کرنٹ ٹرانسفارمر CT کے سیکنڈری سرکٹ میں خرابی کا حل
Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار jennifer12580 نے 12-ستمبر-2016 کو، وقت: 17:09 پر ترمیم کیا۔ چانگ ہوئی انڈیکیٹرز، yunrun.com.cn – کرنٹ ٹرانسفارمر CT کا پہلا وائنڈنگ، جسے ٹیسٹ کیے جانے والی لائن میں سیریز میں منسلک کیا جاتا ہے؛ اس کے تاروں کی تعداد کم ہوتی ہے۔; دوسرا وائنڈنگ، کرنٹ میٹر، کرنٹ ٹرانسمیٹر، پاور میٹر، انڈیکیٹنگ کرنٹ میٹر، ریلے، اور ملٹی فنکشنل پاور میٹر جیسے آلات کے ساتھ سیریز میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے تاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب سی ٹی نارمل طور پر کام کرتا ہے، تو یہ شارٹ سرکٹ کی حالت کے قریب ہوتا ہے۔ کرنٹ ٹرانسفارمر CT کی پہلی سطح کی کرنٹ کی قیمت، دوسری سطح کی کرنٹ کی قیمت کا تعین کرتی ہے؛ دوسری سطح کی کرنٹ کا مقناطیسی فیلڈ، پہلی سطح کی کرنٹ کے مقناطیسی فیلڈ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر سی ٹی کا سیکنڈری سرکٹ بند ہو جائے، تو سی ٹی کی سیکنڈری کرنٹ اور مقناطیسی فیلڈ دونوں صفر ہو جاتے ہیں، اور امپیڈنس لامحدود ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں، پرائمری کرنٹ پوری طرح سے مقناطیسی عمل میں استعمال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آئرن کور شدید طور پر سیچوریٹ ہو جاتا ہے۔ مقناطیسی سیرشپ کی وجہ سے سی ٹی میں لوہے کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں، جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں سی ٹی کے کوائلوں کی عایقت خراب ہو جاتی ہے، اور باقی رہنے والے مقناطیسی فیلڈ کی وجہ سے انڈکٹر میں غلطیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ; ساتھ ہی، مقناطیسی سیرشن کی وجہ سے متغیر مقناطیسی فلکس سائن ویو کی شکل سے ٹریپیزوئیڈل ویو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب مقناطیسی فلکس میں تیزی سے تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو سیکنڈری کوائل پر ہزاروں وولٹ تک کا اعلی وولٹیج پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اعلی وولٹیج فوری طور پر سیکنڈری سرکٹ اور کوائل پر لگ جائے، تو اس سے آلات اور انسانوں کی سلامتی کو سنگین نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کرنٹ ٹرانسفارمر CT کو ہرگز سیکنڈری سرکٹ میں بغیر کنکشن کے استعمال نہیں کرنا چاہیے! کرنٹ ٹرانسفارمر CT کے سیکنڈری سرکٹ میں خرابی کی علامات:1- سرکٹ کرنٹ میٹر کی پیمائش کی قیمت کم ہو جاتی ہے یا صفر ہو جاتی ہے؛ یہ حالت کرنٹ سرکٹ میں خرابی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے تھری فیز کرنٹ میٹر کی پیمائش درست نہیں رہتی، پاور میٹر کی پیمائش کم ہو جاتی ہے، اور میٹر کی رفتار سست ہو جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے۔ اگر پیمائش کرنے والے آلے سے اشارے کبھی ملتے ہیں اور کبھی نہیں، تو اس کی وجہ برا رابطہ ہوسکتا ہے۔ 2- بجلی کے میٹر، ریلے وغیرہ سے دھواں نکلنے اور وہ خراب ہو جانے کی وجہ سے، فری کرنٹ میٹر، بجلی کے میٹر، الٹرنیٹنگ کرنٹ ٹرانسمیٹر، اور حفاظتی آلات کے ریلے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے نہ صرف CT کا سیکنڈری سرکٹ بند ہو جاتا ہے، بلکہ PT کا سیکنڈری سرکٹ بھی شارٹ ہو جاتا ہے۔ ۳- کرنٹ ٹرانسفارمر CT کے سیکنڈری سرکٹ کے اجزاء، جیسے تاروں کے سرے اور ٹرمینلز میں بجلی کا رساؤ اور شارٹ سرکٹ کی علامات موجود ہیں۔ 4- جب سیکیورٹی سسٹم غلطی سے کام کرنا بند کر دے، یا کام کرنے سے انکار کر دے، تو ایسی صورتحال عموماً تب ہی معلوم ہوتی ہے، جب سسٹم غلطی سے فالٹ ہو جائے، یا بغیر مناسب اجازت کے کام کرنا بند ک 5- سی ٹی ڈیوائس میں کمپن کی عدم یکسانیت، شدید حرارت پیدا ہونا، شور و غل، دھواں نکلنا جیسی مشکلات پائی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوڈ کے کم ہونے کی حالت میں یہ علامات نظر نہیں آتیں۔ یہ CT کے سیکنڈری سرکٹ میں خرابی کی عام علامات ہیں۔ چانگ ہوئی آٹومیشن آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ جب لوڈ کم ہو، سیکنڈری سرکٹ کام نہ کر رہا ہو، اور یہ کرنٹ سرکٹ کی پیمائش کے لئے استعمال نہ ہو رہا ہو، تو CT کے سیکنڈری سرکٹ میں خرابی کا پتہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے ہمیں عملی کام کے دوران تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ کرنٹ ٹرانسفارمر CT کے سیکنڈری سرکٹ میں خرابی کی اصلاح کے طریقے: جب کوئی شخص CT کے سیکنڈری سرکٹ میں خرابی کی اصلاح کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پرائمری سرکٹ کی کرنٹ کو کم کرے، تاکہ سیکنڈری سرکٹ کا وولٹیج بھی کم ہو جائے۔ ; آپریشن کے دوران، انسان کو ضرور انسولیٹنگ پیڈ پر کھڑے ہونا چاہیے، انسولیٹنگ دستانے پہننے چاہئیں، اور ایسے آلات استعمال کرنے چاہئیں جو مناسب طریقے سے انسولیٹڈ ہوں، تاکہ افراد کی حفاظت یقینی بن سکے۔ 1- اگر چیک کرنے پر پتا چلے کہ سی ٹی سرکٹ میں کوئی خرابی ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے کرنٹ سرکٹ میں خرابی ہے، کون سا فیز متاثر ہے، اور کیا اس خرابی کا پروٹیکشن سسٹم پر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد فوراً اس خرابی کی اطلاع ڈسپیچر کو دینی چاہیے، تاکہ غلطی سے کام کرنے والے پروٹیکشن سسٹم کو بند کیا جا سکے۔ 2۔ جلد سے جلد، قریب ترین ٹیسٹ پوائنٹ پر استعمال ہونے والے اچھے شارٹ سرکٹنگ کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے، ڈرائنگ کے مطابق CT کے سیکنڈری سرکٹ کو شارٹ کر دیں؛ اس کے بعد اوپن سرکٹ والے نقاط کی جانچ اور ان کی مرمت کریں۔ ۳- ایک وقت میں لوڈ کرنٹ کو جتنا ممکن ہو، کم رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر سی ٹی میں شدید نقصان ہو، تو بوجھ کو دوسری جگہ منتقل کرنا ضروری ہے، اور بجلی کی فراہمی بند کرنی پڑتی ہے 4۔ دوسری جانب کا مؤثر طور پر شارٹ ہونے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، لہذا شارٹ ہونے والے نقطے سے نیچے والے سرکٹ میں خرابی کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ اگر شارٹ سرکٹ کے دوران کوئی چنگاری پیدا نہ ہو، تو ممکن ہے کہ شارٹ سرکٹ درست نہ ہو۔ خرابی کا مقام شارٹ سرکٹ والے نقطے سے پہلے والے سرکٹ میں ہو سکتا ہے۔ لہذا، شارٹ سرکٹ والے نقطے کو آہستہ آہستہ آگے کی جانب منتقل کرتے ہوئے علاقے کی جانچ کی جانی چاہیے۔ 5- خرابی کے دائرہ میں، ان تمام ٹرمینلز اور آلات کی جانچ کرنی چاہیے جہاں خرابی پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ جو خرابیاں دریافت ہوئی ہیں، اور جنہیں خود ہی دور کیا جاسکتا ہے، مثلاً کنکشن پوائنٹس وغیرہ میں ڈھیل پڑنا، برا کنکشن وغیرہ، تو انہیں فوراً ٹھیک کرکے سسٹم کو دوبارہ استعمال میں لایا جائے۔ اگر کٹنگ پوائنٹ، سی ٹی کے خود کے کنکشن پوائنٹس پر ہو، تو بجلی کو بند کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسئلے کو خود حل نہیں کیا جاسکتا (مثلاً ریلے کے اندرونی حصوں سے متعلق مسائل)، یا اگر خرابی کی وجہ خود معلوم نہیں کی جاسکتی، تو پہلے CT کو سیکنڈری شارٹ سرکٹ کردینا چاہیے، اور پھر اس بارے میں اعلیٰ حکام کو اطلاع دینی چاہیے۔