Thread Content
یہ تو بات چیت کا نام ہے، لیکن در حقیقت یہ حال ہی میں ABB TZIDC پوزیشنر کے استعمال کے دوران سامنے آنے والے دو مسائل ہیں؛ میں سب سے مشورہ چاہتا ہوں: 1- جب ABB پوزیشنر خودکار طور پر کام کر رہا ہو، تو اگر مینو انٹرفیس کھولا جائے، تو کیا یہ موجودہ والو کی پوزیشن کو برقرار رکھتا ہے یا نہیں؟ کیا کام صرف اس وقت ہی دوبارہ شروع ہوتا ہے، جب e*t انٹرفیس پر آ جاتا ہے؟ یہ سوال اس لئے پوچھا گیا ہے کیونکہ آج ٹیسٹنگ کے دوران، ہم بھول گئے کہ واپس کنٹرول انٹرفیس پر جانا ہے۔ نتیجتاً پتہ چلا کہ DCS والو کی حالت “بند” ہی رہی، لیکن ایڈجسٹمنٹ والو کوئی ردِعمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ لہذا ہمارا خیال یہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں سے اس بارے میں رائے لی جائے۔ ; 2۔ پوزیشنر کے پیرامیٹرز کی جانچ کرتے وقت پتا چلا کہ سازندہ کے ٹیم نے، جو اوپری حصے میں استعمال ہونے والے سنگل ایکشن والوز کے لئے پوزیشنر استعمال کر رہے تھے، ان میں سے کچھ پوزیشنروں کے لئے “آنگل ٹریول” طرز کا سسٹم منتخب کیا گیا۔ ہدایات کو دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ سیدھے راستے میں حرکت کی حد -30° سے +30° تک ہے، جبکہ زاویائی راستے میں حرکت کی حد -60° سے +60° تک ہے۔ کیا زاویائی راستے کا استعمال کرکے سیدھے راستے کی جگہ لی جاسکتی ہے؟ کیا یہ لینیئر نہیں ہے؟ کیا کوئی فرق ہے؟ براہِ کرم، ان دونوں مسائل کے بارے میں تمام لوگوں سے رائے طلب کی جاتی ہے**۔ شکریہ!
پہلا سوال یہ ہے کہ مینو اسکرین پر دیے گئے سگنل کے ذریعے کیا کوئی عمل انجام دیا جاسکتا ہے یا نہیں، (اسے آزمایا نہیں گیا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے)۔ کیونکہ ڈیبگنگ اور چیکنگ کے دوران عموماً بے ترتیب قدروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سسٹم رک سکتا ہے۔ 2: جسے زاویائی حرکت اور سیدھی حرکت کہا جاتا ہے (دراصل مجھے بھی ٹھیک طرح نہیں معلوم کہ اسے کیسے بیان کیا جائے)، مثال کے طور پر، اگر گیس والو کے لئے DCS سے خروجی 100% ہے، لیکن والو دراصل بند ہے، تو آپ کو صرف زاویائی حرکت کی سمت کو الٹنا ہوگا، تاکہ خروجی کی قیمت والو کی حالت سے مطابقت رکھے۔ اس صورت میں، آپ کس طرح جان سکتے ہیں کہ متعلقہ کرنٹ 4 میلی امپیئر ہے؟ آپ کو بس سیدھے راستے کو الٹ دینا ہوگا۔ جسے آپ “والو کی پوزیشن” کہتے ہیں، دراصل برقی کرنٹ اسی کے مطابق ہوتا ہے!
آپ کے جواب کا شکریہ۔ 1- یہ سگنل والو بدنہ کی ڈیبگنگ کے دوران نہیں دیا گیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر کنٹرول کی درستگی مناسب نہیں ہے۔ میں نے مینو انٹرفیس میں جاکر P7.0 فولڈر میں موجود “پروپورشن” اور “اینٹیگریشن” پیرامیٹرز کو تبدیل کیا، تو یہ مسئلہ سامنے آیا۔ یہ تقریباً یقینی ہے کہ مینو انٹرفیس میں، موجودہ والو کی پوزیشن برقرار رہتی ہے، اور DCS سے آنے والے والو کی پوزیشن سے متعلق سگنلز قبول نہیں کیے جاتے؛ یعنی یہ حالت دراصل “مینوئل” حالت ہی ہے۔ 2- آپ جن پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہیں، وہ شاید P2.3 اور P3.2 کے پیرامیٹرز ہوں گے۔ میری بات P1.0 کی تعریف کے مطابق لوکیٹر کی تنصیب کے طریقوں سے متعلق ہے؛ یہاں دو طریقے منتخب کیے جاسکتے ہیں: لینیئر اور روٹری۔ مثلاً، ٹاپ پر موجود سنگل ایکشن والو، دراصل لینیئر ایکشن والو ہے، جبکہ بٹرفلائی والو، زاویائی ایکشن والو ہے۔ لیکن، اگر ابتدائی ترتیب دینے کے وقت ٹاپ سنگل ایکشن ریگولیٹنگ والو میں غلطی سے “روٹری” کا اختیار منتخب کر لیا جائے، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟
جب والو خودکار حالت میں نہ ہو، تو دیے گئے والوز کسی بھی صورت میں کام نہیں کرتے، یہاں تک کہ سیٹنگز مینو میں جانے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے خیال میں “زاویائی حرکت” سے مراد وہ صورت ہے جب والو کی حرکت 60 ڈگری سے زیادہ ہو، یا پھر زاویائی حرکت والے والوز کے لئے خاص پیرامیٹرز ہوتے ہیں؛ اس کا لینیئر حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔