کم وولٹیج سوئچ بکس میں کم وولٹیج کے لئے استعمال ہونے والے خودکار فعالیتی آلات کے لئے عمومی تکنیکی شرائط

2016-09-12View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار jennifer12580 نے 2016-9-20 کو ساعت 17:13 پر ترمیم کیا۔
1. دائرہ کار: یہ تکنیکی شرائط، کم وولٹیج والے خودکار فعالیتی آلات کی خریداری کے لئے استعمال ہوتی ہیں؛ یہ متعلقہ آلات کے ٹینڈر/خریداری معاہدوں کی تکنیکی شرائط ہیں۔ 2. معیارات کا استعمال: سپلائر کو تازہ ترین جاری کردہ **معیارات، صنعتی معیارات، اور IEC معیارات کا استعمال کرنا چاہیے؛ صارف کی رضامندی کی صورت میں، اسے دیگر، زیادہ بہتر کارکردگی والے معیارات کا بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ صنعتی معیارات میں مصنوعات کے معیار کے حوالے سے واضح قواعد موجود ہیں، اور سپلائر کی جانب سے فراہم کی جانے والی مصنوعات کی کارکردگی کو بہترین معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب اوپر بیان کردہ معیارات کی شرائط، ان تکنیکی شرائط سے مختلف ہوں، تو اس صورت میں ان تکنیکی شرائط ہی کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ 3. آلات کی خصوصیات
3.1 آلے کا نام: 0.4kV کم وولٹیج والا بیک اپ سسٹم
3.2 آلے کی تفصیلات: دروازے کا سائز: 324 (چوڑائی) × 135 (ارتفاع)
3.3 استعمال کے لئے مطلوبہ حالات
3.3.1 بلندی: ≤1000 میٹر
3.3.2 ماحولیاتی درجہ حرارت: -25℃ سے +55℃ تک
3.3.3 نسبتی نمی: 30 سے 95٪، بغیر کسی بخارات کے
3.3.4 زلزلے کے خلاف مزاحمت: زمین کی سطح پر افقی تیزی: 0.3g، عمودی تیزی: 0.15g؛ تین سائن ویوز کے اثرات کے دوران، حفاظتی عنصر: 1.67
3.3.5 دن کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا فرق: 25℃
3.3.6 نصب کی جگہ: اندرونی جگہیں
3.4 استعمال کے لئے مطلوبہ شرائط
3.4.1 مقررہ وولٹیج: الیکٹرک کرنٹ کے لئے 100–240V، ڈی سی کے لئے 24V
3.4.2 زیادہ سے زیادہ عارضی کرنٹ: 40A
3.4.3 تحفظی درجہ بندی: IP20
3.4.4 ٹکر کے خلاف مزاحمت: 147 (15gn) m/s2، 11ms
3.4.5 پروسیسنگ کا وقت: 1000 لاجک کمانڈوں کو پروسس کرنے میں 1ms لگتا ہے
3.4.6 کمیونیکیشن:
 (1) پورٹ کی قسم: RS485؛ سیریل ایڈاپٹر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔
 (2) کمیونیکیشن پروٹوکول: Mod Bus ماسٹر/سلیو رٹیو، ASCII کیریکٹر موڈ۔
3.4.7 ڈی سی ان پٹ کی خصوصیات:
 (1) ان پٹ چینلوں کی تعداد: 14
 (2) مقررہ ان پٹ وولٹیج: 24VDC (20.4 – 28.8V)
 (3) مقررہ ان پٹ کرنٹ: IO.0 اور IO.1 کے لئے 11mA، دیگر ان پٹوں کے لئے 7mA
 (4) ان پٹ امپیڈنس: IO.0 اور IO.1 کے لئے 2.1kΩ، دیگر ان پٹوں کے لئے 3.4 kΩ
3.4.8 آؤٹ پٹ کی خصوصیات:
 (1) آؤٹ پٹ چینلوں کی تعداد: 10
 (2) آؤٹ پٹ کرنٹ: ہر چینل کے لئے 2A، ہر کمن لیڈ کے لئے 8A
 (3) لوڈ (رزسٹیو، انڈکٹیو): 2A/الیکٹرک کرنٹ 220V، یا 2A/ڈی سی کرنٹ 30V؛ زیادہ سے زیادہ استعمال کی شرح: 1800 بار/گھنٹہ ; ⑷ ٹرمینلز کی برقی عایقتی صلاحیت: 1500 وولٹ اے سی، 1 منٹ۔
3.4.9 استعمال کی مدت: برقی طور پر کم از کم 100,000 بار استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ; میکانی عمر: کم از کم 20 *106 بار آپریشن۔ ; ٹھیک ہے، درج ذیل ہے:
4. آلے کی کارکردگی اور فعالیت سے متعلق تقاضے
4.1 آلے کے پینل پر موجود اجزاء کی ترتیب
آلے کے پینل پر کُل 5 اجزاء موجود ہیں، وہ یہ ہیں:
4.1.1 فنکشن تبدیلی کا سوئچ
فنکشن تبدیلی کے سوئچ کے پانچ مختلف موڈ ہیں: “خودکار طور پر چالو/بند”, “خودکار طور پر چالو، دستی طور پر بند”, “دستی طور پر چالو/بند”, “سرکٹ جوڑنا”, “دور سے کنٹرول کرنا”。 4.1.2 سرکٹ کو بند کرنے کے لئے، پینل پر جگہ بچانے کے لئے الگ سے کوئی بٹن استعمال نہیں کیا جاتا؛ بلکہ سرکٹ کو بند کرنے کے لئے تبدیلی کا سوئچ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرانسفارمر سوئچ میں تین پوزیشنیں ہیں: “381 کو منتخب نہ کریں”, “382 کو منتخب نہ کریں”, “345 کو منتخب نہ کریں”。 4.1.3 آلے کی کارکردگی سے متعلق اشارہ بتیاں (یا LCD اسکرین)
4.1.4 خرابی کی اطلاع دینے والی بتیاں اور ری سیٹ بٹن
4.1.5 کرنٹ کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے والا آلہ: کرنٹ کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے والے آلے کے پینل پر، غلط استعمال سے بچنے کے لئے موثر اقدامات کئے جانے چاہئیں۔ وقت کی قیمت کے لئے کوئی ایڈجسٹمنٹ ڈیوائس موجود نہیں، لیکن پروگرام میں اسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ 4.2 فنکشنز کی تکمیل
4.2.1 خودکار آپریشن کے لئے استعمال ہونے والے آلات میں بنیادی طور پر پروگرامابل کنٹرولر، سرکٹ بورڈ، اور کرنٹ پروٹیکشن ریلے شامل ہیں۔ جمع کیے گئے سگنلز کی بنیاد پر، پہلے سے تیار کردہ پروگراموں کے ذریعہ خودکار آپریشن سے متعلق فیصلے کئے جاتے ہیں، اور کنکٹ/ڈسکنکٹ کرنے کے احکامات جاری کئے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے دو مختلف لائنوں اور مدر بس کرنٹ بریکرز کے درمیان الیکٹریکل کنکشن قائم کیا جاسکتا ہے، خرابی کی صورت میں سسٹم خود بند ہو جاتا ہے، اور کنکٹ/ڈسکنکٹ کرنے کے عمل میں تاخیر کا وقت بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ 4.2.2 خودکار کنٹرول ڈیوائس، بجلی کے کسی بھی حالت میں، مستحکم اور قابل اعتماد رہنا چاہیے۔ اگر دونوں آمدی لائنوں میں بجلی منقطع ہو جائے، تو خودکار کنٹرول ڈیوائس کو اس حالت میں ہی رہنا چاہیے، یعنی بجلی منقطع ہونے والی لائنوں اور مدر بس کرنٹ بریکرز کی حالت ویسی ہی رہنی چاہیے۔ ; بجلی بحال ہونے کے بعد، خودکار کنٹرول آلہ خودبخود اسی حالت میں واپس آ جاتا ہے جو بجلی منقطع ہونے سے پہلے تھی۔ 4.2.3 جب ان پٹ کرنٹ بریکر یا مدر بریکر میں سے کسی ایک میں خرابی پیدا ہوکر وہ بند ہو جاتا ہے، تو یہ آلہ ایک سگنل بھیجتا ہے، جس کی وجہ سے ان پٹ کرنٹ بریکر اور مدر بریکر دونوں بند رہتے ہیں، اور انہیں دوبارہ چالو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ 4.2.4 خودکار کنٹرول ڈیوائس، ماں-کنکشن کیبنٹ کے سیکنڈری آلات کے کمرے میں نصب کی جاتی ہے؛ ضرورت کے مطابق اس میں کمیونیکیشن پورٹس بھی شامل کیے جاسکتے ہیں، تاکہ کمیونیکیشن کی سہولت حاصل ہو سکے، اور خودکار کنٹرول سے متعلق سگنلز بھیجے جاسکیں۔ 4.2.5 جب سرکٹ کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہو، تو ماں کنکشن باکس میں سرکٹ کو دوبارہ جوڑنے سے متعلق حفاظتی آلات نصب کرنے ضروری ہیں (جن میں پروگرامابل کنٹرولر، سرکٹ کو دوبارہ جوڑنے سے متعلق سوئچ، اور سرکٹ کو دوبارہ جوڑنے سے متعلق حفاظتی ریلے وغیرہ شامل ہیں)، اور ان آلات میں سرکٹ کو دوبارہ جوڑنے سے متعلق فنکشن بھی موجود ہونا چاہیے۔ سرکٹ کی حفاظت کے لئے ضروری فنکشنز، پروگرامابل کنٹرولرز کے ذریعہ ہی فعال کئے جاتے ہیں۔ 4.2.6 مائکروکمپیوٹر بنیادی تحفظی آلات کو خود جانچ کی سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ جب کوئی خرابی پیش آتی ہے، اور یہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ خرابی کی وجہ کیا ہے (مثلاً کیا یہ سیکنڈری لائنوں کی خرابی ہے، یا آلے کی خرابی ہے)، تو خود جانچ کی سہولت کا استعمال کرکے آلے کی حالت کی جانچ کی جانی چاہیے، تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا آلے میں کوئی خرابی ہے یا نہیں۔ خود جانچ کرنے والے آلے کے ڈیٹیکشن پورٹس کو، بہتر ہوگا کہ اس آلے کے ایک طرف رکھا جائے۔ 4.2.7 بغیر دباؤ کے حالات سے متعلق: 381، 382 نمبر والے کنٹینرز میں موجود ایسے ریلے جو بغیر دباؤ کے حالات میں بھی کام کرتے ہیں، انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ بغیر دباؤ کے حالات سے متعلق فیصلے اور اس کے فنکشنز، سب کچھ اس آلے کے ذریعے ہی انجام دئے جاتے ہیں۔ 381، 382 کے لئے “بغیر دباؤ کے فیصلہ کرنے کے معیارات” دو ہو گئے ہیں؛ یہ دونوں معیارات سوئچ کے اوپری حصے سے حاصل کئے جاتے ہیں۔ نیز، مختلف معیارات کے لئے الگ الگ سرکٹس استعمال کئے جاتے ہیں، تاکہ بغیر دباؤ کے فیصلہ کرنے کے عمل کی درستگی یقینی بنائی جا سکے۔ 4.2.8 یہ آلہ، دونوں بجلی کی لائنیں منقطع ہونے کے باوجود بھی خرابی سے متعلق سگنلز کو بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 4.2.9 آلہ، خرابیوں کے ریکارڈ کرنے کی سہولت فراہم کرنا چاہیے؛ یعنی اس میں پہلے ہونے والے واقعات اور سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی مقدار کا ریکارڈ محفوظ کیا جاسکے۔ اس ریکارڈ کو فیلڈ میں براہِ راست دیکھا جاسکتا ہے، یا ضرورت کے مطابق کمیونیکیشن پورٹ کے ذریعے بھی اسے منتقل کیا جاسکتا ہے۔ 4.2.10 رنگ ہونے کے دوران بہنے والی کرنٹ اور وقت: رنگ ہونے کے دوران بہنے والی کرنٹ کی مثالی قیمت 400 ایمپیئر ہے، جبکہ عمل درآمد کا وقت 0 سیکنڈ ہے۔ مکمل حلقے میں بہنے والی کرنٹ اور وقت دونوں کو مقرر کیا جاسکتا ہے، اور انہیں درجات کے حساب سے مسلسل تبدیل بھی کیا جاسکتا ہ 4.3. کام کرنے کی حالت کی وضاحت: 4.3.1 خودکار طریقے سے کام کرنا: دو مختلف بجلی کے ذرائع سے بجلی فراہم کی جاتی ہے؛ جب کسی بھی ٹرانسفارمر کے لو وولٹیج آؤٹ پٹ پر بجلی نہ ہو، تو t1 کے وقفے کے بعد اس ٹرانسفارمر کا مین سرکٹ بریکر بند ہو جاتا ہے، اور t2 کے وقفے کے بعد مدر بریکر دوبارہ کھول دیا جاتا ہے۔ ; 4.3.2 خودبخود بحالی: خودکار طور پر کار شروع ہونے کے بعد، وولٹیج کم ہونے والے سائڈ کے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کا لو وولٹیج دوبارہ معمول پر آ جاتا ہے؛ t3 کے وقفے کے بعد مدر بس کرنٹ بریکر بند ہو جاتا ہے، اور t4 کے وقفے کے بعد اس کا انلیٹ کرنٹ بریکر کھل جاتا ہے۔ ; 4.3.3 جب مین ان پٹ سرکٹ بریکر، زیادہ بوجھ یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے، تو مدر کنکشن سرکٹ بریکر کو خودبخود بند کر دینا چاہیے۔ ; 4.3.4 مختلف تاخیری وقتی اقدار (t1، t2، t3، t4) کو پہلے سے درج کردہ پروگرام کے ذریعہ مقرر کیا جاتا ہے، اور ان اقدار میں تبدیلی بھی اسی پروگرام کے ذریعہ ہی کی جاتی ہے۔ 4.3.5 بندش: معمول کے کام کرنے کی حالت میں، دو کم وولٹیج والے مین سرکٹ بریکرز اور مدر بریکر کے درمیان، بجلی کے سرکٹ کو بند رکھنے کے لئے ایک لاکنگ سسٹم موجود ہونا ضروری ہے؛ یہ سسٹم “بیک اپ سوئچنگ ڈیوائس” کے ذریعہ فعال ہوتا ہے۔ ; سرکٹ بند کرنے کی حالت میں، لاکنگ پروگرام کو خودکار کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے بند کیا جا سکتا ہے۔ جب 381، 382، 345 نمبر والے سرکٹ بریکرز میں سے کوئی ایک خراب ہو جاتا ہے، تو سسٹم خراب حالت میں آ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی آپریشن کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی سرکٹ کو منقطع کرنے کا عمل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی، فالٹ ری سیٹ بٹن کی سرخ لائٹ جل جاتی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بٹن لاکڈ حالت میں ہے۔ خرابی دور ہونے کے بعد، سب سے پہلے سرکٹ بریکر کو دستی طور پر ری سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد سسٹم کو ری سیٹ کرنے کے لئے ری سیٹ بٹن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ری سیٹ بٹن دبانے کے بعد، اگر اس وقت کوئی خرابی نہ ہو، تو سرخ بتی خود بخود بجھ جاتی ہے، اور سسٹم پھر سے معمول پر آ جاتا ہے۔ 4.3.6 رنگ بندی کا عمل: 1) جب خودکار کنٹرول ڈیوائس “رنگ بندی” کی حالت میں ہو، اور سوئچ کے ذریعہ سرکٹ کو منقطع کرکے دوبارہ جوڑا جائے، تو کم وولٹیج پر رنگ بندی کا عمل انجام دیا جاسکتا ہے۔ اس وقت برقی لاکنگ پروگرام ختم ہو جاتا ہے۔ ۲) خودکار کنٹرول ڈیوائس کو، سرکٹ کو جوڑنے کے عمل کے دوران، سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ سے بچنے کی سہولت اور منتخب کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے؛ یہ کام سرکٹ کو جوڑنے والے سوئچ کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ ۳) خودکار کنٹرول ڈیوائس میں، سرکٹ میں بہنے والی کرنٹ کی نگرانی کی سہولت ہونی چاہیے؛ اور جب یہ کرنٹ مقرر کردہ حد سے زیادہ ہو جائے (جسے فیلڈ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے)، تو اس صورت میں منتخب کردہ ان پٹ کرنٹ یا ماڈرن کرنٹ بریکر کو وقفے کے بعد بند کر دیا جانا چاہیے (یہ وقفہ پروگرام کے ذریعے تبدیل کیا جاسکتا ہے)۔
Reply #22016-09-20
اس سمندری دوست کا شکریہ، اب معلوم ہو گیا!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.