Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار chensf123 نے 30-8-2016 کو ساعت 15:51 پر ترمیم کیا۔ ایک دن بجلی گرنے کی وجہ سے وہاں موجود خالی کرنے والی پائپ لائنوں سے نکلنے والی گیسیں آگ پکڑ گئیں۔ جب پروسیسنگ عملے نے ITCC کا الارم پینل کھولا، تو انہیں معلوم ہوا کہ چاروں یونٹوں کے HMI پر 3500 سسٹم سے متعلق تمام الارم سرخ رنگ میں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے آٹومیشن سے متعلق ماہرین سے رابطہ کیا تاکہ صورتحال کی جانچ کی جاسکے۔ چونکہ اس وقت ہفتہ کا دن تھا، لہذا ہمارے یہاں ڈیوٹی پر موجود آلات کے ماہرین ITCC سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے پروسیسنگ عملے کو بتایا کہ یہ الارم دراصل BENTLY3500 سسٹم سے متعلق ہے۔ اس کو حل کرنے کے لئے سسٹم سے متعلقہ شخص سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ سسٹم کی دیکھ بھال کرنے والے افراد جیسے ہی کمپنی پہنچے، انہوں نے BENTLY3500 سسٹم کے تمام کارڈوں (انڈیکیٹر لائٹس کی حالت، کمپن، حرکت، کیز کی حالت، ٹرانزیئنٹ ڈیٹا کارڈ، ریلے کارڈ، کمیونیکیشن کارڈ وغیرہ) اور سافٹ ویئر کی بھرپور جانچ کی۔ تمام ضروری آپریشنز اور ری سیٹنگز کے باوجود بھی یہ الارم ختم نہیں ہو سکا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ آخر میں یہ شبہ ہے کہ پہلے بجلی گری تھی، اور بجلی کا اعلیٰ وولٹیج برقی نظام سے ہوتے ہوئے اس خرابی کا سبب بنا۔ ; بینٹلی کے صنعتکاروں سے رابطہ کیا گیا، اور 3500 کے ڈیٹا کو بھیج کر تجزیہ کروایا گیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ سبھی کا خیال ہے کہ یہ ڈیٹا کارڈ میں خرابی کی وجہ سے ہے۔ دو دن بعد، ITCC کے SOE اور DI کریوز ریکارڈز کی جانچ کرنے پر یہ پتہ نہیں چلا کہ اس 3500 الارم آؤٹ پٹ ریلے میں کبھی کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو۔ ; جب ہم نے 3500 کی ہدایات کو دوبارہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی 3500 کے کنکشنز اور کنفیگریشن کو بھی دیکھا، تو پتہ چلا کہ دراصل اس الارم آؤٹ پٹ ریلے کی کنفیگریشن اور جمپرز بھی مسلسل بجلی سے منسلک رہتے ہیں۔ HMI کی کنفیگریشن کے دوران اس پوائنٹ کا رنگ غلط رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی۔ اس کے بعد ہونے والی مزید ترمیمات اور ترتیبات کا ذکر ضروری نہیں...
یہ آلہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہوگا، پہلے اسے کیوں نہیں دیکھا گیا؟
اس پوسٹ کو آخری بار chensf123 نے 30-8-2016 کو ساعت 20:12 پر ترمیم کیا۔ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ ان مشینوں کے الارم پینلز، پروسیسنگ ڈایاگرام کے آخری صفحے پر ہی موجود ہیں؛ عام طور پر پروسیسنگ ٹیم کے لوگ انہیں دیکھتے ہی نہیں۔ ہماری تنظیم میں، خودکار کنٹرول سے متعلق کام صرف میں اور ایک چیف انجینیر ہی کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس مسئلے کا ادراک نہیں تھا۔
“ایک دن بجلی گرنے سے وہاں موجود خالی کرنے والی پائپ لائنوں سے نکلنے والی گیسیں آگ پکڑ گئیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تنظیم کی جانب سے قابل اشتعال گیسیں براہِ راست فضا میں خارج کی جارہی ہیں، جو ماحولیاتی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے۔ گرج و برق اسے آگ لگا سکتی ہے، جس سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ تجویز یہ ہے کہ اس حصے سے نکلنے والی ہوا کو ٹارچ سسٹم میں بھیج دیا جائے۔
اوپر سے اچھی طرح دیکھیں، اس وقت کارکردگی معمول کے مطابق نہیں تھی، عام حالات میں تو فلیم ٹارچ جاری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم صرف پروسیسنگ سسٹم کے عمل پر توجہ دیتے ہیں، یہاں کوئی سیکیورٹی یا ماحولیاتی مسئلہ موجود نہیں ہے۔
3500 ریلے ماڈیول میں NC اور NO، دو قسم کے کنکشن ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سلسلہ وار نظاموں میں، چینی لوگ عموماً NO کا استعمال پسند کرتے ہیں؛ کیوں کہ تار منقطع ہونے کے باوجود بھی یہ کام کرتا رہتا ہے۔ جبکہ غیر ملکی لوگ NC کا استعمال پسند کرتے ہیں۔
لگتا ہے کہ آلات کی تمام الارم سیٹنگز “NO” پر ہیں! بغیر کسی قومی سرحد کے!
تار ٹوٹ گیا! یقیناً یہ “کنکشن منقطع” حالت میں ہے، اس لیے ضرور الارم بجے گا۔
حادثاتی صورتحال میں بھی، فضلہ کو ٹارچ سسٹم کے ذریعے ہی خارج کیا جانا چاہیے، براہِ راست فضا میں خارج نہیں کیا جاسکتا۔ تو آپ لوگوں نے اپنی ماحولیاتی جانچ کیسے پاس کی؟
شروع سے ہی یہ ڈیٹا سسٹم میں منتقل ہو گیا، پھر واپس HMI پر آ گیا۔ لہذا سسٹم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بعد میں ہی سسٹم کے مسائل کی تلاش کرنی چاہیے۔
اس پوسٹ کو آخری بار chensf123 نے 1 ستمبر 2016، وقت: 22:11 پر ترمیم کیا۔ معاف کیجیے، میری وضاحت کافی واضح نہیں تھی؛ دراصل سیفٹی والو کے بعد بجلی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ یہ پائپ لائن، ٹارچ تک جانے والے راستے سے جڑی ہوئی ہے۔
ریلے NC کا کنکشن زیادہ محفوظ ہوتا ہے، غیر ملکی لوگ حفاظت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں (غیر معمولی بریک ڈاؤن جیسے بجلی کا منقطع ہونا، تاروں کا ٹوٹنا وغیرہ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے)، اسی لیے اسے اس طرح ہی جوڑا جاتا ہے۔; ملک کے لوگ NO کا استعمال پسند کرتے ہیں، کیوں کہ NO الارم سسٹم کو فعال کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، یعنی “1” کے ذریعہ الارم بجتا ہے؛ یہ مثبت منطق کے دائرے میں آتا ہے، اور یہ عام لوگوں کے سوچنے کے طریقے سے مطابقت رکھتا ہے۔ دوسری جانب، ملک میں استعمال ہونے والے آلات معاون یونٹس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عموماً پیداوار پر اثر پڑنے سے بچنے اور غلط کاموں سے بچنے کے لئے NO کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے۔