【روزانہ کا موضوع】【ہوا اور تھرمل سسٹم، 20160827】
Thread Content
شرکت کا انعام: 2 دولت۔ صحیح جواب کا انعام: 9 ویلتھ۔ان سسٹمز میں، جن میں مخلوط پمپ استعمال ہوتے ہیں، اور جہاں گرم پانی کی فراہمی براہِ راست ہوتی ہے، اگر نیٹ ورک کے ڈیزائن کے مطابق پانی کا درجہ حرارت 130/70℃ ہے، اور صارفین کے لئے پانی کا درجہ حرارت 95/70℃ ہے، تو ہیٹنگ سسٹم کے لئے درکار پانی کی مقدار 100 ٹن/گھنٹہ ہوگی۔ ایسی صورت میں، ثانوی نیٹ ورک سے حاصل کیے جانے والے پانی کی مقدار کتنی ہوگی؟ الف۔ 42 ٹن/گھنٹہ بی۔ 58 ٹن/گھنٹہ سی۔ 140 ٹن/گھنٹہ ڈی۔ 240 ٹن/گھنٹہ درست جواب: سی