والو کھل جاتا ہے، 4 میگا وولٹ فراہم کیا جاتا ہے؛ ڈبل ایکشن والو مکمل طور پر کھل جاتا ہے، یعنی اس کی حرکت حکم کے برخلاف ہوتی ہے۔ 475 کا استعمال کرنے کے بعد پتا چلا کہ “air to close” کی سیٹنگ ہے، اسے “air to open” میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوکیٹر سے خارج ہونے والی دو گیس لائنوں کی جگہ تبدیل کرنے پر، والو بالکل کام نہیں کرتا۔ لوکیٹر کا ماڈل یاد نہیں، بہرحال اس میں کوئی ڈسپلے اسکرین نہیں ہے، رنگ سرمئی ہے، اور اسے ڈھکن کے اندر موجود ہیکساگونل سکروز سے جوڑا گیا ہے۔
Reply #22016-09-13
فیکٹری سیٹنگز کو بحال کریں، پیرامیٹرز کو دوبارہ ترتیب دیں، اور دوبارہ چیک کریں۔
Reply #32016-09-13
ڈبل ایکشن میں تو صرف “ایئر آن” اور “ایئر آف” ہی ہوتا ہے! یہ سب گیس کے ذریعے ہی کھولے جاتے ہیں! اگر آپ کے لوکیٹر کی تنصیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے! بس کنٹرولر کے مثبت اور منفی ردِعمل کو تبدیل کر دیں، تو ٹھیک ہو جائے گا۔
Reply #42016-09-13
مقصد تو ردِعمل کو درست کرنا ہے، لیکن 475 نمبر والے آلے میں صرف “گیس آن/گیس آف” کے اختیارات ہی موجود ہیں۔ پوزیشنر کے آؤٹ پٹ سسٹم کو بدلنے کا عمل بھی اسی طرح ہے؛ یعنی ردِعمل کو الٹنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی طریقہ کام نہیں کرتا۔
Reply #52016-09-14
DCS یا PLC پر تبدیل کریں! جو کنٹرولر استعمال کیا جاتا ہے، اسی پر تبدیلی کی جاتی ہے۔
Reply #62016-09-14
شاید والو کے اندرونی حصوں کی ساخت مختلف ہو، بہتر ہوگا کہ براہِ راست صنعتکار سے مشورہ کیا جائے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.