ہمارے پلانٹ میں پمپوں کی کرنٹ کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لئے آؤٹ لیٹ والوز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن فیکٹری کے منتظمین کا کہنا ہے کہ محنت کو کم کرنے کے لئے ایک فریکوئنسی کنٹرولر استعمال کیا جائے، تاکہ والو ہمیشہ کھلا رہے۔ اس طرح پمپ شروع ہونے پر کرنٹ بتدریج بڑھتا رہتا ہے، اور زیادہ کرنٹ کی صورت حال پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن فریکوئنسی کنٹرولر لگانے کے بعد، شاید فریکوئنسی کم رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پمپ سے بہت زیادہ شور پیدا ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے پمپ پر کوئی اثر پڑے گا؟
Reply #22016-09-11
اگر فریکوئنسی میں تغیر، مقررہ قدر سے بہت زیادہ ہو تو، اس سے پمپ کی عمر پر اثر پڑتا ہے۔ کم فریکوئنسی والی آواز، کیا یہ موٹر کی آواز ہے یا پمپ کی؟
Reply #32016-09-11
فریکوئنسی تبدیل کرنے والے آلات کا استعمال نہ کرنا بھی ایک قسم کا توانائی کی بچت کا طریقہ
Reply #42016-09-11
کوشش کریں کہ والو کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں، تاکہ دیکھا جا سکے کہ آواز میں کوئی تبدیلی آتی ہے ی
Reply #52016-09-11
فریکوئنسی کنٹرول، موٹر کو کنٹرول کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ موٹر کا سائز کتنا ہے؛ عام طور پر بڑی موٹروں میں کولنگ سسٹم ہوتا ہے (چھوٹی موٹروں میں نہیں)۔ فریکوئنسی کنٹرول کرنے سے اگر چھوٹی موٹر پر اثر پڑتا ہے، تو آواز بڑھ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ جس آواز کی بات کر رہے ہیں، وہ موٹر کی آواز ہے یا پمپ کی آواز ہے۔ اگر پمپ حرکت نہیں کر رہا ہے، اور فریکوئنسی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، تو نظریاتی طور پر پمپ کی آواز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔
Reply #62016-09-12
اگر یہ فریکوئنسی تبدیل کرنے والا موٹر نہ ہو، تو 30 ہرٹز سے کم فریکوئنسی کی وجہ سے موٹر کی کارکردگی متاثر ہوگی۔
Reply #72016-09-13
سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آیا موٹر فریکوئنسی تبدیل کرنے والی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو کم فریکوئنسی کی وجہ سے حرارت کا اخراج مناسب طریقے سے نہیں ہوگا!
Reply #82016-09-14
موٹر کی آواز آ رہی ہے، پمپ حرکت نہیں کر رہا۔
Reply #92016-09-14
مخصوص اعداد و شمار تو یاد نہیں، لیکن معلوم ہے کہ ریٹڈ کرنٹ 84.7 اے ہے۔
Reply #102016-09-14
کوئی تبدیلی نہیں، فریکوئنسی تبدیل کرنے کے بعد اس کا رابطہ آؤٹ پٹ سے ختم ہو جاتا ہے؛ پمپ صرف مقرر کردہ فریکوئنسی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔
Reply #112016-09-14
موٹر کی آواز، اس کی مقررہ کرنٹ کی مقدار 84.7 اے ہے؛ دیگر اعداد و شمار یاد نہیں ہیں۔ ہم نے فریکوئنسی کو تقریباً 40 کے قریب رکھا ہے۔
Reply #122016-09-14
ہاں، درجہ حرارت 60 ڈگری سے زیادہ ہے، لیکن یہ حد سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.