Thread Content
ٹارچ میں، ٹارچ کے اندر جانے والی گیس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے (لیکن یہ دباؤ پلاسٹک کی تہوں کے ٹوٹنے کی حد تک نہیں پہنچتا)۔ کیا ہائڈروجن کی زیادہ مقدار کی وجہ سے پلاسٹک کی تہوں ٹوٹ سکتی ہیں؟ یا یہ کہ، آیا مشعل کے اندر جلنے سے دھماکہ ہو سکتا ہے؟
ٹارچ تک پہنچنے والی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہ وہ پائپ لائن ہے جس میں دھماکہ خیز چیز موجود سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بلاسٹ والو میں اوپر اور نیچے کی سطحوں کے درمیان فرق ہوتا ہے؛ اگر یہ فرق اس حد تک پہنچ جائے، تو بلاسٹ ہونے کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے۔ اگر گیس کی مقدار میں اضافہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے دباؤ بڑھ جائے، تو دھماکہ ہو سکتا ہے۔ لیکن صرف گیس کی مقدار میں اضافہ ہونے سے ایسا نہیں ہوگا۔
فلیم تک پہنچنے والی گیس کی مقدار اچانک بڑھ جاتی ہے (لیکن یہ دباؤ، پریشر ڈسک کے ٹوٹنے کی حد تک نہیں پہنچتا)، لہذا ہائڈروجن کی زیادہ مقدار سے پریشر ڈسک نہیں ٹوٹتی۔
اس پوسٹ کو آخری بار goldliyang نے 6 اکتوبر 2016، ساعت 11:20 پر ترمیم کیا۔ دھماکہ خیز مواد کے استعمال سے پیدا ہونے والے اضافی دباؤ کو خارج کرنے کے لئے خصوصی آلات استعمال کئے جاتے ہیں؛ جب دباؤ دھماکہ خیز مواد کی حد تک نہیں پہنچتا، تو دھماکہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ، ٹورچوں میں استعمال ہونے والے دھماکہ خیز مواد میں عموماً دھماکے کی اطلاع دینے والے آلات بھی ہوتے ہیں۔
فیڈ بیک سگنل تو موجود ہے، لیکن عملی طور پر جب دباؤ دھماکہ کرنے والے دباؤ تک نہیں پہنچا، تو پھٹنے والی پلیٹ ہی ٹوٹ گئی! اور یہ کئی بار بھی ہو چکا ہے! اسے الگ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ الٹی سمت سے پھٹا ہے، سیدھی سمت سے نہیں!
منفی دباؤ ہے، کون سا ماڈل منتخب کرنا چاہیے؟