HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PVC ٹائلوں والی چھت کو کس طرح تبدیل کیا جائے؟

2016-08-30View Original

Thread Content

پی وی سی ٹائلوں سے بنے چھتوں اور اسٹیل کے ڈھانچوں والے گوداموں کو، دوسرے درجہ کی آگ سے بچنے کی صلاحیت رکھنے والی عمارتوں میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ شکریہ۔
Reply #22016-08-30
بہتر ہوگا کہ “عمارتوں کی تعمیر سے متعلق آگ سے بچاؤ کے معیارات” کا جائزہ لیا جائے۔ اس کے کچھ تقاضے درج ذیل ہیں: دوسرے درجہ کی آگ سے بچاؤ والی عمارتیں، ایسی مخلوط ساختوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں اسٹیل کے ڈھانچے، ریئنفورسڈ کنکریٹ کے ستون، یا اینٹوں سے بنی دیواریں شامل ہوتی ہیں۔; 3.2.12 الف اور بی درجہ کے گوداموں، نیز بلند منزلہ گوداموں کے علاوہ، پہلے اور دوسرے درجہ کی آگ سے محفوظ عمارتوں کی غیر بوجھ برداشت کرنے والی بیرونی دیواروں کے لئے، اگر غیر قابل اشتعال دیواریں استعمال کی جائیں، تو ان کی آگ سے محفوظ رہنے کی صلاحیت کم از کم 0.25 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ ; جب غیر قابل اشتعال دیواروں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ وقت 0.50 گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ چار منزلوں یا اس سے کم منزلوں والی، پہلی اور دوسری درجہ کی آگ مزاحمت والی عمارتوں (گوداموں) کی غیر بوجھ برداشت کرنے والی بیرونی دیواروں کے لئے، اگر غیر قابل اشتعال دیواریں استعمال کی جائیں، تو ان کی آگ مزاحمت کی حد محدود نہیں ہوتی۔ 3.2.13 دوسرے درجہ کی آگ مزاحمت والی عمارتوں (گوداموں) میں، اگر دیواروں کو آگ سے محفوظ بنانے کے لئے خصوصی مواد استعمال کیا جائے، تو ان دیواروں کی آگ مزاحمت کی صلاحیت میں 0.25 گھنٹے کا اضافہ ہونا چاہیے۔ 3.2.14 دوسرے درجہ کی آگ مزاحمت والی کثیر منزلہ عمارتوں اور گوداموں میں، پری-اسٹریسڈ ریئن فورسڈ کنکریٹ سے بنے فرش استعمال کیے جاتے ہیں؛ ایسے فرشوں کی آگ مزاحمت کی صلاحیت کم از کم 0.75 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ 3.2.15 پہلی اور دوسری درجہ کی آگ مزاحمت والی عمارتوں/گوداموں کی چھتوں کی صورت میں، ان چھتوں کی سطحوں کی آگ مزاحمت کی حد بالترتیب کم از کم 1.50 گھنٹے اور 1.00 گھنٹے ہونی چاہیے۔ 3.2.16 پہلی اور دوسری درجہ کی آگ سے بچنے والی خصوصیات والی عمارتوں (گوداموں) کی چھتوں کی تعمیر میں غیر قابل اشتعال مواد ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ چھت کی پانی روکنے والی تہہ کے لئے غیر قابل اشتعال، دشوار الاشتعال مواد کا استعمال بہتر ہے۔ اگر قابل اشتعال مواد کا استعمال کیا جائے، اور اسے قابل اشتعال یا دشوار الاشتعال عایقی مواد کے اوپر رکھا جائے، تو پانی روکنے والے مواد یا قابل اشتعال/دشوار الاشتعال عایقی مواد کے اوپر غیر قابل اشتعال مواد کی تہہ لگانا ضروری ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ PVC پلیٹوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوسکتی ہے۔ ; خاص طور پر، کسی زیادہ ماہر ادارے سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ ;
Reply #32016-08-30
اسٹیل کے ڈھانچوں پر آگ سے بچنے والا رنگ لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے درجے کی آگ سے بچنے کی خصوصیات حاصل کرنی ہوں، تو موٹا رنگ استعمال کرنا ضروری ہے، اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔; ایک اور طریقہ یہ ہے کہ فریم کو دیوار کے اندر رکھنے کے لئے دیوار بنائی جائے۔ ; PVC پلیٹوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.