مثلاً، کارڈز یا سیکیورٹی گیٹس، فیلڈ میں موجود آلات کو بجلی فراہم کرتے ہیں؛ تو کیا یہ بجلی 24VDC کی مستحکم وولٹیج والی ہوتی ہے؟ چونکہ پاور سپلائی 24 وولٹ کی ہے، لہذا جب بوجھ منسلک کیا جاتا ہے تو بوجھ کے دونوں سروں پر وولٹیج 8 وولٹ رہ جاتا ہے۔ تو باقی رہنے والے 24-8=16 وولٹ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیبل کا وولٹیج تقریباً نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ 2-لائن سسٹم والے پیمانوں میں، عام طور پر بجلی کا وولٹیج تقریباً 20VDC ہوتا ہے، نہ کہ 24VDC۔ تو یہ وولٹیج کہاں جاتا ہے؟ بجلی کا وولٹیج تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کرنٹ بہت کم ہو تو آلہ صحیح طرح کام نہیں کر پاتا۔ کیا اس کی وجہ کوئی خاص ہے؟ فارمولہ؟
میں آلات کے کنٹرول سے متعلق زیادہ واقف نہیں ہوں، آپ کی بات تو سوئچڈ پاور سپلائی کے بارے میں ہے، میں نے اس موضوع پر اپنے شعبے کے آلات کے کنٹرول سے متعلقہ افسر سے بات کی تھی، اس نے کہا کہ آؤٹ پٹ لازمی طور پر 24 وولٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے پاور سپلائی میں رزسٹر شامل کرکے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
24VDC بجلی، وولٹیج کو استحکام دینے والے آلات سے فراہم کی جاتی ہے۔; فیلڈ گیجوں پر وولٹیج 24VDC نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسمیشن تاروں میں مزاحمت موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تاروں پر وولٹیج میں کمی واقع ہوتی ہے۔ فیلڈ گیجوں کے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لئے، تاروں پر ہونے والی وولٹیج کمی کو ضرور مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔
براہ کرم، نیچے دیے گئے پوسٹ کو غور سے پڑھیں۔ اگر کچھ معلوم نہیں، تو بے بنیاد باتیں نہ کریں۔ :P لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ :P
http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
بجلی کا وولٹیج یقیناً مستحکم ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی لوڈ کو سیریز میں جوڑتے ہیں، تو وولٹیج میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں؛ مثلاً آپ کے آلات کے کیبلوں کی رزسٹنس زیادہ ہو سکتی ہے، یا سرکٹ میں موجود دیگر آلات کی رزسٹنس کم ہو سکتی ہے۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے بجلی کا وولٹیج کم ہو جاتا ہے۔ ہر آلے کے لئے ایک مخصوص وولٹیج کی حد ہوتی ہے۔ یہ 24 ڈی سی سے کم ہونے پر کام نہیں کرتا۔
یہ سب تو مڈل اسکول کی فزکس کے سوالات ہیں، جواب دینے کی ہمت نہیں، خود ہی دوبارہ حل کر لیں۔
2-لائن سسٹم والے پیمانے، سرکٹ میں ایک متغیر مزاحمت کے برابر ہوتے ہیں؛ جب ان کی آؤٹ پٹ کرنٹ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاحمت کی قیمت میں بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ اس وقت، تاروں کی مزاحمت کی وجہ سے پیدا ہونے والا وولٹیج بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے؛ اسی لیے آپ جو وولٹیج پیمائش کرتے ہیں، وہ بھی تبدیل رہتا ہے۔
آپ کی بات سمجھ میں آئی، یعنی کیبل سے حاصل ہونے والا وولٹیج۔ لیکن جب سیفٹی گارڈ کے ٹرمینلز کو منقطع کر دیا گیا، تو سیفٹی گارڈ سے 24 وولٹ پائے گئے، جبکہ اسے دوبارہ منسلک کرنے کے بعد 8 وولٹ ہی پائے گئے۔ پھر یہ 24 وولٹ کیوں نہیں ہیں؟ کیبل اور فیلڈ ڈیوائسوں سے حاصل ہونے والا وولٹیج دونوں ہی شامل ہیں۔
کیا آپ نے سیفٹی گارڈ کے ذریعے وولٹیج اور کرنٹ کو محدود کر دیا ہے؟ لیکن یہ بھی درست نہیں ہے۔ 8V کی وولٹیج سے تو گیج کام ہی نہیں کر سکتا۔ میرے خیال سے، گیج کے کام کرنے کے لئے کم از کم 17-18V کی وولٹیج ضروری ہے۔ دو دن پہلے، ہمارے پاس موجود K-TEK لیول میٹر (وہ بیکار، ناکارہ آلہ جس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے) کا ڈسپلے اچانک کام کرنا بند کر گیا۔ ڈسپلے پر وولٹیج 18V سے بھی کم تھا، جبکہ ڈسپلے کو الگ کرکے چیک کیا تو وولٹیج 24V تھا۔ اب تو یقیناً ڈسپلے میں کہیں خرابی ہے۔ ڈسپلے کو کھول کر اس کے اندر موجود تاروں کی جانچ کی گئی، پھر اسے دوبارہ جوڑ دیا گیا۔ بجلی منقطع کرکے دوبارہ جوڑنے کے بعد، وولٹیج 23V سے کچھ زیادہ رہ گیا۔ یہ ذاتی رائے ہے، مصنف کی رہنمائی کے لئے۔
8V کی صورت میں۔ ٹیبل بالکل روشن نہیں ہو سکتا۔
8V میں کوئی مسئلہ نہیں، پوزیشنر ٹھیک ہے۔
بہتر ہوگا کہ یہ واضح کیا جائے کہ کارڈز اور سیکیورٹی گیٹس کس قسم کے لوڈز تک پہنچتے ہیں؛ بعض صورتوں میں تو لوڈز میں خود ہی وولٹیج کنٹرول کی سہولت موجود ہوتی
یہ بہت ہی آسان سوال ہے۔ اگر لوڈ کا وولٹیج 8 وولٹ ہے، جبکہ وولٹیج اسٹیبلائزر کی طرف سے آنے والا وولٹیج 24 وولٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاروں میں وولٹیج کم ہو رہا ہے (پاور سپلائی اور لوڈ کے درمیان رزسٹنس بڑھ گیا ہے)۔ اگر وولٹیج اسٹیبلائزر کی طرف سے بھی 8 وولٹ ہی آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور سپلائی خراب ہو گئی ہے۔
اس پوسٹ کو آخری بار qugd نے 15-9-2016 کو ساعت 15:19 پر ترمیم کیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے بہتر ہوگا کہ “پورے سرکٹ کے لئے اوم کے قانون” پر غور کیا جائے۔ 24VDC کی وولٹیج، دراصل اوپن سرکٹ کی وولٹیج ہے۔ جب سرکٹ میں پیمائش کرنے والے آلات شامل کیے جاتے ہیں (تو ان آلات کو ایک رزسٹنس کے طور پر سمجھا جاتا ہے)، تو سرکٹ میں وولٹیج کی تقسیم، سرکٹ میں موجود مجموعی رزسٹنس کی تقسیم کے متناسب ہوتی ہے۔ اس صورت میں، پیمائش کرنے والے آلات پر لگنے والی وولٹیج، اوپن سرکٹ کی وولٹیج سے کم ہوتی ہے۔ عام طور پر، سیکنڈری سسٹم والے آلات کا اسٹارٹنگ وولٹیج 24VDC نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس قدر کم ہوتا ہے؛ یہاں تک کہ یہ 10VDC سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ جب ہم 24VDC والے آلات کی برقی وولٹیج کی پیمائش کرتے ہیں، تو ہم ملٹی میٹر کے وولٹیج فنکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں ملٹی میٹر کے اندر ایک بہت بڑی مزاحمت والا رزسٹر موجود ہوتا ہے، جو آؤٹ پٹ وولٹیج کے لئے لوڈ کا کام کرتا ہے۔ اس رزسٹر کی مزاحمت عموماً کئی دس میگا اوم کی سطح پر ہوتی ہے؛ لہذا سرکٹ میں وولٹیج کی کمی بنیادی طور پر اسی بڑی مزاحمت والے رزسٹر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس وقت سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار مائکرو امپیئر کی سطح پر، یا اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ، آلے کے کم سے کم اسٹارٹنگ وولٹیج سے متعلق ہے۔ بہت سے ٹرانسمیٹر ایسے ہیں جنہیں 10VDC سے کم وولٹیج پر بھی چلایا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ ڈوئل-وائر سسٹم والے آلات جن کی لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے؛ لوڈ برداشت کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی، ان آلات کے لئے شروع کرنے کے لئے درکار وولٹیج بھی اتنا ہی کم ہوگا۔
آپ جس “اسٹیبل وولٹیج پاور سپلائی” اور “میٹر” کی بات کر رہے ہیں، وہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہیں۔ یعنی 24V کی بات الگ ہے ان ایمولیٹڈ سگنلز کے لئے بجلی کی فراہمی کرنٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی وولٹیج کی بنیاد پر نہیں۔
اس جواب میں بنیادی طور پر یہ واضح نہیں کیا گیا کہ “انسٹرومنٹ الیکٹریسٹی” سے کیا مراد ہے۔ کرنٹ اور وولٹیج ہمیشہ ایک ساتھ موجود رہتے ہیں، ماسوائے اس صورت کے کہ سرکٹ ایک سوپرکنڈکٹر ہو۔
وولٹیج سے متعلق سوالات تو مڈل اسکول کے سوالات ہیں، ایسی چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں لگتی۔