کیا انفلیشن ٹینکوں اور ہیٹ ٹرانسفر آئل فرنز کے لئے آگ سے بچنے کے لئے کوئی خاص فاصلے کی شرط ہ
Thread Content
جیسا کہ عنوان سے واضح ہے، تیل صاف کرنے والے آلات میں ہائڈروجن پیدا کرنے والے حصوں، توسیعی ٹینکوں، اور حرارت منتقل کرنے والے تیل کے بھٹوں کے لئے آگ سے بچنے کے لئے کوئی خاص فاصل1. آلات کی بنیادوں کی تیاری کے دوران، دیگر بوائلر آلات کی طرح، صنعتکار کے فراہم کردہ ڈرائنگز کے مطابق ہی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ عام طور پر، بوائلر کے سامنے کا فاصلہ 3–4 میٹر، پیچھے کا فاصلہ 1–2 میٹر، اور دونوں جانب کا فاصلہ 1–3 میٹر ہونا چاہیے۔ اس سے بوائلر کی دیکھ بھال آسان ہو جاتی ہے۔
2. تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک (نچلے حصے میں واقع ٹینک) اور ہیٹ ٹرانسفر بوائلر کے درمیان کا فاصلہ کم از کم 3 میٹر ہونا چاہیے، اور یہ ٹینک حرارتی نظام کے سب سے نچلے حصے میں ہونا چاہیے؛ تاکہ نظام میں موجود تیل قدرتی طور پر واپس بہ سکے۔ 3. توسیعی ٹینک (اعلیٰ سطح والا تیل کا ٹینک)، حرارت منتقل کرنے والے تیل کے بوائلر کے تمام آلات اور پائپ لائنوں کی سب سے اعلیٰ سطح سے 1.5 سے 2 ملی میٹر اونچائی پر واقع ہوتا ہے؛ اور اسے بوائلر کے بالکل اوپر بھی نہیں رکھا جاسکتا۔ 4. آلات کی مرمت کے لئے، آئل پمپ کے ارد گرد کم از کم 0.5 میٹر کی جگہ خالی رکھنا ضروری ہے۔ 5. الیکٹریکل کنٹرول کیبنٹ کو روشن، صاف ستھرے، اور حرارتی تابکاری سے دور مقام پر نصب کیا جانا چاہیے؛ یہ جگہ دیوار سے کم از کم 0.5 میٹر کے فاصلے پر ہونی چاہیے، تاکہ ہیٹ ٹرانسفر آئل فرنس کے عملے اور دیگر متعلقہ افراد کو اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنے میں آسانی ہو۔