براہ کرم، بتائیں کہ پنومیٹک ریگولیشن والو میں الیکٹرومیگنیٹک والو کا کیا کام ہے؟ کیا پنومیٹک کنٹرول والو کو الیکٹرومیگنیٹک والو کے بغیر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا الیکٹرک کنٹرول والوز میں الیکٹرومیگنیٹک والو بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے ہنگامی صورتحال میں بہاؤ کو روکا اگر یہ ممکن نہ ہو، تو الیکٹرک ریگولیٹنگ والو کو ہنگامی صورتحال میں کس چیز کے ذریعے بند کیا جاسکتا ہے؟
پنومیٹک کنٹرول والوز میں موجود الیکٹرومیگنیٹک والوز عموماً سیکیورٹی سے متعلق ہوتے ہیں۔ ۔ مثلاً، ESD سسٹم کو تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، نا؟ بے شک، اسے لئے بغیر بھی رہا جاسکتا ہے۔ لیکن ڈیزائن کے تقاضوں اور حفاظتی شرائط پر غور کرنا ضروری ہے۔ الیکٹرک کنٹرول والوز میں الیکٹرومیگنیٹک والوز کا استعمال ضروری نہیں ہے؛ ہم جو الیکٹرومیگنیٹک والوز استعمال کرتے ہیں، وہ ہوا یا مائع کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ بجلی سے چلنے والے آلات کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔
کنٹرول والوز میں عموماً الیکٹرومیگنیٹک والو نہیں ہوتا۔ لیکن جب عملی ضروریات کے پیش نظر، کسی حادثے یا خاص حالات میں اس ریگولیشن والو کو محفوظ مقام پر لانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ DCS کی غلط کارروائی سے اس پر کوئی اثر نہ پڑے، تو ایسی صورت میں الیکٹرومیگنیٹک والو کا استعمال ضروری ہے۔ اور جب یہ ریگولیشن والو سیفٹی لاک سسٹم میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک الیکٹرومیگنیٹک والو بھی ضروری ہوتا ہے۔
اس پوسٹ کو آخری بار hfrs نے 5-9-2016 کو ساعت 20:17 پر ترمیم کیا۔ ایسے سوالات پوچھنا ممکن ہے۔ کیا یہ ہماری ذہانت کی آزمائش ہے؟ آپ تو پیمائش سے متعلق کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟
اسے لے جانا ممکن ہے، تاکہ ریگولیٹنگ والو میں بند کرنے کی سہولت موجود ہو۔
دراصل، اس بات کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حادثے یا لاکنگ کی صورت میں، والو کو حادثاتی حالت میں لانے کے لئے کتنا وقت درکار ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک والو کے ذریعہ کنٹرول والو کو مکمل طور پر کھولنا یا بند کرنا، پوزیشنر کے ذریعہ اس کے مقابلے میں بہت تیز ہوتا ہے۔
بڑے بھائی، الیکٹرک والو میں الیکٹرومیگنیٹک والو لگانے کا اصول کیا ہے؟ پنومیٹک والو، دراصل الیکٹرومیگنیٹک والو ہی ہے، جس کا استعمال گیس کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے کی مثلاً، اگر پنومیٹک والو بند ہو جائے، تو ہوا فضا میں چلی جاتی ہے، اور پنومیٹک والو فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ لیکن الیکٹرک والو میں الیکٹرومیگنیٹک والو کا استعمال کس اصول پر ہوتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں!
الیکٹرومیگنیٹک والو، کتنے چینلز والا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے یہ چینلز کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ یہ درست ہے یا نہیں۔
کیا والو کے حادثاتی حالت میں جانے کے لئے کوئی وقتی شرط ہے؟ برائے مہربانی، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟
ریگولیشن والوز میں عموماً پوزیشنر ہوتا ہے، جبکہ الیکٹرومیگنیٹک والوز بہت کم استعمال ہوتے ہیں، مگر اس صورت میں جب سیکیورٹی کے لحاظ سے ایسا ضروری ہو۔ سیکیورٹی کی حفاظت کے لئے، فوراً میمبرین ہیڈ سے گیس کو خارج کرکے اسے الیکٹرومیگنیٹک والو کے ذریعے استعمال کرنا ضروری ہے۔
اس کے علاوہ، کنٹرول والوز بھی گیس کے راستوں کی حفاظت کے لئے استعمال ہوتے ہیں؛ یہ غلطی سے کسی چیز کے حرکت کرنے یا سلسلہ وار عملوں کو روکنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے والوز عموماً پوزیشنر سے کنٹرول والو تک کے گیس کے راستوں میں نصب ہوتے
جواب: پنومیٹک کنٹرول والو میں الیکٹرومیگنیٹک والو کا کام یہ ہے کہ ہنگامی حالات میں اسے سوئچ کی طرح استعمال کرکے فوری طور پر بند کیا جاسکے۔ پنومیٹک کنٹرول والوز میں الیکٹرومیگنیٹک والو نہیں ہوتا، اور یہی پنومیٹک کنٹرول والوز کا سب سے عام استعمال ہے۔
پنومیٹک ریگولیٹنگ والو میں الیکٹرومیگنیٹک والو بھی ہوتا ہے، تاکہ ہنگامی حالات میں فوری طور پر والو کو بند یا کھولا جاسکے (یہ عمل عمل کی نوعیت پر منحصر ہے)۔ اس کا کام بالکل بندش والو جیسا ہی ہے، لہذا اسے عموماً “ریگولیٹنگ بندش والو” کہا جاتا ہے۔ ایک ہی والو میں دو کام ہوتے ہیں، جس سے ایک بندش والو کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ الیکٹرک والو کی کارکردگی موٹر پر منحصر ہے؛ اسے گیس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی الیکٹرومیگنیٹک والو کی ضرورت ہے۔ جب الیکٹرک والو سے بجلی منقطع ہو جاتی ہے، تب بھی یہ اپنی موجودہ حالت میں ہی رہتا ہے۔