Thread Content
فی الحال، کچرے کے ڈبوں میں خشک سلیکٹر بیسڈ لیول میٹر استعمال کیا جاتا ہے؛ جب مائع کی سطح 102% سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ فوراً -1% پر آ جاتا ہے۔ خشک سلیکٹر کے اصول کے مطابق، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ؟ ؟
یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ 102% ہو جائے؟ جب فلوٹنگ بال اپنی حد سے آگے نکل جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ اپنی زیادہ سے زیادہ حد پر ہی رہتا ہے۔
یہ حد سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ منفی قدر بن جاتی ہ
معلوم نہیں کہ آپ کا یہ لیول میٹر انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں؛ بعض انٹیلیجنٹ آلات میں اوور اسکیل پروٹیکشن کی سہولت موجود ہوتی ہے، یعنی جب سگنل کی سطح حد سے تجاوز کر جاتی ہے، تو الگ سے کم سے کم آؤٹ پٹ فراہم کیا جاتا ہے۔
یہ منفی قدر نہیں ہے، بلکہ یہ صفر پر واپس آ گیا ہے۔ فلوٹنگ بال اپنی حد سے باہر چلا گیا ہے، اور سیمی کنڈکٹر بھی کام نہیں کر رہا ہے۔ -1% دراصل ایک غلط تصور ہے؛ درست قدر تو 0% ہی ہے۔
لیول سے زیادہ ہونے پر قدر 0 کیوں ہو جاتی ہے؟ انسانی طور پر مقرر کیا گیا؟ کیا یہ بھی اسی اصول کی وجہ سے ہے؟
ڈرائی ریلے، دراصل ایک چھوٹی سی ٹیوب ہی ہے۔ جب آپ کے فلوٹنگ بال کی سطح 100% کی حد سے اوپر چلی جاتی ہے، تو تمام ڈرائی ریلے بند ہو جاتے ہیں۔ پیمانہ خود بخود یہ سمجھتا ہے کہ یہ منفی سطحِ مائع ہے۔ حل یہ ہے کہ 100% سطح پر ایک لیمٹ رنگ لگا دیا جائے، تاکہ فلوٹنگ بال مزید اوپر نہ جا سکے۔
اوپر والے بزرگوں کی باتیں سب درست ہیں۔ ذاتی طور پر میرے خیال میں، جب سلیکرون ٹیوب الٹ جاتی ہے تو -1% کی قیمت دکھائی دیتی ہے؛ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ سسٹم کی ترتیبات میں “حد سے زیادہ قیمتوں” کے لئے ڈیفالٹ قیمتیں استعمال کی گئی ہیں، یا پھر ترتیبات دیتے وقت بیچلی ایڈیٹنگ کا استعمال کیا گیا ہے، اور بعد میں ان ترتیبات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ یہ ذاتی رائے ہے، صرف مشورے کے لئے۔