زیرزمین تیل کی پائپ لائنوں، فضلہ پانی کی پائپ لائنوں کی دفن کرنے کی گہرائی اور ڈھلان کے بارے میں، کیا ضروری ہے کہ انہیں برفیلی زمین کے نیچے ہی دفن کیا جائے؟

2016-09-01View Original

Thread Content

جیسا کہ عنوان سے واضح ہے: برفیلی تہہ کی موٹائی تقریباً 160 سینٹی میٹر ہے، جبکہ زیرزمین تیل اور فضلہ کی پائپ لائنیں صرف 80 سینٹی میٹر گہرائی میں نصب ہیں۔ ڈھلان کی شرح تقریباً ہزار میں سے تین ہے۔ بنیادی فکر یہ ہے کہ سردیوں میں برف کی وجہ سے زیرزمین پائپ لائنیں ٹوٹ جائیں گی۔ کیا یہ تعمیراتی معیارات کے مطابق ہے؟ کون سے معیارات میں اس حصے سے متعلق معلومات موجود ہیں؟ SH 3012 اور GB50016 دونوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ شکریہ! ! !
Reply #22016-09-01
کیا ہیٹنگ سسٹم نصب نہیں کیا گیا؟ ہم تو شمال میں رہتے ہیں، وہاں تو پوری لائن میں ہیٹنگ سسٹم موج
Reply #32016-09-01
اسے حرارت فراہم کی جاسکتی ہے؛ بھاپ کی لائنوں کو مین لائن کے ساتھ ہی رکھا جاسکتا ہے۔ اگر لمبائی زیادہ ہو تو، اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
Reply #42016-09-01
زمین کے نیچے والے حصوں میں ڈھکن والی ساخت موجود ہے، اسے ہٹا کر دوبارہ ویلڈ کیا جاتا اس کے علاوہ، اس آلے میں ڈبل ہیٹنگ سسٹم بھی موجود ہے؛ یہ اس لئے کیا گیا ہے تاکہ مرمت کے دوران پریشانی نہ ہو۔ ایک سسٹم استعمال میں رہتا ہے جبکہ دوسرا رزرو رہتا ہے، اور کسی خرابی کی صورت میں فوراً تبدیلی کی جاتی ہے۔ عام طور پر کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن بغیر ہیٹنگ کے موسم سرما میں یہ آلہ برف بن جاتا ہے، جس سے پیداوار متاثر ہو سکتی ہے۔
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 “پائپ لائنوں کی بلندی یا زمین میں دفن کرنے کی گہرائی سے متعلق قواعد“، 7. زمین میں دفن کیے جانے والی پائپ لائنوں کی گہرائی کا تعین اس اصول کے مطابق کیا جانا چاہیے کہ پائپ لائنوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے؛ اور اس کے لئے زمین کی سب سے گہری برفیلی تہہ اور زیرزمین پانی کی سطح جیسے عوامل کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ پائپ کی چوٹی زمین سے کم از کم 0.5 میٹر کے فاصلے پر ہونی چاہیے۔ ; ان علاقوں میں، جہاں چھت یا فرش کنکریٹ سے بنا ہوا ہے، پائپوں کی سطح کا زمین سے فاصلہ کم از کم 0.3 میٹر ہونا چاہیے۔ ; میکانی گاڑیوں کی نقل و حرکت کے لئے راستے کی چوڑائی کم از کم 0.75 میٹر ہونی چاہیے، یا پھر اس راستے کی حفاظت کے لئے خصوصی تدابیر اختیار کی جانی چاہئی زمین کے نیچے موجود پائپ لائنوں پر، اگر والو موجود ہوں، تو وہاں والو ٹینک بنانا ضر والو ٹینک کا سائز اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں آسانی سے داخل ہوکر والو کی دیکھ بھال اور مرمت کی جاسکے۔ والو ٹینک کی چھت، زمین سے تقریباً 100 ملی میٹر اونچی ہونی چاہیے، اور اس پر ڈھکن بھی ہونا ضروری ہے۔ ٹینک کی تہہ اور پائپوں کی تہہ کے درمیان فاصلہ کم از کم 200 ملی میٹر ہونا چاہیے۔ حرارت کو برقرار رکھنے والے پائپوں کے لئے یہ فاصلہ کم از کم 300 ملی میٹر ہونا چاہیے۔ والو ٹینک میں پانی نکالنے کی سہولت بھی ضروری ہے

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.