اس پوسٹ کو آخری بار “سویا ساس PK بیئر” نے 10-1-2017 کو صبح 9:37 بجے ترمیم کیا۔ ہمیں ایک ڈبل پاور سپلائی کیبنٹ بنانا ہے؛ ان پٹ کیلئے استعمال ہونے والی بجلی تین فیز، چار وائر والی ہے، لگتا ہے کہ یہ TN-C سسٹم ہے۔ تو، ڈبل پاور سپلائی کیلئے 3P یا 4P والے کنکشن کا استعمال کرنا چاہیے؟ منطقی طور پر، تین فیز والے چار تار والے نظام میں، N تار اور PE تار ایک ہی ہوتے ہیں۔ حفاظت کے لحاظ سے، PEN تار کو کسی بھی صورت میں منقطع نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے چار قطبی سرکٹ بریکر کا استعمال بالکل ممنوع ہے۔ لیکن جن سسٹمز میں دو مختلف بجلی کے ذرائع کا استعمال ضروری ہوتا ہے، وہاں پورے سسٹم کی دیکھ بھال، ٹیسٹنگ اور مرمت کے لیے الگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؛ ایسی صورت میں چار قطبی سرکٹ بریکر ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ لیکن جب TN-C نظام میں دو مختلف بجلی کے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، تو کیا 3P یا 4P سرکٹ بریکر استعمال کیا جانا چاہیے؟
کہا جاتا ہے کہ 3P کا استعمال بہتر ہے، جبکہ 4P کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ یہ گراؤنڈنگ سسٹم سے بہت زیادہ مربوط ہے۔
چونکہ منسلک فائلیں اپ لوڈ نہیں کی جاسکتیں، اس لیے اسے یہاں کاپی کرکے پوسٹ کیا گیا ہے؛ آپ خود دیکھ سکتے ہیں: چار قطبی سوئچوں کا استعمال (5) ● TN-C سسٹم میں چار قطبی سوئچوں کا استعمال ممنوع ہے۔ ● IEC60364-4 کی دفعہ 461.2 کے مطابق، TN-C سسٹم میں PEN تار کو الگ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ● GB50054-95 کی دفعہ 2.2.12 میں درج ہے کہ TN-C سسٹم میں، PEN تاروں کو کسی بھی سوئچنگ آلے سے جوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ● GB50054-95 کی دفعہ 4.5.6 میں درج ہے کہ TN-C سسٹم میں، PEN تار کو منقطع کرنے کی اجازت نہیں ہے؛ PEN تار کو الگ کرنے والے کسی آلے کو بھی استعمال نہیں کیا جاسکتا۔
دو ذرائع بجلی والے نظام میں، معیارات کے مطابق دونوں ٹرانسفارمرز کے نیوٹرل پوائنٹس کو صرف ایک ہی جگہ سے زمین سے جوڑا جاسکتا ہے؛ یعنی دونوں ٹرانسفارمرز کی N لائنیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ 3P سوئچ کا استعمال کریں۔