Thread Content
بوتھ کرنا: پہلے خشک گیس سیلنگ کنٹرول سسٹم کو فعال کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی یونٹ کے لئے لوبریکنٹ سسٹم کو فعال کیا جاتا ہے۔ اس میں سیلنگ کنٹرول سسٹم میں پہلے سیلنگ گیس استعمال کی جاتی ہے، اس کے بعد پری-فیچر گیس، اور آخر میں آئسولیشن گیس استعمال کی جاتی ہے۔ تیل کے رساؤ کا مرحلہ: اگر مشین کے خول میں دباؤ والی ہوا موجود نہ ہو، تو پری فیکسڈ ایر والوز کو بند کیا جا سکتا ہے۔ صرف علیحدہ گیس فراہم کرنا کافی ہے۔ مشین کو بند کرنے کے لئے: پہلے مشین کے لوبریکنٹ سسٹم کو بند کیا جاتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ آئل سسٹم محفوظ ہے اور اس میں کوئی گرم تیل کے بخارات نہیں ہیں، تو پھر آئسولیشن گیس کو بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد پری-فیچر گیس کو بند کیا جاتا ہے، اور آخر میں سیلنگ گیس کو بند کیا جاتا ہے۔ اگر کیس کے اندر دباؤ موجود ہو، تو پری فیس ایر اور سیلنگ ایر دونوں کو اس وقت تک بند نہیں کیا جاسکتا، جب تک کہ کیس کے اندر دباؤ ختم نہ ہو جائے۔ 1219773320
بندش کے لئے پہلے گیس کو بند کرنا ضروری ہے، اس کے بعد تیل کے پمپ کو بند کرنا چاہیے، اور آخر میں علیحدہ کیے گئے حص
اگر سیلنگ گیس بند ہو جائے، تو ہائڈروجن گیس بڑی مقدار میں باہر نکل جائے گی، یہ اچھی بات نہیں ہ
ٹھیک ہے، جب سسٹم کا دباؤ کم ہو جائے، تو ہوا کی بندش کی جانی چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لوبریکنٹ پمپ بند ہونے کے بعد ہی ہوا کی بندش ضروری ہے؛ ورنہ لوبریکنٹ سیلز میں داخل ہو سکتا ہے! سمجھ گیا!
اگر آپ خود پڑھیں، تو میرا مطلب یہی ہے۔
لوبریکنٹ وغیرہ اس وقت ہی رکتا ہے، جب مشین کا درجہ حرارت ماحولیاتی درجہ حرارت کے برابر ہو جاتا ہے؛ نہ کہ پہلے لوبریکنٹ سسٹم ہی رک جاتا ہے۔
استاد جی، کیا آپ نے کبھی پریس کے بند ہونے کا تجربہ کیا ہے؟ براہ کرم مجھے بتائیں کہ پریس بند کرنے کے لئے عموماً کون سے اقدامات اختیار کئے جاتے ہیں، خصوصاً ہوا نکالنے سے متعلق اقدامات کے بارے میں۔