2014ء کے پیشہ ورانہ علوم سے متعلق سوالات، دوپہر کا 11واں سوال۔

2016-08-25View Original

Thread Content

کسی درمیانے حجم کے تیل و کیمیائی صنعتی پلانٹ کے لئے، “تیل و کیمیائی صنعتی اداروں کی آگ سے بچاؤ سے متعلق ڈیزائن کے معیارات” GB50160 کے مطابق، کم سے کم آگ بھجانے کے لئے درکار پانی کی مقدار (مکعب میٹر) کتنی ہونی چاہیے؟ A 3240، B 2700، C 2160، D 1620۔ اس سوال کا جواب کیسے منتخب کیا جائے، اس بارے میں کوئی رہنمائی فراہم کریں۔~
Reply #22016-08-25
معیارات کے مطابق، تیل و کیمیکل صنعتوں میں آگ بھجانے کے لئے درکار پانی کی مقدار 150 سے 300 لیٹر فی سیکنڈ ہونی چاہیے۔ 150 لیٹر فی سیکنڈ کی بنیاد پر، Q = 150 * 3.6 = 540 ٹن فی گھنٹہ ہوگا۔ معیارات کے مطابق، آگ بھجانے کے لئے درکار پانی کی مقدار کم از کم 3 گھنٹوں تک برقرار رہنی چاہیے، لہذا کُل مقدار 540 * 3 = 1620 ٹن ہوگی۔
Reply #32016-09-05
اس پیشہ ورانہ امتحان میں یہ سوال بھی شامل تھا: lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.