Thread Content
ہماری کمپنی میں ایک کلاس A ڈسٹلیشن ورکشاپ اور دوسری کلاس A ہائیڈروجنیشن ورکشاپ ہے۔ پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز کے مطابق کلاس A ورکشاپس کے درمیان آگ سے الگ ہونے کا فاصلہ 30 میٹر ہے، لیکن ہماری کمپنی کی دو ورکشاپس کے درمیان فاصلہ صرف 28 میٹر ہے۔ اب یہ آگ کے معائنے کے ذریعہ پایا گیا ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا فیکٹری کو منتقل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے؟
درمیان میں ایک علیحدگی کی دیوار شامل کریں، مخالف سمت کی تمام دروازے کی دیواروں کو ہٹا دیں، اور انہیں سیل کریں۔ علاج کے اقدامات کے ساتھ، فاصلے کو مناسب طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے.
ایک دھماکہ پروف دیوار شامل کرنا ممکن ہے۔ کیا اس طریقہ کار کی فزیبلٹی کی وضاحت کے لیے کوئی متعلقہ تصریح ہے؟
دونوں فیکٹریوں کے دروازوں اور کھڑکیوں کے ڈھانچے کا تجزیہ کرنا ممکن ہے، اور پھر دوسری فیکٹری کے 30 میٹر کے اندر موجود تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو صورتحال کے مطابق فائر وال میں بند کر کے 30 میٹر کے فاصلے پر اضافی دروازے اور کھڑکیاں لگا دیں۔
دو ورکشاپوں کے درمیان اسٹیل کی چھت بنائیں اور انہیں ایک ورکشاپ سے جوڑ دیں۔
دو ورکشاپوں کے درمیان اسٹیل کی چھت بنانا اور انہیں ایک ورکشاپ سے جوڑنا اچھا خیال ہے۔ اگر فائر پروٹیکشن زون کا مشترکہ رقبہ علاقے سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر رقبہ اس سے زیادہ ہو جائے تو، اونچی فیکٹری کی عمارت کے 30 میٹر کے اندر موجود تمام دروازوں اور کھڑکیوں کو صرف آگ کی دیواروں میں بند کیا جا سکتا ہے، جو آگ سے الگ ہونے کا فاصلہ بھی کم کر سکتا ہے۔
کیا ایک ہی فیکٹری کی عمارت بنانے کے لیے سابقہ ڈیزائن ڈرائنگ اور حفاظتی جائزہ دوبارہ کیا گیا ہے؟ درمیان میں فائر وال شامل کرنے سے فاصلہ کم ہو سکتا ہے۔ کیا کوئی ریگولیٹری سپورٹ ہے؟
پیٹرو کیمیکل ریگولیشنز کے مطابق کلاس A یونٹوں کے درمیان فاصلہ 30 میٹر ہے۔ اگر کلاس A یونٹوں کے درمیان فاصلہ 30 میٹر پر برقرار رکھا جا سکتا ہے، تو یہ ضوابط کی تعمیل کرے گا۔
مستقبل کی پریشانیوں سے بچنے اور ماہرین سے نمٹنے اور معیاری ساسافراس گیندوں کو کھیلنے کے سر درد سے بچنے کے لئے آلات میں سے ایک کو ہٹانا بہتر ہے!