ABB والو پوزیشنر کی ترتیب دینے کے مراحل
Thread Content
ڈیبگنگ کے اقدامات:1. گیس کا سپلائی چین جوڑیں، اور ڈی پریشر والو کے بعد کا دباؤ چیک کریں کہ آیا یہ ایگزیکیٹر کے لیبل پر درج مطلوبہ پیرامیٹرز کے مطابق ہے یا نہیں۔ (پوزیشنر کے لئے زیادہ سے زیادہ گیس دباؤ 7 BAR ہے، لیکن حقیقی گیس دباؤ کا تعین ایگزیکیٹر کی جانب سے مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ گیس دباؤ کی بنیاد پر کیا جانا چاہیے۔); 2. 4–20mA ان پٹ سگنل کو جوڑیں۔ پوزیشنر کو کام کرنے کے لئے ضروری بجلی، ان پٹ سگنل سے حاصل کی جاتی ہے؛ یہ بجلی DCS کے ڈوئل-وائر سسٹم سے فراہم کی جاتی ہے، اور اس کا وولٹیج تقریباً DC8.7V ہوتا ہے۔ DC24V کو براہِ راست پوزیشنر پر نہیں لگایا جاسکتا، ورنہ پوزیشنر کا سرکٹ خراب ہو سکتا ہے۔ ; ۳۔ پوزیشن فیڈ بیک راڈ کے نصب ہونے کے زاویے کی جانچ کریں (اگر پوزیشنر اور ایگزیکیٹر ایک ساتھ فراہم کیے گئے ہیں، تو ایگزیکیٹر کے سپلائر ہی اسے نصب اور ترتیب دے دیں گے؛ صرف اس کی جانچ کرنا کافی ہے، یہ قدم لازمی نہیں ہے):
– MODE بٹن دبائے رکھیں۔
– اسی وقت ↑ یا ↓ بٹن دباتے رہیں، یہاں تک کہ آپریشن موڈ کوڈ 1.3 ظاہر نہ ہو جائے۔
– اب MODE بٹن چھوڑ دیں۔ -↑ یا ↓ کلیدوں کا استعمال کرتے ہوئے، ایکسیکیوٹر کو دونوں اختتامی مقامات پر لے جایا جائے، اور دونوں اختتامی مقامات پر موجود زاویوں کو نوٹ کیا جائے۔ -دونوں زاویوں کو درج ذیل تجویز کردہ زاویہ حدود کے اندر ہونا چاہیے (کم سے کم زاویہ تبدیلی 20 ڈگری)۔ ; سخت تقارن کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے سفر کے دوران زاویہ کم از کم 25° ہونا چاہیے۔
4. پیرامیٹرز کی ترتیبات کے مینو میں جانے کے لئے:
– ↑ اور ↓ دونوں کلیدوں کو بیک وقت دبائیں۔
– ENTER کلید پر کلک کریں، پھر اس کلید کو چھوڑ دیں۔
– کاؤنٹر 3 سے شروع ہوکر 0 تک گنتی کرے گا۔
– ↑ اور ↓ دونوں کلیدوں کو چھوڑ دیں۔
پروگرام خود بخود P1.0 کی ترتیبات کے مینو میں داخل ہو جائے گا۔
5. ↑ اور ↓ کلیدوں کا استعمال کرکے، لوکیٹر کے کام کرنے کے طریقے کو “سیدھا سفر” یا “زاویاتی سفر” میں منتخب کریں۔ زاویائی حرکت کی شکل: زاویہ تبدیلی -28° سے +28° (56°) کے درمیان ہونا چاہیے، اور -57° سے +57° (114°) سے کم ہونا چاہیے۔ سیدھے راستے پر چلنے کی شکل: زاویہ تبدیلی -28° سے +28° (56°) کے درمیان ہوتی ہے۔ نوٹ: خودکار ایڈجسٹمنٹ کرنے سے پہلے، براہ کرم یقین کر لیں کہ حقیقی تنصیب کی شکل، پوزیشنر مینو میں منتخب کردہ شکل سے مطابقت رکھتی ہے۔ کیوں کہ خودکار ایڈجسٹمنٹ کے دوران، پوزیشنر، ایکچویٹر کی حرکت کی حدود کو مختلف طریقوں سے متعین کرتا ہے، اور لینیئرائزیشن کریکشن ڈیٹا بیس بھی مختلف ہوتا ہے؛ جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں غیر لینیئر غلطیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ 6. خودکار ایڈجسٹمنٹ پروگرام شروع کریں (سسٹم میں ایکسیکیوٹر یا والو نصب کرنے کے بعد، بہتر ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ان کی ترتیبات دوبارہ درست کی جائیں) ; -MODE کلید دبائے رکھیں – ↑ کلید پر ایک یا زیادہ بار کلک کریں، یہاں تک کہ “P1.1” درج نہ ہو جائے – MODE کلید چھوڑ دیں – ENTER کلید کو 3 سیکنڈ تک دبائے رکھیں، یہاں تک کہ کاؤنٹر 0 تک نہ پہنچ جائے – ENTER کلید چھوڑ دیں، پروگرام خودبخود شروع ہو جائے گا (چل رہے پروگرام کے اسٹیٹمنٹ نمبرات دکھائی دیں گے)۔ -خودکار ایڈجسٹمنٹ پروگرام کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد، ڈسپلے پر “COMPLETE” لکھا ظاہر ہوتا ہے۔ خودکار ایڈجسٹمنٹ کے عمل میں اگر کوئی خرابی پیش آتی ہے، تو پروگرام خودبخود بند ہو جاتا ہے اور خرابی سے متعلق کوڈ دکھائی دیتا ہے۔ اس کوڈ کی مدد سے خرابی کی وجہ کا پتہ لیا جا سکتا ہے، نیز خودکار ایڈجسٹمنٹ کے عمل کو دستی طور پر بھی روکا جا سکتا ہے۔ 7. اگر ضرورت ہو تو، “P1.2” میں جاکر کنٹرول کی خامیوں کو درست کیا جاسکتا ہے۔
8. اگر ضرورت ہو تو، “P1.3” میں جاکر کنٹرول کے علاقے کو درست کیا جاسکتا ہے۔
9. اگر ضرورت ہو تو، “P1.4” میں جاکر سیٹنگز کے اثرات کی جانچ کی جاسکتی ہے۔ 10. نتائج کو محفوظ کرنے کا طریقہ: – MODE بٹن دبائے رکھیں – ↑ یا ↓ بٹن کو ایک یا زیادہ بار دبائیں، یہاں تک کہ “P1.5” لکھا نظر آئے – MODE بٹن چھوڑ دیں – ↑ یا ↓ بٹن کا استعمال کرکے NV_SAVE کا انتخاب کریں (اگر “CANCEL” کا انتخاب کیا جائے، تو پہلے کیے گئے تبدیلیاں محفوظ نہیں ہوں گی)۔ -ENTER کلید کو 3 سیکنڈ تک دبائے رکھیں، یہاں تک کہ کاؤنٹر کی گنتی ختم نہ ہو جائے؛ اس کے بعد ہی کلید چھوڑیں۔ “CANCEL” کا اختیار منتخب کرکے ڈیٹا کو محفوظ نہ کیا جائے، پیرامیٹرز کی ترتیبات سے باہر نکلنے کے لئے بھی یہی عمل ضروری ہے۔