ورکشاپ کے آلات میں استعمال ہونے والے دستی والوؤں کو خودکار کنٹرول سسٹم سے بدلنے کی درخواست ہے۔ ۔ ۔

2016-08-29View Original

Thread Content

چھوٹے کارخانے میں استعمال ہونے والے جلانے والے بھٹوں میں، ہائڈروجن اور نائٹروجن گیسوں کی سپلائی کو دستی طور پر ہی کنٹرول کیا ج اگر ہائڈروجن پائپ لائنوں میں دباؤ مقررہ حد سے کم ہو جائے، تو ہاتھ سے ایک ایک کرکے ہائڈروجن کے والوز بند کرنے پڑتے ہیں، اور نائٹروجن کے والوز کو کھولنا پڑتا ہے۔ موجودہ تکنیکی اصلاحات کے لئے، اس عمل کو خودکار کنٹرول کے تحت رکھنا ضروری ہے؛ یعنی جب ہائڈروجن کا دباؤ کم ہوتا ہے، تو والو خود بخود بند ہو جاتا ہے، جبکہ نائٹروجن کا والو خود بخود کھل جاتا ہے۔ جب ہائیڈروجن کی سطح معمول پر آ جاتی ہے، تو دوبارہ الٹ عمل انجام دیا جاتا براہ کرم، تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کو انجام دینے کے لئے کس طرح کا نظام یا آلہ درکار ہے؟ سب کا شکریہ۔
Reply #22016-08-29
دونوں پائپ لائنوں میں الگ الگ دباؤ سینسر نصب کئے گئے، والوز کو خودکار والوؤں میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان کو PLC پروگرامنگ کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔
Reply #32016-08-29
سلام، کیا اسے تبدیل کرنا پیچیدہ ہے؟ کیا PLC کنٹرول میں اچانک بند ہونے، رک جانے، دوبارہ شروع ہونے وغیرہ کی صورتوں سے نمٹنے کے لئے کوئی اقدامات موجود ہیں؟ اسے بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہ
Reply #42016-08-29
۱- ہائڈروجن پائپ لائنوں میں، عملی ضروریات کے مطابق مناسب جگہوں پر پریشر ٹرانسمیٹر نصب کیے جائیں، اور ہائڈروجن پائپ لائنوں میں مناسب قسم کے خودکار کنٹرول والو بھی نصب کیے جائیں؛ خرابی کی صورت میں یہ والو بند رہیں، اور ان میں پوزیشن فیڈبیک کی سہولت بھی ہونی چاہیے۔
۲- نائٹروجن پائپ لائنوں میں بھی مناسب قسم کے خودکار کنٹرول والو نصب کیے جائیں؛ خرابی کی صورت میں یہ والو بند یا کھلے رہیں، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پوزیشن فیڈبیک کی سہولت ہونا بہتر ہے۔
۳- سسٹم کنٹرول کے لئے چھوٹے PLC سسٹم استعمال کیے جائیں؛ ہائڈروجن کے پریشر ٹرانسمیٹر کی کم سطح کو ہائڈروجن کو بند کرنے اور نائٹروجن کو کھولنے کے لئے استعمال کیا جائے، جبکہ اعلیٰ سطح کو نائٹروجن کو بند کرنے اور ہائڈروجن کو کھولنے کے لئے استعمال کیا جائے۔
۴- اگر سسٹم کی دیکھ بھال کے لئے دستی کنٹرول کی ضرورت ہو، تو ایک چھوٹی سی ٹچ اسکرین نصب کی جائے۔
۵- اگر اعلیٰ سطح کے کنٹرول سسٹم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہو، تو PLC سسٹم میں فیلڈ کمیونیکیشن ماڈیول بھی ہونا چاہیے، مثلاً PROFIBUS-DP۔
Reply #52016-08-30
یہ بہت آسان ہے، ڈیجیٹل ڈسپلے والے آلات بھی اس کو ممکن بنا سکت
Reply #62016-08-30
ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعہ اونچے/نچلی حد کی الارم سگنلز کو کنٹرول کرنے میں کچھ حدود موجود ہیں۔ اگر مقام کی تصدیق بند کرنے، یا ملٹی والوز کے تسلسلی کنٹرول سوئچز کو بند کرنے کی ضرورت ہو، تو پھر کسی دوسرے طریقے کی ضرورت پڑتی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.