براہِ کرم، ماہرین سے درخواست ہے کہ وہ 315 کے اندر آنے والے ٹرانسفارمرز کے بارے میں سادہ الفاظ میں بتائیں۔ ان ٹرانسفارمرز کی استعمال کی مدت 3 سے 10 سال تک مختلف ہوتی ہے۔ ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اور کون سی جانچیں کی جانی چاہئیں؟ میں بجلی کے معاملات سے ناواقف ہوں، لیکن پھر بھی مجھے آلات کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، جس سے مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ پہلے ہی سب کا ش√ نمبر، مرمت کے کام، معیارات، معیارات کے حوالے، مرمت کے نتائج، ذمہ دار شخص کے دستخط۔
1. ٹرانسفارمر کو منتقل کرنا: ٹرانسفارمر کے پہلے اور دوسرے تاروں کو الگ کرکے، اسے 10kV کے علاقے سے باہر، کھلے میدان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ بارش، نمی، گرد اور آگ سے بچنے کے لئے مناسب اقدامات کریں۔ مرمت کے دستورالعمل 2: ٹرانسفارمر کے اندرونی حصوں کی جانچ
ٹرانسفارمر کے اندرونی حصوں کی جانچ کرتے وقت، اچھے موسم کا انتخاب ضروری ہے۔ فلٹرنگ مشین کی مدد سے، آلے کے اندر موجود تمام تیل کو پہلے سے تیار کردہ صاف بیرلوں میں نکال دیا جائے۔ اس سے جڑے ہوئے تمام پرزوں اور بولٹوں کو ہٹا دیں۔ لٹکنے والی رسی کو ٹرانسفارمر کے لئے مخصوص اٹھانے والے آلے سے جوڑنا چاہیے، اور اس کا زاویہ 60 ڈگری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹھانے کے عمل میں، اوپر یا نیچے جانے کی رفتار زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوہے کے ڈھانچے کے چاروں کونوں پر رسیاں باندھنی چاہئیں، اور کسی ماہر شخص کی مدد سے اسے مستحکم رکھنا ضروری ہے؛ تاکہ ڈھانچے کے جسم کا باکس کی دیواروں سے ٹکرانا نہ ہو۔ لوہے کے ڈھانچے کو باہر نکالنے سے پہلے، مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے؛ وہاں پلیٹ فارم تیار کیا جانا چاہیے، تاکہ لوہے کا ڈھانچہ آہستہ آہستہ نیچ مرمت کے دستورالعمل 3: آلے کی مرمت
جب آلہ فضا میں رہتا ہے (تیل نکالنے کے عمل کے آغاز سے لے کر تیل ڈالنے کے عمل کے آغاز تک)، تو اگر نسبتی نمی ≤65% ہو تو یہ وقت 16 گھنٹے ہے، جبکہ اگر نسبتی نمی ≤75% ہو تو یہ وقت 12 گھنٹے ہے۔ آئرن کور کو ہموار رکھنا ضروری ہے، تاکہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے؛ نیز، انسولیشن پینٹ کی تہہ بھی ٹوٹ صاف کپڑے سے لوہے کے یوگ کے اوپری حصے اور نچلے حصے پر جمی ہوئی تیل کی گندگی اور دیگر غیرضروری چیزوں کو صاف کر دیں۔ آئرن کور، اوپری اور نچلے کلپس، چوکور لوہے کے ٹکڑے، کوائل کے پلیٹس، اور کور کو جوڑنے والے بولٹوں کی مضبوطی اور انسولیشن کی حالت کی جانچ کریں۔ انسولیشن رزسٹنس کی پیمائش میگا اومیٹر سے کی جائے، اور پچھلے نتائج سے موازنہ کیا جائے؛ تاکہ کوئی واضح تبدیلی نظر نہ آئے۔ آئرن کور کے ان بخشوں کو جو باہر نظر آتے ہیں، انہیں انسولیشن سے ڈھکنا ضروری ہے تاکہ آئرن کور میں شارٹ سرکٹ نہ ہو۔ آئرن کور کے متعدد نقاط پر زمین سے رابطہ نہیں ہونا کوائل کی سطح صاف اور بغیر کسی تناؤ کے ہونی چاہیے؛ پوری کوائل میں کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور افقی تاروں میں بھی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ کوائل کے مختلف حصوں پر موجود پیڈز کو منظم طریقے سے ترتیب دینا چاہیے، تاکہ وہ مضبوطی سے سہارا فراہم کر سکیں، اور مناسب دباؤ بھی پیدا کر سکیں۔ سکرین کی صفائی بخوبی ہوئی ہے، اور اس کے بندھن بھی مضبوط ہیں؛ کنکشن لائنوں سے کوئی حرارت خارج نہیں ہو رہی، اور نہ ہی کوئی درخت نما الیکٹرک ڈسچارج کے آثار موجود الگ الگ پلیٹیں مضبوطی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تاروں کو لپیٹنے والے انسولیشن مواد کی حالت بہترین ہونی چاہیے؛ اس میں کوئی تبدیلی یا کمزوری نہیں ہونی چاہیے، اور تاروں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونی چاہی تاروں اور ان کے جوڑوں کے درمیان ویلڈنگ مضبوط ہے؛ کہیں بھی ویلڈنگ ٹوٹی ہوئی نہیں، اور زیادہ حرارت کی کوئی علامت ب لکڑی کے سہارے میں کوئی خرابی، دراڑ، ٹیڑھاپن، بگاڑ یا جلنے کے نشانات نہیں ہیں۔ تمام فکسنگ بولٹوں پر سختی سے جڑنے والے کیپ لازمی ہیں۔ مرمت کے اصول نمبر 4: ٹینک کی صفائی
ٹینک کے نچلے حصے کو مناسب انسولیشن آئل سے صاف کرنا چاہیے، اور وہاں کوئی غیرضروری مواد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ بکس کی دیواروں پر موجود والوز، آسانی سے کھلتے اور بند ہوتے ہونے چاہئیں، اور ان کے اشارے درست ہ ٹینک میں بہترین سیلنگ ہے، کوئی لیکیج نہیں ہے۔ ٹینک اور بڑے ڈھکنوں جیسے بیرونی حصوں سے زنگ ہٹانے کے لئے پینٹ کیا جاتا ہے۔ مرمت کے اصول: 5- سوئچوں کی مرمت کے دوران، میکانی حصے ہموار طور پر گھومنے چاہئیں، بیرنگس مناسب طریقے سے بند ہونے چاہئیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اوپری سطح پر دکھائی دینے والی جگہ اور نچلی سطح پر دراصل رابطہ ہونے والی جگہ ایک ہی ہونی چاہیے۔ حرکتی اور ساکن کنکٹرز کی سطح صاف ہے؛ ان پر کوئی آکسیڈیشن کے نشانات یا خراشوں کے آثار نہیں ہیں۔ سپرنگس اور فکسنگ پارٹس میں کوئی ڈھیلاؤ نہیں ہے؛ انسولیشن پارٹس کی سطح صاف ہے، اور ان پر کوئی دراڑ، تناؤ یا نمی کے آثار نہیں ہیں۔ یقین کریں کہ انسولیشن آپریشن راڈ کے U-شکل کے کنٹیکٹ پوائنٹس ٹھیک سے جڑے ہوئے ہیں۔ مرمت کے دستورالعمل 6: ضمیمہ – مرمت
تیل ذخیرہ کرنے والے خانے کی اندرونی اور بیرونی سطحیں صاف ہونی چاہئیں، رنگ کی تہ جمی ہونی چاہیے، تمام حصوں سے رساؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سانس لینے والے آلے کا شیشہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسے صاف کر دیا گیا ہے؛ رنگ تبدیل کر چکے، ناکارہ ہو چکے نمی جذب کرنے والے مواد کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور نیچے والے فلٹرنگ حصے میں انسولیشن آئل ڈالا گیا ہے۔ ٹرانسفارمر کے مختلف حصوں پر موجود سیلنگ گمز کو تبدیل کریں۔ مرمتی ہدایات 7: لوہے کے جزو کو دوبارہ درست کرنے کے لئ�، باکس کے کناروں پر سیلنگ گم لگائیں، اسے محفوظ جگہ پر رکھیں، اور U شکل کے کلپس سے اسے مضبوطی سے باندھ دیں۔ لوہے کا ڈھانچہ مناسب جگہ پر پُرسکون طریقے سے نیچے آنا چاہیے، اور آلے کے جسم اور باکس کی دیواروں کے درمیان فاصلے پر بھی توجہ مختلف اجزاء کو نقصان پہنچنے سے بچائیں۔ جب لوہے کا کور باکس کے کنارے تک نیچے آ جائے، تو چاروں طرف موجود سکرو ہولوں کو درست کرنے پر توجہ دینی چاہیے، بولٹ لگانے چاہئیں، U شکل کے کلپوں کو ہٹا دینا چاہیے، اور سب کو یکساں طور پر مضبوطی سے جوڑنا چ تمام سیلنگ گمز کو تبدیل کر دیا جائے، ان کا سائز مناسب ہونا چاہیے، اور دباؤ کے باعث ان کی موٹائی یکساں طور پر کم ہونی چاہیے؛ عام طور پر اصل موٹائی کا 2/3 حصہ رہنا مناسب ہے۔ مرمت کے دستورالعمل نمبر 8: تیل بھرنا – معیاری طریقوں کے ذریعہ مناسب انسولیشن تیل کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ مرمت کے دستورالعمل نمبر 9: پیمائش اور ٹیسٹنگ – ٹرانسفارمر کی مجموعی سیلنگ کی جانچ، مختلف حصوں میں استعمال ہونے والے انسولیشن آئل کی جانچ، اور ٹرانسفارمر کے خود کی انسولیشن صلاحیت کی جانچ۔ دیکھ بھال کے اصول: ٹرانسفارمر کو دوبارہ منتقل کرتے وقت، ٹرانسفارمر کے اندرونی حصوں کی جانچ کریں تاکہ یقین ہو سکے کہ آئل ٹینک سے کوئی تیل رساؤ نہیں ہو رہا ہے؛ ساتھ ہی ٹرانسفارمر کے باہری حصوں کو صاف کریں، اور ضرورت پڑنے پر زنگ ہٹا کر رنگ لگائیں ٹرانسفارمر کو دوبارہ باہر سے 10kV کے علاقے میں منتقل کیا جائے۔ پہلی اور دوسری تاروں کو دوبارہ جوڑیں۔ مرمت کے اصول: 10kV ٹرانسفارمر کی چھوٹی مرمت سے متعلق کاموں اور معیارات
√ نمبر، مرمت کے کام، معیارات، دستاویزات، مرمت کے نتائج، ذمہ دار شخص کے دستخط
1. ٹرانسفارمر کی دیکھ بھال: ٹرانسفارمر کی بیرونی سطح پر جمی ہوئی گرد اور تیل کی صفائی کرنا، خارجی حصوں کو صاف رکھنا، زمینی تاروں کی حالت کی جانچ کرنا، پہلے اور دوسرے حصوں کے کنکشنوں کی جانچ کرنا، تاکہ تمام کنکشن بولٹ موجود اور مضبوط ہوں۔ ; ٹینک میں تیل کی سطح کی جانچ کریں کہ وہ مناسب ہے یا نہیں؛ ضرورت پڑنے پر انسولیشن آئل کو دوبارہ بھریں۔ رنگ تبدیل کرنے والے سیلیکا جیل کو تبدیل کریں۔ مرمت کے دستورالعمل 2: پیشگیرانہ ٹیسٹنگ
“بجلی کے ٹرانسفارمرز کی مرمت سے متعلق دستورالعمل” کے مطابق، پیمائش اور ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، تاکہ ٹیسٹوں کے معیارات پورے ہو سکیں۔ مرمت کے ضوابط