کرنے کے لئے، خونی سبق ہی سیکھنے پڑتے ہیں؛ واقعی قوانین کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔
بھاپ کی وجہ سے پائپوں کے پھٹنے کو عام بات سمجھنا غلط ہے؛ دراصل پائپوں کا پھٹنا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی پائپ پھٹتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خطرہ یا کوتاہی ضرور موجود ہوتی ہے۔ آج بھاپ کی وجہ سے پائپوں کا پھٹنا عام بات ہے، لیکن کل کیا ہوگا؟
ڈانگیانگ شہر کی ماڈیان گانشی پاور جنریشن لمیٹڈ کمپنی میں “8·11” کو پیش آنے والے سنگین حادثے، یعنی اعلی دباؤ والی بھاپ کی پائپ لائنوں کے پھٹنے کی تفتیش اور اس کے نتائج۔ 11 اگست 2016ء کو، ساعت 2:49 بجے، ہوبی صوبے کے دانگیانگ شہر میں واقع “ماڈیان گانشی پاور جنریشن لمیٹڈ” نامی کمپنی کے تھرمل پاور پروجیکٹ میں، ٹیسٹ پروڈکشن کے دوران، نمبر 2 بوائلر کی اعلیٰ دباؤ والی بھاپ پائپ لائن پر موجود “ایکی ویلڈڈ لانگ-دیامیٹر نوزل” (جسے کمپنی نے خود ہی ایک مصنوعات کا نام دیا ہے؛ یہ دراصل ایک ڈفرینشیل پریشر فلو میٹر ہے، آگے اسے “حادثاتی نوزل” کہا جائے گا) پھٹ گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اعلیٰ دباؤ والی بھاپ پائپ لائن میں بڑا حادثہ رونما ہوا، جس کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک ہوئے، 4 افراد شدید زخمی ہوئے، اور براہِ راست معاشی نقصان تقریباً 23.13 ملین یوان رہا۔ تفتیش سے پتا چلا کہ یہ حادثہ، پیداواری سلامتی سے متعلق ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی کی وجہ سے رونما ہوا۔ حادثے کی براہِ راست وجوہات یہ ہیں: 1- بوائلر نمبر 2 کی اعلیٰ دباؤ والی بھاپ پائپ لائن پر نصب کیے گئے نوزل، دراصل معیار سے مطابقت نہ رکھنے والی ناقص مصنوعات تھے؛ ان کی ویلڈنگ میں خامیاں تھیں، جو اعلیٰ درجہ حرارت اور دباؤ کی وجہ سے مزید بڑھ گئیں، جس کے نتیجے میں پائپوں میں دراڑیں پڑ گئیں اور بھاپ باہر رسنے لگی، جس سے حادثہ رونما ہوا۔ 2۔ متعلقہ افراد نے بروقت کوئی اقدامات نہیں کیے تاکہ خطرات دور کیے جائیں؛ جس کی وجہ سے ویلڈنگوں میں دراڑیں پیدا ہو گئیں، اور باقی رہنے والی ویلڈنگیں کام کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکیں، جس کے نتیجے میں پائپ ٹوٹ گیا۔ ; 3۔ بڑی مقدار میں اعلیٰ درجہ حرارت اور دباؤ والا بھاپ، صرف عام شیشوں سے بنے ہوئے کنٹرول روموں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کی طرف بہہ گیا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ ہلاک یا زخمی ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات: پہلی وجہ، خریداری اور سپلائی کے دوران استعمال ہونے والے نوزلوں کی کوالٹی میں شدید خرابی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حادثے کے دوران نوزل سے رساؤ ہوکر سنگین خطرات پیدا ہوتے ہیں، تو کمپنیاں اس صورتحال سے بروقت اور مؤثر طریقے سے نمٹنے میں ناکام رہتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ فیکٹریوں کا ڈیزائن معیاری ضوابط کے مطابق نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے جمع ہونے والے علاقوں میں حفاظتی اقدامات ناکافی رہ جاتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ پائپ لائنوں کی جانچ اور معائنہ معیاری طریقوں کے مطابق نہیں کیا گیا، نگرانی کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے ویلڈنگوں میں موجود خامیاں نظرانداز کر دی گئیں۔
بہتر ہے کہ ہزار دن تک کوئی مصیبت نہ آئے، لیکن ایک دن بھی بے احتیاطی نہ برتی
ہوبی کے علاقے ڈانگیانگ میں ہونے والے 8.11 کے دھماکے سے متعلق تفتیشی رپورٹ:
http://bbs.hcbbs.com/thread-1785695-1-1.html
(ذریعہ: ہائی چوان کیمیکل فورم نیٹ ورک)