اگر کسی جگہ تین پمپ موجود ہوں، اور جس مائع کو منتقل کیا جارہا ہے وہ پانی ہو، تو ان میں سے دو پمپوں کی صلاحیت 80 مکعب میٹر/گھنٹہ اور 65 میٹر فشار کی ہے، جبکہ تیسرے پمپ کی صلاحیت 105 مکعب میٹر/گھنٹہ اور 50 میٹر فشار کی ہے۔ معمول کے کام کرنے کی حالت میں، آؤٹ لیٹ پر موجود پریشر گیج کی قیمت 0.25 MPa ہوتی ہے۔ تو کیا یہ تینوں پمپ ایک ساتھ استعمال کئے جاسکتے ہیں؟ برآمداتی دباؤ کے مطابق، ریفلکس والو کے ذریعہ اسے یکساں کیا جاتا ہے؛ لہذا پمپ کا فراہم کردہ دباؤ بھی یکساں ہونا چاہیے۔ انہیں متوازی طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حقیقت میں، کم دباؤ والے پمپوں سے مناسب مقدار میں مائع فراہم نہیں ہوپاتا۔ اس میں کیا غلطی ہے؟
اگر انہیں ایک ساتھ بھیجا جائے، تو باہر کا دباؤ ان کے دباؤ سے کم ہونے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے؛ انہیں متوازی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور آؤٹ لیٹ کے دباؤ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اس قدر زیادہ پمپنگ فورس والا پمپ، اتنے کم دباؤ پر کام کرتا ہے؛ لہذا اس کی حقیقی کارکردگی بہت کم ہے۔ طویل مدت کے لئے بہتر یہی ہے کہ مناسب پمپ استعمال کیا جائے، تاکہ توانائی کی بچت ہو سکے۔
جب پمپوں کو متوازی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی ایک پمپ کام نہیں کرتا، تو ضرور یہ چیک کرنا چاہیے کہ در حقیقت استعمال ہونے والا بہاؤ بہت کم تو نہیں ہے۔
کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں؟ متوازی طور پر چلنے والے پانی کے پمپوں کی بہاؤ کی رفتار اور دباؤ تو برابر ہی ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے ٹرانسفارمر بھی متوازی طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں پمپوں کو متوازی طور پر استعمال کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کے انجینئر یقیناً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
عملی استعمال میں اسے اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا، براہ کرم یہ وضاحت کیجیے کہ کون سے ڈیٹا کی وجہ سے اسے متوازی طور پر استعمال نہیں کیا جاسکتا!
اس پوسٹ کو آخری بار hlcl نے 10-9-2016 کو صبح 09:10 بجے ترمیم کیا۔ پمپ، پائپ لائنوں میں کام کرتا ہے، اور اس سلسلے میں پمپ کی خصوصیات اور پائپ لائنوں کی خصوصیات کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ڈیزائن کے لحاظ سے، عموماً ایسے پمپوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جن کی کارکردگی کی خصوصیات مختلف ہوں۔ اگر ایسے پمپوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے، تو بہاؤ میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان دباؤ میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ ایسے پمپوں میں سے جن کی بلندی کم ہوتی ہے، ان سے مناسب مقدار میں مائع خارج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے پمپوں کو، جن کی کارکردگی کے گراف مختلف ہوتے ہیں، برابر طور پر استعمال کرنا عموماً اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب کسی تبدیلی کے دوران کوئی دوسرا راستہ موجود نہ ہو۔ اس صورتحال میں، پمپ کے پائپ لائنوں سے متعلق خصوصیات کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے؛ یعنی پمپ کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ کو باقاعدہ رکھنے کے لئے، ان پمپوں کے آؤٹ لیٹ والوز کو بند کرنا ضروری ہے جن کا دباؤ زیادہ ہے۔ یہ جاننے کے لئے کہ پمپ سے کتنا مقدار میں مائع خارج ہو رہا ہے، پمپ کے کارکردگی کے گراف کا موازنہ پمپ کے آؤٹ لیٹ پر پڑنے والے دباؤ سے کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ پمپ کم ترین فلو ریٹ پر بھی کام نہ کرے۔
ساتویں منزل کے مطابق، آؤٹ لیٹ پر دباؤ کو مناسب طریقے سے کنٹرول کیا جاسکتا ہے؛ اسے متوازی طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ یہ بکواس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی الجھن ہے۔ کیا دوستوں کے پاس کوئی بہتر تجویز ہے؟ کم از کم یہ تو جاننا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں۔