بوائلر کے پانی کا رنگ بہت گدلا، مٹی جیسا پیلا ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اسے کیسے دور کیا جاسکتا ہے؟

2016-09-01View Original

Thread Content

ہماری کمپنی میں ایک نیا 2 ٹن/گھنٹہ صلاحیت والا گیس سے چلنے والا بھاپ بنانے والا بوائلر نصب کیا گیا ہے، جو ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے کام کر رہا ہے۔ بوائلر کے پانی کا رنگ بہت گدللا ہے، زمینی پیلے رنگ کا ہے، اور لوہے کے آئنوں کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟
Reply #22016-09-01
بوائلر کی ساخت لوہے سے ہوتی ہے، لوہا، پانی اور ہوا کے باہمی تعامل سے آکسیکیشن کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں زنگ پیدا ہوتا ہے۔ زنگ کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ پانی کو نرم بنانے، اس سے آکسیجن خارج کرنے، اور باقاعدگی سے گندگی نکالنے کی ضرورت ہے۔
Reply #32016-09-01
پانی دینے سے پہلے شامل کرنا ہے، نا؟ اس کے علاوہ، جب واٹر لیول میٹر کو دھویا جاتا ہے، تو اس سے نکلنے والے پانی میں گارے بھی ہوتے ہیں۔
Reply #42016-09-01
پانی دینے سے پہلے شامل کریں۔ جب واٹر لیول میٹر کو دھویا جاتا ہے تو اس میں گارے جیسے مواد نظر آتے ہیں؛ اس کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ پانی کی کوالٹی خراب ہے، جبکہ دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ پانی کی صفائی کے لئے استعمال کیے جانے والے کیمیکلز اور ان کے ردِعمل سے پیدا ہ
Reply #52016-09-01
کیا یہ فوری طور پر استعمال کیا جانے والا بھٹی ہے؟ عام طور پر، نئے بوائلر کو پہلے ایک بار پکایا جاتا ہے، اس کے بعد باقاعدگی سے گندگی صاف کی جاتی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ پانی میں موجود آئرن کی مقدار کی نگ
Reply #62016-09-02
اب 12 گھنٹوں میں تین بار فضلہ خارج کیا جاتا ہے۔
Reply #72016-09-02
پانی سے آکسیجن خارج کرنا ضروری ہے، اور فضلہ پانی کو بروقت نکالنا بھی ضروری ہے (واٹر ٹینک، بوائلر وغیرہ میں)۔ دراصل، چونکہ یہ بوائلر چھوٹا ہے، اس لیے زیادہ توجہ فضلہ پانی کو نکالنے پر دینی چاہیے؛ کیونکہ چھوٹے بوائلروں میں عموماً الگ سے آکسیجن خارج کرنے و
Reply #82016-09-02
آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹوں میں 3 بار پانی خارج ہوتا ہے، لیکن مجھے اب بھی آپ کے بوائلر کی صورتحال واضح نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ بوائلر کی قسم، سسٹم کا ڈایاگرام، پانی کی فراہمی کا طریقہ، ڈی آکسیجنیشن ڈیوائس کی موجودگی/عدم موجودگی، واپس آنے والے پانی کی مقدار، اور پانی کے معیار کے بارے میں تفصیلات بتائی جائیں۔ اس سے مخصوص وجوہات کا تجزیہ کرنے میں آسانی ہوگی، اور حل بھی زیادہ درست ہوگا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.