کسی کمرے کا ڈیزائن کرتے وقت، اس کی حرارتی بوجھ کی مقدار 1600 واٹ ہے؛ کمرے کا درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ پانی کے بہاؤ کا درجہ حرارت 95/70 ڈگری سیلسیس ہے۔ کمرے میں M-132 قسم کے ہیٹ ایکسچینجر نصب کئے گئے ہیں، اور ان کا حرارت منتقل کرنے کا ضریب k = 2.426δt^0.286 واٹ/مربع میٹر·ڈگری سیلسیس ہے۔ تو، نظریاتی طور پر کمرے کے لئے درکار ہیٹ ایکسچینجر کا رقبہ کتنا ہونا چاہیے؟   A. 3.1 مربع میٹر  B. 4 مربع میٹر  C. 8 مربع میٹر  D. 10.5 مربع میٹر
صحیح جواب: A
Reply #22016-08-26
کسی کمرے کے لئے ڈیزائن کردہ حرارتی بوجھ 1600 واٹ ہے، کمرے کا ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ پانی کے بہاؤ کا ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 95/70 ڈگری سیلسیس ہے۔ کمرے میں M-132 قسم کے ہیٹ ایکسچینجر نصب ہیں، اور ان کا حرارت منتقل کرنے کا ضریب k-=2.426δt0.286 واٹ/(میٹر²·ڈگری سیلسیس) ہے۔ لہذا، نظریاتی طور پر کمرے کے لئے درکار ہیٹ ایکسچینجر کا رقبہ ( D ) ہوگا۔   A. 3.1 مربع میٹر  B. 4 مربع میٹر  C. 8 مربع میٹر  D. 10.5 مربع میٹر
Reply #32016-08-27
کسی کمرے کے لئے ڈیزائن کردہ حرارتی بوجھ 1600 واٹ ہے، کمرے کا ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ پانی کے بہاؤ کا ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 95/70 ڈگری سیلسیس ہے۔ کمرے میں M-132 قسم کے ہیٹ ایکسچینجر نصب ہیں، اور ان کا حرارت منتقل کرنے کا ضریب k-=2.426δt0.286 واٹ/(میٹر²·ڈگری سیلسیس) ہے۔ لہذا، نظریاتی طور پر کمرے کے لئے درکار ہیٹ ایکسچینجر کا رقبہ (C) ہوگا۔   A. 3.1 مربع میٹر  B. 4 مربع میٹر  C. 8 مربع میٹر  D. 10.5 مربع میٹر
Reply #42016-08-27
کسی کمرے کے لئے ڈیزائن کردہ حرارتی بوجھ 1600 واٹ ہے، کمرے کا ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس ہے، جبکہ پانی کے بہاؤ کا ڈیزائن شدہ درجہ حرارت 95/70 ڈگری سیلسیس ہے۔ کمرے میں M-132 قسم کے ہیٹ ایکسچینجر نصب ہیں، اور ان کا حرارت منتقل کرنے کا ضریب k-=2.426δt0.286 واٹ/(میٹر²·ڈگری سیلسیس) ہے۔ لہذا، نظریاتی طور پر کمرے کے لئے درکار ہیٹ ایکسچینجر کا رقبہ (D.10.5 میٹر²) ہوگا۔   A.3.1m2

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.