Thread Content
تعمیراتی معیارات میں، آگ سے بچنے کی صلاحیت سے متعلق “غیرقابل تخریبیت 1.5 گھنٹہ” کا ذکر ہے۔ سوال یہ ہے کہ مواد کی غیرقابل تخریبیت سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ 1.5 گھنٹے تک مواد کے گرنے یا نرم پڑنے سے بچنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے؟
آگ سے بچنے کی صلاحیت – فیصلہ کرنے کے معیار: استحکام کا فقدان، یعنی ٹیسٹ کے دوران کسی جزو کی حمایت کرنے یا تناؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ (1) ظاہری جائزہ: مثلاً، دیوار کے گرنے کی صورت میں۔ ; بیموں اور پلیٹوں کی تندرستگی، L/20 سے زیادہ ہے۔ ; ستون گر سکتا ہے، یا اس کی محوری تناؤ کی شرح h/100 (ملی میٹر) سے زیادہ ہو سکتی ہے؛ یا پھر اس کی محوری سکڑنے کی رفتار 3h/1000 (ملی میٹر/منٹ) سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ; (2) بوجھ کی وجہ سے مرکزی تاروں کے درجہ حرارت میں تبدیلی: 16Mn اسٹیل، 510℃۔ سالمیت کا فقدان، ان تقسیمی عناصر پر لاگو ہوتا ہے، جیسے فرش، دیواریں وغیرہ۔ سالمیت کے ضیاع کی علامتیں: سوراخ یا دراڑیں جو اندر تک پہنچتی ہیں۔ عدم حرارتی رکاوٹ کا فقدان، دیواروں، فرش وغیرہ جیسے تقسیم کرنے والے عناصر پر لاگو ہوتا ہے۔ عدم عایقیت کی علامتیں: درج ذیل دو شرائط میں سے کوئی ایک، یعنی ٹیسٹ کیے جانے والے نمونے کی پشتی سطح پر درجہ حرارت میں اوسطاً 140 ڈگری کا اضافہ ہونا۔℃ ; ٹیسٹ کیے گئے نمونے کی پچھلی سطح پر، درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے کسی بھی نقطے پر درجہ حرارت 2℃ ; تعمیراتی عناصر کی آگ سے بچنے کی صلاحیت کے تین فیصلہ کن معیارات ہیں، لیکن عملی استعمال میں ہر مخصوص صورتحال کا الگ الگ جائزہ لینا ضروری ہے: (1) جدا کرنے والے عناصر (دیواریں، چھتیں، دروازے اور کھڑکیاں): ان کی سالمیت یا حرارتی روک تھام کی خصوصیات ختم ہو جانا۔ ; (2) بوجھ برداشت کرنے والے عناصر (بیم، ستون، چھت کے ڈھانچے): استحکام کھو دیتے ہیں۔ ; تفصیلات کے لئے GB/T9978 (3) دیکھیں: بوجھ برداشت کرنے والے عناصر (بوجھ برداشت کرنے والی دیواریں، فرش): ان کی استحکام، سالمیت یا حرارتی روک تھام کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔