Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار “سویا ساس PK بیئر” نے 10-1-2017 کو ساعت 21:36 پر ترمیم کیا۔ ہم نے برآمدات کے لئے ایک سیٹ آلات تیار کئے ہیں؛ ان آلات کے الیکٹریکل سسٹم میں بجلی کی فراہمی تین فیز، چار وائرز کے ذریعے 480V کی شرح سے ہوتی ہے۔ اس حساب سے، یونیفیز وولٹیج 277V ہوتا ہے۔ ملکی روایات کے مطابق، پاور سرکٹس کے لئے وولٹیج 380V اور کنٹرول سرکٹس کے لئے 220V ہوتا ہے۔ تو کیا کنٹرول سرکٹس کے لئے وولٹیج کو 277V رکھنا چاہیے؟ لیکن میرے خیال میں، زیادہ تر کمپوننٹس کے کوائلوں کے لئے وولٹیج 277V نہیں ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر وولٹیج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہو، تو کیا کوئی عام ٹرانسفارمر ایسا موجود ہے جو اس کام کو انجام دے سکے؟ شکریہ۔
کنٹرول وولٹیج کتنا ہوگا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کا کنٹرول سرکٹ کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اگر برق کی مقناطیسی لہروں کا استعمال کیا جائے، تو عموماً سنگل فیز وولٹیج ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی 277 وولٹ۔ اگر ڈی سی سسٹم استعمال کیا جائے، تو ملک میں عموماً DC220V ہی استعمال کیا جاتا ہے۔
اگر ملکی آلات استعمال کیے جائیں، تو ایک سنگل فیز ٹرانسفارمر خریدنا ضروری ہے۔ اسے خصوصی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے۔
ایک کنٹرول ویریئبل شامل کریں؛ 480/120 میں، فرسٹ سائیڈ سے دو فیز لینا کافی ہے۔
اے سمندری دوست، یہ وولٹیج کا معیار عموماً امریکہ یا شمالی امریکہ کے کچھ علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے! یہ بات ضرور مدِ نظر رکھنی چاہیے کہ خریدار کی جانب سے فراہم کیے گئے بجلی کے ذرائع سے متعلق مطلوبہ پیرامیٹرز کیا ہیں، خصوصاً بجلی کی فریکوئنسی عموماً 60HZ ہوتی ہے۔ لہذا، استعمال کیے جانے والے تمام الیکٹریکل کنٹرول آلات کی فریکوئنسی بھی 60HZ ہونی چاہیے؛ ورنہ مشکلات پیش آسکتی ہیں! شمالی امریکہ میں تین فیز والے بجلی کے سسٹموں میں 240V/480V جیسے معیارات استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ایک فیز والے بجلی کے سسٹموں میں یقیناً 120V کا وولٹیج ہوتا ہے۔ جو پاور ڈسٹریبیوشن کنٹرول کیبنٹس فراہم کئے جاتے ہیں، ان میں سیکنڈری کنٹرول وولٹیج کے لئے بہترین وولٹیج 120V ہے؛ 277V جیسی کوئی وولٹیج سطح موجود نہیں ہے! )۔ اگر 120V کی وولٹیج کا استعمال کیا جائے، تو کنٹرول سرکٹ میں 480/120V کا کنٹرول ٹرانسفارمر بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ کنٹرول ٹرانسفارمر کی گنجائش، سیکنڈری کمپوننٹس کی کُل بجلی کی کھپت کے حساب سے مقرر کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر، چھوٹے کنٹرول کیبنٹس کے لئے 1KVA سے کم گنجائش والا کنٹرول ٹرانسفارمر ہی کافی ہوتا ہے۔
اے سمندری دوست، یہ وولٹیج کا معیار عموماً امریکہ یا شمالی امریکہ کے کچھ علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے! یہ بات ضرور مدِ نظر رکھنی چاہیے کہ خریدار کی جانب سے فراہم کیے گئے بجلی کے ذرائع سے متعلق مطلوبہ پیرامیٹرز کیا ہیں، خصوصاً بجلی کی فریکوئنسی عموماً 60HZ ہوتی ہے۔ لہذا، استعمال کیے جانے والے تمام الیکٹریکل کنٹرول آلات کی فریکوئنسی بھی 60HZ ہونی چاہیے؛ ورنہ مشکلات پیش آسکتی ہیں! شمالی امریکہ میں تین فیز والے بجلی کے سسٹموں میں 240V/480V جیسے معیارات استعمال ہوتے ہیں، جبکہ ایک فیز والے بجلی کے سسٹموں میں یقیناً 120V کا وولٹیج ہوتا ہے۔ جو پاور ڈسٹریبیوشن کنٹرول کیبنٹس فراہم کئے جاتے ہیں، ان میں سیکنڈری کنٹرول وولٹیج کے لئے بہترین وولٹیج 120V ہے؛ 277V جیسی کوئی وولٹیج سطح موجود نہیں ہے! )۔ اگر 120V کی وولٹیج کا استعمال کیا جائے، تو کنٹرول سرکٹ میں 480/120V کا کنٹرول ٹرانسفارمر بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ کنٹرول ٹرانسفارمر کی گنجائش، سیکنڈری کمپوننٹس کی کُل بجلی کی کھپت کے حساب سے مقرر کی جاسکتی ہے۔ عام طور پر، چھوٹے کنٹرول کیبنٹس کے لئے 1KVA سے کم گنجائش والا کنٹرول ٹرانسفارمر ہی کافی ہوتا ہے۔